22.11.2013, 14:42
Имеется схема?: ПК-ETHERNET-ЕКОН 134-ETHERNET-ТРМ 148.
После подключения к ТРМ 148 и команды "Вперёд" мастера выбора модификации
(Программа конфигуратор ТРМ 148) - ЕКОН 134
начинает перегружаться - в чём дело?

Иван Михайлов
25.11.2013, 07:28
Тоже самое было при попытке настроить модули МВ110 через конфигуратор. Проблема тут вроде как в самом ЕКОНе.
Дело конечно ваше, но вместо ЕКОНа советую использовать что-нибудь понадёжнее, так как у этого прибора ещё много недоработок и подводных камней.

AWA1971
26.11.2013, 08:46
Доброе утро, господа форум. Проблема схожая:
Имеем цепочку передачи данных: Датчики с токовым выходом 4-20мА <-> Овен МВ110-224.8А < -rs485-> АС4 <-usb-> ПК. Все работает "на ура". Но данные надо передать в локальную сеть. Меняем АС4 на ЕКОН134 и...ничего. Вообще никакого обмена! Хотя по сети виден. Настройки:
Сеть: IP192.168.1.159, Маска:255.255.255.0, Осн.шлюз:192.168.1.4, Предп.DNSсервер: 192.168.1.1, DHSR выкл.
Порт1: 9600, 8, 1, нет, RTS/CTS, Xon и Xoff - по нулям, без запроса, тайм-аут 50, 485, режим порта нормальный, UDP прием. 50000, IP назначения 192.168.1.16, UDP назн.60000.
Переключатели 1 и 3 "on". Результат - НУЛЬ. Проверял разными ОРС, включая Кассловский. Менял скорости, тайм-ауты, управления потоком, режимы запроса...ПОЛНЫЙ НУЛЬ! Может кто-нибудь знает, как завести эту "нанотехнологию", а то время поджимает?
P.S. В диспетчере задач номер виртуального порта соответствует (COM1). Кабель прозвонили: 6-"Б", 8-"А". ОС - W7 Проф. (64р.)

Пантелеев Дмитрий
26.11.2013, 09:11
Доброе утро, господа форум. Проблема схожая:
Имеем цепочку передачи данных: Датчики с токовым выходом 4-20мА <-> Овен МВ110-224.8А < -rs485-> АС4 <-usb-> ПК. Все работает "на ура". Но данные надо передать в локальную сеть. Меняем АС4 на ЕКОН134 и...ничего. Вообще никакого обмена! Хотя по сети виден. Настройки:
Сеть: IP192.168.1.159, Маска:255.255.255.0, Осн.шлюз:192.168.1.4, Предп.DNSсервер: 192.168.1.1, DHSR выкл.
Порт1: 9600, 8, 1, нет, RTS/CTS, Xon и Xoff - по нулям, без запроса, тайм-аут 50, 485, режим порта нормальный, UDP прием. 50000, IP назначения 192.168.1.16, UDP назн.60000.
Переключатели 1 и 3 "on". Результат - НУЛЬ. Проверял разными ОРС, включая Кассловский. Менял скорости, тайм-ауты, управления потоком, режимы запроса...ПОЛНЫЙ НУЛЬ! Может кто-нибудь знает, как завести эту "нанотехнологию", а то время поджимает?
P.S. В диспетчере задач номер виртуального порта соответствует (COM1). Кабель прозвонили: 6-"Б", 8-"А". ОС - W7 Проф. (64р.)

IP сетевой карты, к которой подключен ЕКОН или сеть, у Вас 192.168.1.16 ? Режим запрос-ответ пробовали?

AWA1971
26.11.2013, 09:57
да. айпишник такой. режим менять пробовал. Порт 1 периодически мигает (одним цветом), будто пытается что то опросить. Но - без толку. Данных нет..

Пантелеев Дмитрий
26.11.2013, 10:15
А кто мастер сети? Что за программа?

AWA1971
26.11.2013, 10:21
Да я уже, собственно, все, что было перепробовал. И Кассл через делфи. И SimpLight (как бесплатную, так и Enterprise). Результат один и тот же (причем на 3-х компах). COM-порты, кстати, тоже менял. Не помогло
Сейчас поменял опять на АС4. Все работает. Только в сеть через RAdmina кидаю (диспетчеру данные то как то надо смотреть). Ну и что делать с ЕКОНОМ? Донести до ближайшего ведра? Толку то от него я не вижу никакого...

Пантелеев Дмитрий
26.11.2013, 12:10
Лектусом опросил. никаких проблем. Как в режиме запрос ответ, так и в режиме без запроса.
Dip 1 - On. Распиновка такая же как и у Вас. Странный Екон у Вас. Территориально где находитесь?
Видео обмена. Второй вход не подключен, поэтому показывает минус.

https://www.youtube.com/watch?v=gowW54czYN0

Добавлю. Екон подключал напрямую к ПК. Расстояние от ЕКОНа до МВ - 10 см.

AWA1971
26.11.2013, 12:20
г. Новомосковск, Тульская обл (20 мин. от Богородицка - этот город Вы, я думаю, знаете). dip1 - это понятно. Dip 3 тоже "on"? Екон выпущен в 2013г. №32365130904054534. Контролер...а, впрочем, не в этом дело. Я не пойму - что я делаю не так? С сисадмином уже все головы сломали, все настройки поперепробовали. У меня вообще первый раз такое. Еще ни разу с вашими приборами таких проблем не возникало. Как их проверяют то? На глаз что ли? Светится-не светится?

