PDA

Просмотр полной версии : Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов



ALFIX
24.11.2013, 14:01
Доброго всем воскресенья, коллеги.
На производстве. где собственно я работаю, появилась задача - сбор информации с оборудования, ее отображение и архивация. Т.е. scada система. Насчет реализации понятно - masterscada на верхнем уровне, точки сбора данных - плк, объединенные через modbus.

Собственно вопрос: имеет ли смысл использовать Овен Modbus OPC Server с таким количеством тэгов, не будет ли он "тормозить", либо терять пакеты? Или же стоит приобретать платный ОРС?

ast1
24.11.2013, 14:30
У меня в сети под руководством MasterScada500 через Овен Modbus OPC Server опрашивается около 20ти МВ110 и 8ми ПР110-114,
количество тэгов уже за 100. Скоро будет год, проблем с сервером не замечено, скорость 115200, Modbus RTU

Иван Михайлов
25.11.2013, 07:21
Лучше потратьте лишние 4000 р. и приобретите нормальный LECTUS OPC SERVER, меньше проблем будет в будущем.
В Овен Modbus OPC Server, кроме очень малого количества настроек, есть неприятная особенность: при отсутствии связи сервера с каким-либо прибором, через минут 20 вылетает "FATAL ERROR" и сервер подыхает до следующего перезапуска.
Не говоря уже о том, что настройка, статистика, отслеживание процесса опроса в LECTUS OPC SERVER на порядок лучше.

ALFIX
25.11.2013, 11:50
Спасибо, учту! Да, не все приборы работающие в сети будут постоянно запитаны.