PDA

Просмотр полной версии : Преобразователь частоты



Flicker
18.11.2013, 19:52
Добрый вечер. Недавно решили поставить частотник для регулирования производительности насоса. Купил частотник ОВЕН, для меня этот продукт новый, никогда ранее не эксплуатировал. Но проблема наверное в другом. Ситуация такова: насос ранее запускался с пускателя, в качестве защиты стоял автоматический выключатель со встроенным тепловым реле с уставкой 7А, так называемый мотор автомат. Частотник запитал через этот автомат. И знаете, насос работает минуты 2-3 и после чего вырубается этот автомат. Поменял уставку до 9А, все равно вырубает. Измерил токи на частотнике и на двигателе по 9А. Вернул все назад. Измерил токи 9А, автомат как и раньше вернул на 7А. Мощность насоса и частотника 4 кВт. Все работает. Думаю проблема в автомате, то есть в типе автомате. Но хочется удостоверится в этом! Жду комментарии.

ASo
18.11.2013, 20:01
Проблема в гармониках звена постоянного тока этого и практически любого частотника без отличных фильтров на входе.
Поставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве для данного частотника. Это проще и дешевле, чем ставить входной дроссель.

AVF
19.11.2013, 08:39
Адаптация проводилась при настройках?
Ток чем замерялся? - в частотнике 16 раздел - Параметры - там всё можно посмотреть.
Можно попробовать уменьшить частоту коммутации ...
Вобщем, нужен бубен ... и плясать начинать с чистки/протяжки клемм ... :)

BETEP
19.11.2013, 09:52
ППоставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве.
как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник.

AVF
19.11.2013, 13:58
Ставлю автомат моторной защиты на номинальный ток двигателя - всё работает.
Проблема живёт либо в контактах, либо в настройках ... если мотор не подпален.

Flicker
19.11.2013, 14:31
Думаю если двигатель был бы не в порядке, то об этом сообщил частотник. Поэтому и спрашиваю как сильно зависит выбор мотор автомата или обычного. Настройки частотника были настроены как раз для двигателя согласно паспортным хар-кам двигателя.

BETEP
19.11.2013, 15:06
Как горох об стенку.....
Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.

Поставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве для данного частотника.
как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник

AVF
19.11.2013, 15:22
Настройки частотника были настроены как раз для двигателя согласно паспортным хар-кам двигателя.

--- видимо не все настройки корректны

Мотор-автомат для того, чтобы не сгорел двигатель при неисправности частотника - если не понятно.
И с какого перепуга сгорит частотник при отключении входного питания?

ASo
19.11.2013, 15:35
А ничего, что грубо номинал автомата защиты двигателя = 2 * мощность двигателя в кВт
А автомат на входе частотника = 4 * мощность двигателя в кВт
Случайность?

Flicker
19.11.2013, 18:15
Как горох об стенку.....
Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.

как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник

Я не спрашивал как подключить, я спросил возможно ли такое из-за мотор-автомата. И если бы вы читали повнимательнее, то было бы понятно откуда взялся мотор-автомат, он был ранее в этой схеме. Электрики решили оставить.

zendo057
19.11.2013, 19:55
На частотный преобразователь защита не ставится.Все защиты предусмотренны в самом преобразователе.Ежеле вы поставили автомат на входе,то при Р=4квт-ставите 12-16А.

Oleg_gelo
03.12.2013, 01:17
Если Вам необходимо коммутировать преобразователь, то ставьте автомат 1.5-2.0 номинала от ПЧ, 1.5 также может выбивать, т.к. по ГОСТУ разброс характеристик выключателей очень велик, чем в полную меру пользуются китайцы. Данный автомат некоим образом не защитит Ваш двигатель. Защиту двигателя осуществляет только преобразователь. Автомат можно ставить только для сборки / разборки схемы, защищать линию от автомата до ПЧ, в случае выхода со строя последнего. Защитить преобразователь он также не сможет из-за высокого времени срабатывания, но при правильном выборе не приведёт к пожару.