Пантелеев Дмитрий
26.11.2013, 12:41
Екон напрямую к ПК или через локальную сеть? DiP 3 у меня on. Кабель Кросс или прямой?

AWA1971
26.11.2013, 15:12
Все это время пробовали использовать разные кабели. Результат следующий:
Прямой - и к ПК и в локалке видит ЕКОН, перенастроить его позволяет, но данных нет.
Кросс, указанный в руководстве (1-3,3-1,2-6,6-2)- ни при подключении к ПК, ни в локалке преобразователя вообще не видит. Про данные промолчу...
Кросс вариант 2 на пробу принес Админ (8-3,7-6,6-1,5-4,4-5,3-2,2-7,1-8) и на ПК и в локалке ЕКОН так же видит. но данных так же не принимает и не передает.
Все кабеля прозвонены и переворачивались при подключении во всех вариантах.
Donnerwetter!!! Нет, не во всех... Ваше приложение "Б" каким сюрреалистом рисовалось? Наш админ плакал, когда обжимал несимметричный кабель (ведь у вас так нарисовано - смотрите нумерацию контактов)! Сейчас он пьет корвалол, а завтра попробуем переобжать кабель. Отпишусь тогда о результатах. Что то мне подсказывает, что дело может быть именно в этом...

AWA1971
27.11.2013, 13:28
Итак, результат с переобжимкой кабеля - тот же НУЛЬ. Уже хотели все бросить, но затем решили дать ЕКОНу и своей нервной системе последний шанс:
1. Насторойки ЕКОНА оставили прежними;
2. Заменили кабель на RS-485 от МВ110-8А до ЕКОНА (рабочий, длиной около 7м) на точно такой же длиной 3м.;
2. От ЕКОНА в локалку пустили ПРЯМОЙ, а не кросс, указанный в руководстве.
Не поверите - все заработало. И что было не так? Слабо верится, что для RS-485 четыре лишних метра столь существенны. Перепутать ничего не могли, т.к. старый кабель был рабочим (каждый раз после очередной неудачи с ЕКОНОМ, мы подключали его к АС4 и все работало). Что то с сетью? Но ЕКОН то был виден...
В общем: есть многое на свете, друг Горацио, что исправляется расстрелом и кастрацией...
P.S. Ну, а тем, кто рисовал схему для приложения "Б" руководства по эксплуатации ЕКОНА я все же советую поменьше увлекаться творчеством Дали и Пикассо...

capzap
27.11.2013, 13:34
Господа кросс указывают когда идет подключение между двумя устройствами, когда подключаетесь через хаб или что то подобное используют прямой. Так что руководство тут не причем,там рассматривается ситуация соединения с ПК а не ЛВС

AWA1971
27.11.2013, 14:51
Руководство здесь при том, что схемы кросса в том варианте, что у меня перед глазами (бумажный из комплекта с ЕКОНом, купленным месяц назад) и тем, что я вижу на странице сайта с описанием ЕКОНа кардинально различаются. Похоже, что их напечатали, затем поняли, что "что то здесь не тут", но решили рассылать, пока тираж не закончится (экономия, блин).
А насчет подключений (кроссом или прямым) я уже писал: все варианты перепробовали. Так что, фактически единственное, что поменялось - укоротился кабель RS-485. Ну или бубен настроили и танец выучили...
P.S. Ну просто пушкинская фраза: "Для настройки прибора через web-интерфейс необходимо, подключить прибор к ПК с
помощью кабеля Ethernet Crossover (схема кабеля приведена в Приложении Б) или подключить
прибор в локальную сеть и, запустив на ПК web-браузер, ввести в строке адреса:«http://GW4»." Это из руководства, что передо мной...Правда, все понятно: какой кабель и куда? А адрес как Вам? Попробуйте, подключитесь. 8)))

kanadchikov
02.12.2013, 21:22
Была похожая ситуация и у меня. Сейчас новая проблема, прибор совсем не хочет сохранять пользовательские настройки. На дин переключатель никак не реагирует. При снятии питания все настройки -ip, маска ну и т.д. возвращаются к заводским.

AWA1971
04.12.2013, 15:35
Была похожая ситуация и у меня. Сейчас новая проблема, прибор совсем не хочет сохранять пользовательские настройки. На дин переключатель никак не реагирует. При снятии питания все настройки -ip, маска ну и т.д. возвращаются к заводским.

Попробуйте следующее:
1. Открываете конфигуратор виртуальных портов и находите в поиске "свой" ЕКОН;
2. Файл - Настройки - СНИМАЕТЕ галочки с "Загружать последнюю конфигурацию" и "Запускать при загрузке Windows";
3. Сохраняете конфигурацию, нажав на значек дискеты;
4. Записываете конфигурацию в ЕКОН;
5. Файл - Настройки - УСТАНАВЛИВАЕТЕ галочки в "Загружать последнюю конфигурацию" и "Запускать при загрузке Windows";
Своеобразная цепочка цепочка действий, конечно, но новая конфигурация у меня прописалась...

kanadchikov
05.12.2013, 17:29
Попробуйте следующее:
1. Открываете конфигуратор виртуальных портов и находите в поиске "свой" ЕКОН;
2. Файл - Настройки - СНИМАЕТЕ галочки с "Загружать последнюю конфигурацию" и "Запускать при загрузке Windows";
3. Сохраняете конфигурацию, нажав на значек дискеты;
4. Записываете конфигурацию в ЕКОН;
5. Файл - Настройки - УСТАНАВЛИВАЕТЕ галочки в "Загружать последнюю конфигурацию" и "Запускать при загрузке Windows";
Своеобразная цепочка цепочка действий, конечно, но новая конфигурация у меня прописалась...