PDA

Просмотр полной версии : Замечания по ТТР



Вячеслав Михайлович
22.11.2013, 10:54
Здравствуйте!
Некоторые замечания по ТТР:

1. Эксплуатируем BDH-25044.ZD3 6шт. в металлургическом цехе алюм.литья в течение года.
Из-за специфичной атмосферы окисляются ножки управляющего напряжения
(наверное из-за постоянного тока). Начали чистить штырьки маленькой отверткой - отломили ногу, 2650руб:cool:.
Рядом стоит твердотелка HD2525.DD3 с резьбовым присоединением М4 - никаких проблем.
Возможно ли изменить присоединение управления BDH-25044.ZD3 на винтовое М4 ?

2. Читаю бумажный каталог KIPPRIBOR кп 03 06.2012: опечатка
на стр.3 п.2 - "Выбор коммутационных аппаратов" -выбрано твердотельное реле SBDH-100044.xx -
лишний ноль, (а в электронном каталоге нет опечатки);
на стр.3 п.3 - "Оценка затрат..." - не учли стоимость вентилятора обдува, плавких вставок 3шт.( и,
возможно, HD-1025.DD3 1шт. для раскачки).

3. В каталогах, на габаритных размерах не увидел наименований резьб электрических присоединений М3; М4; М5; М6; М8 ? Инженеру-конструктору это нужно для заказа наконечников.

4. Судя по фото, силовые клеммы SBDH-15044.ZD3 имеют винты М6. Если это так, то рекомендуемое значение тока 112А при резистивной нагрузке, на мой взгляд, такой контакт не обеспечит. При токе более 100А необходим провод сечением 25 кв.мм. В каталоге ИЭК имеются силовые луженые наконечники JG-16, JG-25, JG-35, у которых отверстие диаметром 8,2 мм под болт М8. У алюминьевых наконечников это отверстие еще больше. Резонно ?

Сергей Бондаренко
29.11.2013, 10:57
Отвечу по порядку:
1. В реле серии BDH\SBDH клеммы цепей управления штыревого типа и не имеют защитного покрытия. В реле других серий в качестве контактной поверхности используется луженая пластина либо цилиндр и болтовые\винтовые соединения с защитным покрытием. Поэтому последние несколько устойчивей к агрессивным парам в атмосфере. Однако ни те ни другие не предназначены для использования в химически сложной среде вызывающей окисление меди\латуни. В этом случае можно порекомендовать только использовать заливку слаботочных клемм и соединений на постоянном токе защитными спреями или составами. Такая промышленная химия сейчас очень распространена в продаже, например бренда Weicon. "Кислая" среда встречается и на более простых производствах, например деревообработка (пилорамы), где именно так и справляются с подобными проблемами.
2.1. В старом каталоге да были опечатки, рекомендую использовать для работы новый каталог в электронной версии, он более информативен, загрузить здесь http://kippribor.ru/?id=282
2.2. Вентилятор в примере не нужен был, там три радиатора учитывались без требования обдува. Усиление сигнала тоже не требуется, при напряжении управления например с выхода типа "т" возможна коммутация трех реле одним выходом.
3. Да действительно, в каталоге печатном размерность винтов\болтов была опущена, планировалось изменение типа клемм, но в итоге размерность их решено было не менять дабы не вносить путаницу модификаций и все изменения делать уже в следующих новых сериях ТТР. Актуальные размеры есть в чертежах на сайте.
4. Силовые клеммы на серии SBDH имеют винты М5 (смотрите чертеж http://kippribor.ru/TTR/Seriya-SBDH-xx44ZD3-i-BDH-xx44ZD3). Необходимую площадь контактного соединения обеспечивается плоским лепестком контактной площадки а требуемое по ГОСТ сопротивление покрытием (лужением) этой площадки. Наконечники в данном случае приобретаются соответствующие, российские например ТМЛ 25-6-8 (25мм2 на M6) (первое что сходу нашел в поиске), или импортные точно в размер KLAUKE 4R5 (25mm2 на M5) (тоже что первое попалось http://www.ump-electro.ru/24934/). Шайба под винтом рассчитана большего размера под наконечники M5-M6.
P.S. Проблема на самом деле в том, что ИЭК, ДЭК, TDM и прочие организации не являются производителями и включают в свой ассортимент самый бюджетный и узко-ассортиментный товар китайских производителей, потому их ассортимент это лишь их видение того что нужно, лишь самый ходовой товар а не полный ассортимент.

Вячеслав Михайлович
15.12.2013, 09:29
И снова замечания по ТТР

1. Изучил все указанные ссылки.
На всех изображениях реле BDH250xxxxx на силовых клеммах указан болт М5.
Мы в ноябре-2013 приобрели такое же и имеем болт М8 под ключ 14, хотя на наших прошлогодних М8 под ключ 13.
На сайте owen.ru Вы показываете чертежи KIPPRIBOR, а там ошибка: М5 на чертеже BDH250xx... Поправьте их.

2. Исследовал наше неисправное реле BDH25044ZD3. Оказалось - оно исправно. Прижмешь плоский штырек к подошве - есть контакт, отпустишь - нет контакта. Пробовал залить клеем - не получилось. Изготовил из текстолита большую букву "Г", прижал - все работает.
Это еще один довод в пользу винтов М4. И не надо будет комплектовать шнурками, все равно короткие. Регулирующий прибор установлен на дверце шкафа, а твердотелка на радиаторе внутри (надо ~1,5м).