Кто нибудь может предоставить рабочую схему подключения трех лампочек к ПР 110. Короче нужно чтобы лампочки включались через определенный промежуток времени.)) Сам новичек в этом только начинаю изучать. так что помогите кто может))

Реле ПР 110-220.8ДФ.4P
Управление через один вход. Нужно просто чтоб лампочки зажигались по очереди.

melky
20.11.2013, 16:13
А более развернуто ?
Управление через один вход на все лампы, управление через несколько входов отдельно каждой лампой и еще вход для всех ламп ?

Какое реле ПР ? модификация ? в любом случае даже на релейный выход лучше ставить промежуточные реле, так как при перегорании ламп частенько бывает КЗ со сработкой автоматов и подгоранием контактов реле.

Gordan007
20.11.2013, 16:19
Реле ПР 110-220.8ДФ.4P
Управление через один вход. Нужно просто чтоб лампочки зажигались по очереди.

melky
20.11.2013, 16:23
Время задержки включения первой и последующих ламп ?
Время отключения ?
Выключатель кнопочный или обычный ?

Обычный выключатель. Если отключение без задержки, удалить TOF и соеденить выходы без них или поставить 0 секунд.
2 секунды задержки на отключение по очереди, если отключаются вместе поставить одно время.
Можно TON в схеме соединить не последовательно а паралельно и сыграть временем (пример там же в файле)

Gordan007
20.11.2013, 16:30
Это не столь важно мне хотя бы примерную схему чтобы от нее уже можно было исходить. ))

Ryzhij
20.11.2013, 16:35
Так Вам схему, или схему + программу?
Напряжение и мощность ламп?

melky
20.11.2013, 16:40
Gordan007 ну, пример программы выше. Можно изменить как душе угодно.
А по схеме. На вход обязательно подавать одну фазу на группу входов согласно мануалу. На выходы поставить дополнительные реле, согласно мощности ламп. Даже если ток внутреннего реле не будет превышен. Потому что с каждым случаем перегорания лампы будет подгорать контакт реле и со временем придется разбирать ПР, чтобы поменять реле. Была бы управляющая нагрузка а не лампы, можно было бы не ставить промежуточные. А так, ту же реле Finder на колодочке поменять всегда быстрее, чем ковырять ПР для замены.

Gordan007
20.11.2013, 16:42
только схему напряжение и мощность сейчас даже не скажу. Ну там маленькие лампочки индикаторы.

Gordan007
20.11.2013, 16:46
Спасибо большое за помощь)) Все таки есть еще добрые люди))
Препод заставил это все делать при том что мы это только еще в следующем семестре будем изучать((
Это типо стенд учебный будет там эмулятор печи и в зависимости от нагрева нужно будет зажигать определенную лампу.

melky
20.11.2013, 16:48
Ну тогда для стенда советую скинуться на ПР 114 :) по крайней мере можно будет имитировать на входах температуру...
Если лампочки маломощные для индикации, тогда и промежуточных реле не надо.

Видимо преподавателю домой требуется ПР110 :)