PDA

Просмотр полной версии : как в трм 151 задать дробную величину



незарегистрированный
28.04.2008, 19:48
скорости изменения уставки , н-р , 4.6 градуса в минуту ?

Папулов Сергей
29.04.2008, 13:10
в папке "уставки", параметр Lf.lu (скорость изменения уставки)
задается любая дробная величина.

незарегистрированный
29.04.2008, 20:25
скорости изменения уставки кратна единице , то есть не могу выбрать дробное число ...

Папулов Сергей
30.04.2008, 09:23
что значит, "не можете выбрать дробное число"?
у вас это не получается?
может я повторюсь, но в параметр изменения скорости уставки может принимать значения от 0.00, до 9999 гр\мин.
таким образом вы можете задать значения равными как: 3, 4, 5, 0.123, 4.6, 55.5 и т.д.

Евстигнеев Максим
30.04.2008, 10:31
сергей, видимо пользователь спрашивает о способе задания дробного числа.
а именно - для сдвига нужно до начала редактирования значения нажать и удерживать кнопку "ввод".
более подробно см. п. "сдвиг десятичной точки" рэ трм151.