PDA

Просмотр полной версии : S7-200 и мдвв



Umbrella
29.04.2008, 00:45
Добрый день.
Купили мдвв (вер 1.07) на пробу-сбор сигналов в распр системе протокол modbus-rtu контроллеры siemens s7-224xp ни каким макаром связаться не получается, настройка мдвв производится через ас4-вер2.0, если кто нибудь реализовывал выложите пож. проект для Siemens, или может чтото подскажите в моем случае. В приложении конфиг для мдвв и программа для контроллера.
http://ifolder.ru/6312545
Если есть возможность просьба ответить как можно быстрее надо определяться в закупках комплектующих и если настроить обмен не получится то к сожалению придется отказаться от покупки МДВВ в пользу альтернативных вариантов.
С уважением...

Umbrella
30.04.2008, 16:45
если вы используете нестандартный протокол модбас то выложите его описание или скиньте на почту может мне удасться его реализовать в контроллере...

Kirill
04.05.2008, 14:33
Добрый день.
Купили мдвв (вер 1.07) на пробу-сбор сигналов в распр системе протокол modbus-rtu контроллеры siemens s7-224xp ни каким макаром связаться не получается, настройка мдвв производится через ас4-вер2.0, если кто нибудь реализовывал выложите пож. проект для Siemens, или может чтото подскажите в моем случае. В приложении конфиг для мдвв и программа для контроллера.
http://ifolder.ru/6312545
Если есть возможность просьба ответить как можно быстрее надо определяться в закупках комплектующих и если настроить обмен не получится то к сожалению придется отказаться от покупки МДВВ в пользу альтернативных вариантов.
С уважением...

Конфигурация у вас нормальная. Проверьте, снята ли в МДВВ перемычка jp3. Для опроса/изменения регистров МДВВ используйте функции 03/10 протокола modbus.

Umbrella
05.05.2008, 21:50
очень любопытно то что на плате совершенно не указано какой из 3х джамперов является 3-им укажите что он например первый со стороны реле или первый со стороны клемника

Kirill
06.05.2008, 10:08
очень любопытно то что на плате совершенно не указано какой из 3х джамперов является 3-им укажите что он например первый со стороны реле или первый со стороны клемника

ближайший к центру платы, т.е. к реле

Umbrella
19.05.2008, 23:06
К сожалению заставить работать мне так и не удалось буду благодарен если кто то выложит рабочую программу для сименса.

Малышев Олег
20.05.2008, 09:26
Нельзя ли включить в линию еще один преобразователь RS485-232 и вывести обмен в канале с помощью гипертерминала в файл. Возможно это поможет нам решить проблему. Modbus Ascii пробовали?

незарегистрированный
21.05.2008, 10:53
У Сименса и Овен "нестыковка" по обозначению сигналов А и В в RS-485, т.е. надо соединять A<->B и B<->A. Может быть проблема в этом?

Umbrella
02.06.2008, 21:28
Ну во первых дополнительный преобразователь не подойдет по двум причинам дорого и геморойно проще купить исипи дас да и в общем нужен именно RTU, смену полярности тоже заметил но просто уже кончилось терпение хотелось бы просто услышать от тех поддержки что соединение с другими типами контроллеров кроме овена возможно и есть реальные примеры, а то угробил кучу времени а даже нет уверенности по работоспособности... стоит ли возиться, еще хотелось бы узнать имеет ли значение номер прошивки различие например между 1.07 и 1.08

Kirill
03.06.2008, 10:40
Ну во первых дополнительный преобразователь не подойдет по двум причинам дорого и геморойно проще купить исипи дас да и в общем нужен именно RTU, смену полярности тоже заметил но просто уже кончилось терпение хотелось бы просто услышать от тех поддержки что соединение с другими типами контроллеров кроме овена возможно и есть реальные примеры, а то угробил кучу времени а даже нет уверенности по работоспособности... стоит ли возиться, еще хотелось бы узнать имеет ли значение номер прошивки различие например между 1.07 и 1.08

Реальные примеры были. Только точно сказать сейчас где и у кого не смогу. Никто ведь не торопится рассказывать, что и на чем сделал)) Даже в целях саморекламы)

В 1.08 исправили медленную реакцию выходов мдвв на сигнал.
А с чем-то другим (хоть даже с модбас тестером) вы этот мдвв проверяли? в режиме rtu. Проверьте. Такой мдвв у вас один или несколько?

Umbrella
03.06.2008, 19:48
МДВВ всего один, модбас тестера нет, контроллер другого производителя скоро подойдет попробую на нем но хоть обнадежили что рабочие примеры были, но интересно почему явная инверсия сигнала, видно по тому что прибор откликается при перевернутой полярности и это точно - загорается индикатор обмена, при смене адреса индикатор обмена на мдвв не загорается у отсюда вывод видит привязку к адресу... хотелось какую нибудь инфу по этому вопросу

Филоненко Владислав
03.06.2008, 20:55
Возможно:
1. Контрольная сумма считается не верно
2. Формат кадра не соответствует норме
3. S7 не успевает переключить линию на приём - попробуйте выставить параметр rsdl в 20-30 мс.

