Просмотр полной версии : Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
Какая должна быть широковещательная команда записи MODBUS RTU на два Светодиодный индикатора - СМИ2,
Если используется тип переменной INT, адрес 1-го прибора - 1, адрес второго прибора -2.
Значение INT на первый индикатор - 1111, значение INT на второй индикатор - 2222?
В документе re_smi2_1524.pdf в примере на странице 28 используется тип переменной STRING, а можно ли использовать INT и какой при этом должен быть соответствующий запрос?
Какая должна быть широковещательная команда записи MODBUS RTU на два Светодиодный индикатора - СМИ2,
Если используется тип переменной INT, адрес 1-го прибора - 1, адрес второго прибора -2.
Значение INT на первый индикатор - 1111, значение INT на второй индикатор - 2222?
В документе re_smi2_1524.pdf в примере на странице 28 используется тип переменной STRING, а можно ли использовать INT и какой при этом должен быть соответствующий запрос?
Для широковещательной команды используется адрес "0". При этом посылка будет принята всеми ведомыми устройствами, не зависимо от их адреса. По этому
Значение INT на первый индикатор - 1111, значение INT на второй индикатор - 2222? в широковещательном режиме не возможна по определению.
Спасибо за ответ.
Но вы, наверное, не поняли вопрос.
Это понятно, что адрес будет 0,
и начинаться команда будет 0x00,
далее код функции 0x10, это тоже понятно,
но дальше что будет в команде, если я хочу используется тип переменной INT?
В документе re_smi2_1524.pdf в примере на странице 28 используется тип переменной STRING для вывода каждой цифры (из 4-х) по-отдельности,
а я хочу сделать похожую команду, но использовать значение переменной INT для вывода всего числа, чтобы не выводить каждую цифру на табло по-отдельности.
Можно ли так сделать?
Евгений Кислов
27.06.2020, 16:23
Доброго всем времени.
Так же поискал ответ на вопрос нигде не нашел. По мануалу к СМИ2 не разобрался.
Хочу понять как реализовать широковещательную команду ПР200, чтобы в СМИ2 отобразить 2 двухзначных числа через точку (напр 12 и 34) 12.34, в МСД200 записать в 1-ый канал 12, во 2-ой 34.
Подскажите пожалуйста.
Добрый день.
ПР200 не поддерживает широковещательную рассылку (адрес 0 недоступен для выбора).
Вопрос ! Не могу подключить индикатор СМИ2 для индикации частоты по протоколу Modbus RTU , RS485 частотник Веспер Е5-8200
Не могу найти -Номер запрашиваемого регистра (SLa/R) у веспера не знаю. Можно ли это сделать ?
Евгений Кислов
20.01.2021, 11:45
Вопрос ! Не могу подключить индикатор СМИ2 для индикации частоты по протоколу Modbus RTU , RS485 частотник Веспер Е5-8200
Не могу найти -Номер запрашиваемого регистра (SLa/R) у веспера не знаю. Можно ли это сделать ?
Нужно запросить у Веспера карту регистров на их устройство.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot