PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по вариантам подключения индуктивного датчика



spinogryz57
19.11.2013, 21:12
Подскажите пожалуйста как подключить индуктивный датчик(24В) к ПЛК100 (с питанием 220В или 24В не суть важно), без использования промежуточного реле.
Хотел попробовать методом научного тыка, но мне запретили))
Во вложении 2 варианта, подойдет какой то из них?

ferret_maybe
19.11.2013, 23:19
Какого типа датчик NPN или PNP?

spinogryz57
20.11.2013, 15:57
Какого типа датчик NPN или PNP?

Желательно PNP, поскольку у нас их много.

Пантелеев Дмитрий
20.11.2013, 23:25
Схемы подключения индуктивных датчиков есть в РЭ. Стр. 39. Прямая ссылка на Рэ http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf

spinogryz57
21.11.2013, 10:17
Схемы подключения индуктивных датчиков есть в РЭ. Стр. 39. Прямая ссылка на Рэ http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf

Благодарю.

zendo057
26.11.2013, 19:40
Подскажите пожалуйста как подключить индуктивный датчик(24В) к ПЛК100 (с питанием 220В или 24В не суть важно), без использования промежуточного реле.
Хотел попробовать методом научного тыка, но мне запретили))
Во вложении 2 варианта, подойдет какой то из них?

Вариант А pnp