PDA

Просмотр полной версии : Частота импульсов от энкодера



Виталий Андреев
14.11.2013, 17:55
Нужно подключить к ПЛК устройства и в режиме slаvе или маster передавать их значения в сеть

- два нкодера, каждый 2-канальные (аппаратно)
- два дискретных входа, предпочтительна работа по прерыванию (аппаратно)
- один счетный вход для импульсов до 5 кГц (аппаратно)


вопросы:

1) Какой минимальный ПЛК обеспечит работу всех устройств?
2) Какой режим модбас выбрать slave или мастер?
3) Для развития системы в будущем - сколько eнкодеров и счетчиков импульсов аппаратно поддерживает один ПЛК?

Виталий Андреев
15.11.2013, 11:22
подскажите пожалуйста

Amko
15.11.2013, 18:27
Характеристики ПЛК смотреть можно тут: http://www.owen.ru/catalog/74250271
Там же написано сколько энкодеров и счетчиков поддерживает каждая модель.
Какой режим передачи данных вам нужен - решать вам, в качестве кого вам требуется контроллер.

Вольд
15.11.2013, 18:37
С подключением энкодеров к ПЛК “ОВЕН” надо быть очень осторожным. С этими делами многие пользователи пролетели. На форуме про это много было написано, воспользуйтесь поиском.

Виталий Андреев
16.11.2013, 01:23
С подключением энкодеров к ПЛК “ОВЕН” надо быть очень осторожным. С этими делами многие пользователи пролетели. На форуме про это много было написано, воспользуйтесь поиском.

Я не смогу при моих познаниях оценить написанное по "пролетам" на форуме. В чем должна заключаться моя осторожность ?
Может быть люди хотели раскатывать тесто энкодером без ПЛК и блока питания, а энкодер такого не умеет.
Всерьез - расскажите вкратце в чем причины и проблемы "многих пролетов" и какие из этого последуют ограничения применимости?

lara197a
16.11.2013, 12:11
Реально энкоднр в ПЛК можно использовать при частотах 1200-1500Гц.
Насчет 2-х не помню.
Всего 4 быстрых входа.
2 энкодера и 1 быстрый счетчик явно не помещаются.

Обновленный ПЛК110 считает уже как положено. НО
-его пока нет в продаже
-количество быстрых входов не изменилось.

Виталий Андреев
17.11.2013, 01:21
Реально энкоднр в ПЛК можно использовать при частотах 1200-1500Гц.
Насчет 2-х не помню.
Всего 4 быстрых входа.
2 энкодера и 1 быстрый счетчик явно не помещаются.

Обновленный ПЛК110 считает уже как положено. НО
-его пока нет в продаже
-количество быстрых входов не изменилось.

читаем в описании Овена 110-30: http://www.owen.ru/catalog/12196141

-------------------------------------------------------------
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
- 50 мкс в режиме счетчик импульсов (Входы DI1..DI4)
- 100 мкс в режиме энкодер (Входы DI1..DI4)
------------------------------------------------------------
Или здесь http://www.owen.ru/uploads/plk110_anons.pdf
про Овен ПЛК 110-60 и 110-32 :
Гарантированная рабочая частота 10 кГц 10 кГц
-------------------------------------------------------


возьмем скважность = 3, тогда период=3*10^-4 сек и максимальная частота будет хотя бы = 3333 Гц

Удастся ли получить официальную информацию от Овена по поводу максимальной частоты энкодера на ПЛК 100 и 110 ?
А то впору сворачивать работы по проекту или выбрать другого производителя (все должно работать в конце декабря) ...

lara197a
17.11.2013, 01:40
Овен 3 года назад опубликовал практические результаты измерений.
Поиск Вам в помощь.
Сам реально что делал?

Или читал?
Преждне, чем с формулами умничать?

Виталий Андреев
17.11.2013, 02:15
Андрюша, Овен 3 года назад опубликовал практические результаты измерений.
Поиск Вам в помощь. Сам реально что делал?

С энкодером не работал. Где эти результаты исследований, дайте пожалуйста ссылку
PS: со скважностью=3 ошибка вышла, у энкрементного АБ энкодера всегда =2

Какой ПЛК использовать вместо Овен? Нужны входы >= 5 кГц для энкодера.

=======

ps: вот нашел цитату про 2500 Гц.
Вл. Филоненко из Овена ?


