Добрый день!
Если выходной сигнал датчика составляет 0..5В ,а подключить его надо к ПЛК 150, то можно ли подключить к аналоговому входу 0..10В? Верно ли будет рассчитываться значение? или нужно ставить делитель 1:2 ?
А если подключить к ТРМ 138 ? у него вход 0...1В. Там делитель 1:5 ставить надо, да?
Добрый день!
Если выходной сигнал датчика составляет 0..5В ,а подключить его надо к ПЛК 150, то можно ли подключить к аналоговому входу 0..10В? Верно ли будет рассчитываться значение? или нужно ставить делитель 1:2 ?
--- зачем делитель? - работайте в половине диапазона
А если подключить к ТРМ 138 ? у него вход 0...1В. Там делитель 1:5 ставить надо, да?
--- таки-да
Вы уверены про плк 150? ведь максимальный выходной сигнал датчика (в моем случае 5В) должен соответствовать максимальному значению на аналоговом входе (т.е. 10В). Разве не так? точно правильные будут расчеты?
Кстати, по какой точно формуле делать перерасчет?=)
ferret_maybe
17.11.2013, 23:05
Обычное уравнение прямой:
y=kx+b,
где
Y - значение выхода, инж.ед.
X - значение входа, В
k= (Yкон-Yнач)/(Xкон-Xнач) - коэффициент наклона,
b = 0.
Таким образом при настройке в контроллере нужно указать в параметре Ain high умноженный на 2 диапазон датчика.
Terrano1992
18.11.2013, 09:02
максимальный выходной сигнал датчика (в моем случае 5В) должен соответствовать максимальному значению на аналоговом входе (т.е. 10В).
Никому он ничего подобного не должен. Лишь бы не наоборот, когда максимальный уровень сигнала с датчика больше, чем максимально допустимый уровень для входа (вот тогда приходится ставить делитель, чтобы вход не "зашкалил", или пуще того, не сгорел).
Вы ведь можете измерить напряжение пальчиковой батарейки "ААА" мультиметром, включенным на предел 200V? Можете, просто точность измерения понизится...
Никому он ничего подобного не должен. Лишь бы не наоборот, когда максимальный уровень сигнала с датчика больше, чем максимально допустимый уровень для входа (вот тогда приходится ставить делитель, чтобы вход не "зашкалил", или пуще того, не сгорел).
Вы ведь можете измерить напряжение пальчиковой батарейки "ААА" мультиметром, включенным на предел 200V? Можете, просто точность измерения понизится...
спасибо за ответ!
большое спасибо за ответы!
что-то я действительно не вник сначала.
Да, делитель.. Не совсем вышло, как гладко в расчёте : с датчиком потока с выходным аналоговым сигналом 0..5 в (1.6 в в спокойном состоянии щамеряно, 4.2 в в сработки) - и подключили через делитель на сопротивлениях к 2ТРМ1. на вход 0...1в. Резисторы 500 Ом / 100 Ом. Прибор аналогично вольтметру показал на входе трм. 0.9 в. А в сработки.. Ок. 0.93 в. Или, скажем, 0.72 и 0.74 соответственно, с другой парой сопротивлений. Что то не клеится с делителем
kondor3000
07.04.2022, 09:09
Да, делитель.. Не совсем вышло, как гладко в расчёте : с датчиком потока с выходным аналоговым сигналом 0..5 в (1.6 в в спокойном состоянии щамеряно, 4.2 в в сработки) - и подключили через делитель на сопротивлениях к 2ТРМ1. на вход 0...1в. Резисторы 500 Ом / 100 Ом. Прибор аналогично вольтметру показал на входе трм. 0.9 в. А в сработки.. Ок. 0.93 в. Или, скажем, 0.72 и 0.74 соответственно, с другой парой сопротивлений. Что то не клеится с делителем
У вас явно, что то не то с настройками ТРМ, скорее всего настроен на ток 4-20 мА или указан неверный диапазон.
Делитель советую сделать 1 КОм - 200 Ом, и сначала проверить точность деления приборами, подав 5 В и сняв 1 В. Либо добавить подстроечный резистор.
Родной Овеновский делитель 1 к 10 ( 2 КОм -200 Ом с точностью 0,1%) для информации у обычных резисторов разброс 10 % https://owen.ru/product/rd10
Да, с настройками ТРМ. просто другой человечек занимался, я не проверил настройки.. :) спасибо
А вот и нет.. Настройки ТРМ проверил. Выставлено снятие аналогового входа 0..1 В. И при делитель 3кОм/ 15 кОм показывает неадекват. : для напряжения с датчика потока жидкости 1.7 В кажет 0.170, а при напряжении с датчика 4.2 В кажет 0.180.. (то же в настройках, выставлено снятие сигнала только с 1 входа, второй off)
При этом, батарейка 1.7 В и батарейка 5 В дают правильный разброс показаний... 🤦*♂️🤷*♂️
(к слову, у датчика выход типа р-n-p, и возможно что простейший делитель по этому на работает. Но странно. Обычный тестер напряжение с датчика снимает, как следует 1.6 - 4.2 вольт)
Eugene.A
08.04.2022, 21:32
Делитель 1:10 резисторы 1,8 кОм и 200 Ом.
Делитель 1:5 резисторы 12 кОм и 3 кОм.
Особенность сигнализатора потока не позволяет так именно использовать простой делитель, имхо. Вышел из положения иначе: :) поменяв полярность, и сняв показание с сопротивления 100 Ом.. и прибор даёт в момент загрузки или сработки одно и то же значение: ок. 0.37 вольт. А в спокойном режиме - 1 вольт. И в схеме он с ТРМ сдружился, по схеме "наоборот"...