Kirill
04.06.2008, 11:28
МДВВ всего один, модбас тестера нет, контроллер другого производителя скоро подойдет попробую на нем но хоть обнадежили что рабочие примеры были, но интересно почему явная инверсия сигнала, видно по тому что прибор откликается при перевернутой полярности и это точно - загорается индикатор обмена, при смене адреса индикатор обмена на мдвв не загорается у отсюда вывод видит привязку к адресу... хотелось какую нибудь инфу по этому вопросу

Про перевернутую полярность - тут, к сожалению так и не стандартизировали. Один производитель думает по одному, другой по другому. Это не только на сименсах и овенах не соответствует.

Serj_N
04.06.2008, 15:28
У Siemens, Геолинк, Элеси (ЕК260) одинаково. А у Овна полярность противоположная. А не могли бы вы привести пример фирм, у которых, как у Вас, линия А-плюс, а В-минус. Я ещё не встречался.

Филоненко Владислав
04.06.2008, 19:51
Какая у Вас интересная выборка! Если не секрет, что автоматизируете?

Serj_N
05.06.2008, 08:31
Проектируем и производим станции АГРС.
А "выборка" состоит из следующих компонентов: Siemens - управляющий контроллер станции, Элеси - коммерческий узел учёта станции (ЕК260), Геолинк - радиомодем Невод 5 для связи станции с оператором. ПЛК 100 здесь использовался как протокольный шлюз для связи Siemens'а с ЕК260 и источником бесперебойного питания ДПК.

Kirill
05.06.2008, 10:34
У Siemens, Геолинк, Элеси (ЕК260) одинаково. А у Овна полярность противоположная. А не могли бы вы привести пример фирм, у которых, как у Вас, линия А-плюс, а В-минус. Я ещё не встречался.

Если далеко не ходить.. ADAM и ICP DAS используют те же обозначения.

Филоненко Владислав
05.06.2008, 10:38
Проектируем и производим станции АГРС.
А "выборка" состоит из следующих компонентов: Siemens - управляющий контроллер станции, Элеси - коммерческий узел учёта станции (ЕК260), Геолинк - радиомодем Невод 5 для связи станции с оператором. ПЛК 100 здесь использовался как протокольный шлюз для связи Siemens'а с ЕК260 и источником бесперебойного питания ДПК.

А смена полярности помогла установить связь?

Serj_N
05.06.2008, 13:35
А смена полярности помогла установить связь?

Да. Померял тестером полярность напряжения смещения и подключил так, чтобы полярность совпадала.

Serj_N
05.06.2008, 13:40
Если далеко не ходить.. ADAM и ICP DAS используют те же обозначения.

Адвантек ошибся :), ICP DAS сделал полную копию (только дешевле) и повторил ошибку :)...

P.S. А если серьёзно, то когда идёт поиск причины отсутствия связи, эта мелочь может отнять кучу времени у неопытного товарища...

Kirill
05.06.2008, 16:44
Адвантек ошибся :), ICP DAS сделал полную копию (только дешевле) и повторил ошибку :)...

P.S. А если серьёзно, то когда идёт поиск причины отсутствия связи, эта мелочь может отнять кучу времени у неопытного товарища...

Не суть важно, ошибался ли кто-то или целенаправленно делал. Ситуация такова, что существуют два распространненых на данном участке суши варианта подключения. В нашем случае используется вариант с + на клемме А. Несомненно путаница прибавляет сложности процессу разработки проекта. Однако существует форум с технической поддержкой, где это могут подсказать;)

Umbrella
12.06.2008, 15:06
Вот честно и без обид не понимаю маркетолога при выводе продукта на рынок и заявляя поддержку стандартного протокола сетевого обмена неужели невозможно было предусмотреть несколько программ "рыб" из производителей контроллеров крупнейшей тройки, ну грубо омрон, сиееменс и тд, это на порядок увеличит спрос на изделие да плюсов очень много и нет смысла их перечислять а так практически патовая ситуация крутите шары сами или мучайте нашу многострадальную техподдержку, у меня лично к моему глубочайшему сожалению нет времени на разбор с данным блоком а штука хорошая и судя по прошедшему времени с открытия ветки у народа тож не особо ,я понимаю что прошу сразу и готовое но на то я и покупатель... и может на мои слова кто то обратит внимание. Ну и соответственно если сам решу данную проблему обязательно выложу проект здесь, просто из желания помочь нашей российской фирме..

Dilbar
23.06.2008, 10:01
Подскажите пожалуйста,работаю по протоколу ModBus RTU,по какому принципу нужно задавать базовые адрес?Через 12 или подряд?На этаже имееется 4 МДВВ,в общем в сети их 44.

Kirill
23.06.2008, 10:35
Подскажите пожалуйста,работаю по протоколу ModBus RTU,по какому принципу нужно задавать базовые адрес?Через 12 или подряд?На этаже имееется 4 МДВВ,в общем в сети их 44.

Для модбаса можете задавать любые адреса, не обязательно кратные.

nomaly
18.12.2011, 12:42
Теме ап. За три года решение так и не нашли чтоли, как связать мдвв и s7-200? А то я уже купить хотел.

Николаев Андрей
18.12.2011, 20:07
А чего его искать то???
У S7-200 есть модуль RS и библиотека ModBus. И только в путь.

Валенок
18.12.2011, 20:49
А чего его искать то???
У S7-200 есть модуль RS и библиотека ModBus. И только в путь.
Уж МДВВ-то стопудово отвечает стандарту модбас ;)

nomaly
19.12.2011, 20:39
Будем надеятся. А то после "стандартного" протокола БВД-03 я стал косо смотреть на отечественные поделки.