Разработчики сделали все что требовалось. Это ПЛК, устройство, которое сам потребитель может запрограммировать. И интеллектуальную обрабтку значения с энкодера реализовать просто.

А сбрасывать само значение в энкодере нельзя из кода программы на КоДеСисе, т.к. пока Вы в коде сбрасываете значение оно может 5 раз поменяться и импульсы будут потеряны! Задача энкодера - 100% слежение за импульсами. А не их потеря в момент сброса.
При частоте 2,5 кГц импульсы будут потеряны с вероятностью 100%.

Евгений_Томск
17.11.2013, 10:11
Реально энкоднр в ПЛК можно использовать при частотах 1200-1500Гц.
Насчет 2-х не помню.
Всего 4 быстрых входа.
2 энкодера и 1 быстрый счетчик явно не помещаются.

Обновленный ПЛК110 считает уже как положено. НО
-его пока нет в продаже
-количество быстрых входов не изменилось.

Согласен,в обновлённом ПЛК110 блок энкодера считает на порядок или два быстрее...
Люди пишут ,что более 50кГц ему вполне по плечу.
Сами проверяли на частоте 18кГц ,всё нормально.
На днях проверим с другим энкодером,попробуем поймать верхнюю границу.Отпишусь.
Так,что вполне можно использовать.

Ну а пожелания к модулю энкодера делаются уже с 2011года...Хотя бы поднять разрядность до 32-х.

Пока не увидел,чтобы бы даже одно предложение было внедрено.

Моё мнение,не надо стремиться поразить всех наповал супер-энкодерным модулем,но через несколько лет.

Лучше уже сегодня предлагать к тестированию поэтапно развивающиеся версии этого модуля.
Таким путём быстрее добьётесь нужного всем результата и,при этом ,уже сегодня.

А то получится так,что когда допилите модуль энкодера,то уже все на серваки перейдут или
чего ещё прогресс придумает.

Надо бы поспешить...

Виталий Андреев
17.11.2013, 12:31
Согласен,в обновлённом ПЛК110 блок энкодера считает на порядок или два быстрее...
Люди пишут ,что более 50кГц ему вполне по плечу.
Сами проверяли на частоте 18кГц ,всё нормально.
На днях проверим с другим энкодером,попробуем поймать верхнюю границу.Отпишусь.
Так,что вполне можно использовать.
Ну а пожелания к модулю энкодера делаются уже с 2011года...Хотя бы поднять разрядность до 32-х.
Пока не увидел,чтобы бы даже одно предложение было внедрено.

ПЛК110 с быстрыми входами нет в продаже, а проект нужно сдать в декабре. Что применить вместо Овена?

Виталий Андреев
21.11.2013, 16:55
ПЛК110 с быстрыми входами нет в продаже, а проект нужно сдать в декабре. Что применить вместо Овена?


а в ответ тишина

Евгений_Томск
30.11.2013, 21:08
ПЛК110 с быстрыми входами нет в продаже, а проект нужно сдать в декабре. Что применить вместо Овена?
Верхняя граница энкодерного модуля в обновлённом ПЛК110: 100кГц !
Так что есть смысл оплатить деньги и записаться в очередь на получение :)

melky
01.12.2013, 10:38
ПЛК110 с быстрыми входами нет в продаже, а проект нужно сдать в декабре. Что применить вместо Овена?

У Delta есть контроллеры до 200 кГц - не на CodeSys, там LAD и SFC
Если нужен CodeSys то посмотреть характеристики контроллеров ABB, но в декабре не сдадите, ибо ехать будет долго.

lara197a
01.12.2013, 13:13
На тестирование дают с прошлой весны.
Потом выкупите.

Sulfur
03.12.2013, 12:24
ПЛК110 с быстрыми входами нет в продаже Что применить вместо Овена?
Из за необходимости в энкодерном входе под 100кГц рассматривал ПЛК Delta нескольких модификаций, но там нет CoDeSys, только LAD и SFC, что есть не очень гуд (для меня). Цены чуть выше овена, но не катастрофически.

Верхняя граница энкодерного модуля в обновлённом ПЛК110: 100кГц !
Где можно почитать про этот обновленный ПЛК? На офсайте ничего не нашел.

Николаев Андрей
04.12.2013, 18:02
В конце этой - начале следующей недели появится еще одна партия ПЛК110 обновленных (в процессе приемки серийным производством КД).
Обещают штук 15-20...