PDA

Просмотр полной версии : трм1



Альф
18.11.2013, 03:10
в наличии система отопления (предыдущий хозяин пытался запустить, но с его слов, не получилось), я всё заново собрал по схеме, на табло трм1 высвечиваются все восьмерки и точки внизу, на кнопки не реагирует, мог ли он испортить прибор, перепутав фазу-ноль и как проверить исправность трм1?

Зоя
18.11.2013, 08:13
Прошу указать полную маркировку прибора.

Альф
18.11.2013, 11:25
измеритель-регулятор Кл 0,25;0,5

Зоя
18.11.2013, 12:53
Нужна маркировка, которая указана сзади датчика или сбору, например ТРМ1-Щ1.У.Р или ТРМ1А-Щ2.ТС.Р

Альф
18.11.2013, 13:23
трм1-д.у.р

ferret_maybe
18.11.2013, 14:20
Восьмерки на индикации - это уже неисправность, где-то в другом месте подай напряжение питания на клеммы прибора. Если тоже самое, тогда в ремонт.

Зоя
18.11.2013, 15:30
Отключите все провода от прибора , кроме 220 с клемм 1,2 . Прибор так же показывает восьмерки? Если да, то прибор в ремонт.

Альф
19.11.2013, 02:02
Отключите все провода от прибора , кроме 220 с клемм 1,2 . Прибор так же показывает восьмерки? Если да, то прибор в ремонт.
так и есть, буду заказывать другой прибор, как я понял, при покупке прибора, его можно сразу подсоединить к 220 для проверки?
и ещё вопрос: по причине неправильного подсоединения фазы-ноль мог выйти из строя прибор? или есть ещё нюансы? хотелось бы избежать ошибки предыдущего хозяина

ferret_maybe
19.11.2013, 22:31
Можно перепутать фазу и ноль и ничего страшного не должно получиться. Возможно два случая в приборе: трансформатор и импульсный источник питания. В любом случае оба варианта предусматривают возможность неправильного подключения фазы и ноля.

Andrew_Stranger
19.11.2013, 22:52
Можно перепутать фазу и ноль и ничего страшного не должно получиться. Возможно два случая в приборе: трансформатор и импульсный источник питания. В любом случае оба варианта предусматривают возможность неправильного подключения фазы и ноля.
Что значит "можно перепутать".На клемнике и в паспорте нет четкой маркировки подключения фазы и нуля, значит подключать можно как угодно, главное 380в не подать.

ferret_maybe
19.11.2013, 23:22
Я имел ввиду в общем случае. Не на всех приборах обозначают четкую маркировку ~220В, бывает делают L и N.