PDA

Просмотр полной версии : Помогите пожалуйста с 2ТРМ1



Алексей111
27.11.2013, 21:43
Помогите пожалуйста, если сможете.
Не могу подключить свой датчик 2трм1.
Имеется два тена для нагрева воды в баке и термосопротивление для измерения температуры.
Нужно подключить 2ТРМ1 так, чтобы он включал тены, которые грели бы воду до 80 градусов, после чего отключал, а при остывании до 60 градусов вновь включал и грел до 80.
С настройкой проблемы(((( ума не приложу какие там параметры задавать.

Пока что понял только схему подключения, но ито есть вопросы...
1 и 2 канал - на сеть.
3, 4, 5 - выход 1, я так понимаю, сюда нужно тены подключить.
6, 7, 8 - выход 2, оставляю пустым
9, 10, 11 - вход 1, сюда цепляю термосопротивление.
12, 13, 14 - вход 2, оставляю пустым
15, 16 - выходы на 24в , оставляю пустыми.

Вот есть вопрос по подключению... Два тена у меня. каждый 1500w. Если я оба на один выход подключу, там стоит реле какое-то? На сколько я понимаю, там реле на 8 ампер стоит.... А вдруг два тена не выдержит, сгорит? Тогда есть вариант подключения:

1 и 2 канал - на сеть.
3, 4, 5 - выход 1, сюда первый тен
6, 7, 8 - выход 2, сюда второй тен
9, 10, 11 - вход 1, сюда цепляю термосопротивление.
12, 13, 14 - вход 2, одновременно замыкаю термосопротивление и на этот вход.
15, 16 - выходы на 24в , оставляю пустыми.

Но будет ли второй вариант работать как надо? Нужно чтобы тены выключались и включались одновременно... И термосопротивление у меня одно. Если его замкнуть на оба входа, будет ли оно тогда подавать инфо одновременно на два входа?

Если со схемой я ещё хоть чуть чуть понимаю, то вот с программиованием вообще беда!!!
В инструкции пишут, что сначала надо подключить сеть, поле чего включить датчик и установить параметры А1-1 и прочие...
Вот тут у меня вообще паника, для моего варианта работы, который я привёл вначале сообщения какие параметры нужно установить?
Подскажите пожалуйста!!! Я всю голову уже сломал.
Спасибо.

дима1
28.11.2013, 00:43
такаеже беда купил пару дней назад инкубатор там стоит 2трм1 полез в настройки и збил вот летаю ужедва дня над ним сон пропал даже КАК НАСТРОИТЬ БЕЗ ПОНЯТИЯ
включяю он начинает сам щитать потом выдает ---- тупо прочерки

дима1
28.11.2013, 00:51
Алексей немоглиб вы посмотреть какие у вас настройки в блоке прописаны в оделе А- б

Baitullin
28.11.2013, 09:09
Помогите пожалуйста, если сможете.
Вот есть вопрос по подключению... Два тена у меня. каждый 1500w.


Я вы не советовал подключать даже один ТЭН на один выход. Да, реле на 8 А (а реально, скорее всего, и на 16 А), но при токе более 6 А (при одном ТЭНе на один выход) контакты со временем могут прогореть, что зависит от частоты включения-выключения конечно. Логично поставить промежуточное реле, которое легче заменить, или твердотельное, которое при должном выборе по току менять нужды не будет. Но это так, лирика.

Настройка подключения для 2-го варианта (каждый ТЭН на свой выход).

Уставки.
T1=T2=70
дельта1=дельта2=10

Группа А.
А1-1 1
А1-2 1
А2-1 1
А2-2 1

Группа B.
b0-4 0
b1-0 - код типа вашего датчика (скорее всего 09 для 50М или 14 для 100М)
Термосопротивление "замыкать на второй вход" не надо, оставляете второй вход пустым.

Алексей111
28.11.2013, 12:52
подключил так как сказали:
1,2 - сеть
3 - первый провод 1 тена
4 - второй провод 1 тена
5 - OE (пусто)
6 - первый провод 2 тена
7 - второй провод 2 тена
8 - ОЕ (пусто)
9,10, 11 - термосопротивление.
12,13,14 - пусто
15,16 - пусто

Группа А.
А1-1 01
А1-2 01
А2-1 1
А2-2 1

Группа B.
b0-4 00
b1-09

Т1=70, дельта1=10, Т2=70, дельта2=10

В итоге:
на датчике горят следующие лампочки: К1, К2, I, а II мегает
на табло выводит текущую температуру воды.

А ТЕНы не включаются почему то???? Нагрев не идёт. Проверил, на тены ток не поступает.
Что я не так сделал?

Алексей Геннадьевич
28.11.2013, 13:03
Алексей111
Какой тип датчика?

Советую перед настройкой прибора составить табличку с вводимыми данными.
Так легче сориентироваться, и проще осуществлять настройку
Внимание! данные из моего проекта, к вашему не подойдут!
10894

Простейшая схема подключения - Используется только 1 канал
10895

Алексей111
28.11.2013, 13:28
Алексей Геннадьевич , это всё понятно... Ваша схема мне не подходит, спасибо конечно за лишнюю информацию. Но всё же хотелось бы совета именно по моей ситуации...
Почему не включаются тены?

Алексей Геннадьевич
28.11.2013, 13:34
Алексей Геннадьевич , это всё понятно... Ваша схема мне не подходит, спасибо конечно за лишнюю информацию.
Почему не подходит? Хотите быстро спалить релейные выходы? И какая мощность у тэнов?

Почему не включаются тены?

Потому что в приборе контакты реле, а не источник напряжения.
Полное обозначение прибора 2ТРМ1? http://www.owen.ru/catalog/73013339

Алексей111
28.11.2013, 14:17
Алексей Геннадьевич, 2ТРМ1-Н.У.РР.

Алексей Геннадьевич
28.11.2013, 14:42
Алексей111
Прибор с релейными выходами. Маркировка выводов соответствует схеме из моего первого поста.
Левая половина выложенной мной таблички (1канал) подходит для вашей задачи.
Заменить:
b0-4 На 0 (индикация 1го канала)
b1-0 на используемый тип датчика.
Настройки второго канала оставить заводские.
Температуру и дельту вы выставили правильно.

Поинтересуюсь: Для чего вам нужен именно 2х канальный прибор?, или просто снабженцы привезли?
Судя по описанию из вашего первого поста, вам хватает 1го канала для регулирования.

Baitullin
28.11.2013, 17:00
на датчике горят следующие лампочки: К1, К2, I, а II мегает
на табло выводит текущую температуру воды.


Значит, все настроено правильно.



А ТЕНы не включаются почему то???? Нагрев не идёт. Проверил, на тены ток не поступает.
Что я не так сделал?

Значит, подключено неправильно.

На контакт 2 каждого выхода реле (то есть контакты 4 и 7 клеммника) - фаза. С контакта 3 каждого выхода реле (то есть контакты 5 и 8 клеммника) - на соответствующий ТЭН. Ну, и ноль на ТЭНы тоже не забыть :D

Алексей111
01.12.2013, 16:16
Алексей Геннадьевич, потому что посчитал, что для 1канального напруга в два тена мощность каждого из которых 1500w будет губительна - это первое.
А второе, в теории бы хотелось, чтобы при нагреве до максимальной температуры работали оба тена, а затем на поддержание только один. Знаю, что это возможно, НО пока что даже не могу разобраться с вариантом, где бы оба работали как один.

Алексей Геннадьевич
02.12.2013, 08:49
Алексей Геннадьевич, потому что посчитал, что для 1канального напруга в два тена мощность каждого из которых 1500w будет губительна - это первое.
Именно поэтому и ставлю в схему промежуточное реле. И ещё иногда ТЭНы пробивает "на корпус" , а релюшку поменять дешевле и быстрее.
Хотя в некоторых ТРМах стоят релюшки на 16а...


А второе, в теории бы хотелось, чтобы при нагреве до максимальной температуры работали оба тена, а затем на поддержание только один. Знаю, что это возможно, НО пока что даже не могу разобраться с вариантом, где бы оба работали как один.
Не вижу проблемы вообще.
1 канал:
Т=70
дельта =10
2канал
Т=76
дельта =4
А2-2 01 (сигнал со входа Т1)
В0-4 00 (индикация 1го входа)
В1-0 __ (ваш тип датчика)
В2-0 OFF (нет датчика на втором канале)

Всё остальное аналогично настройкам в левой половине таблички
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10894&d=1385629885

Алексей111
02.12.2013, 14:12
Хотя в некоторых ТРМах стоят релюшки на 16а...

у меня как раз на 16А оба реле. Но дополнительное поставлю. Тут я согласен, что оно нужно.

По настройке спасибо, на днях попробую, напишу получилось или нет.