PDA

Просмотр полной версии : Исчезают графики в MasterSCADA



galsim
12.11.2013, 08:31
Здравствуйте!
Возникла такая проблема во всех графиках: исчезают самые старые данные, а остаются только самые свежие за 3-4 дня.
Может быть я где-то с архивацией меньший размер архива поставил?
Версия MasterSCADA MSRT500
Архив с проектом в приложении

SCADAMaster
12.11.2013, 10:00
Да, у вас превышен срок и объем хранения. Увеличьте объем на объект. Поскольку у вас вся архивация идет на уровне компьютера, то задайте 3000 (можно даже больше). Длительность хранения - в зависимости от ваших требований.

Рекомендуем вам использовать вместо OPC сервера Lectus наш Modbus Universal MasterOPC - он более удобный и производительный.
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию OPC сервера на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

galsim
12.11.2013, 15:32
Да, у вас превышен срок и объем хранения. Увеличьте объем на объект. Поскольку у вас вся архивация идет на уровне компьютера, то задайте 3000 (можно даже больше). Длительность хранения - в зависимости от ваших требований.

Рекомендуем вам использовать вместо OPC сервера Lectus наш Modbus Universal MasterOPC - он более удобный и производительный.
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию OPC сервера на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

Вот так:
Длительность 180.00:00:00 {180 дней}
Объем на объект (Мб) 50000? {50 Гб}

Вопрос: При аварийном выключении MasterSCADA (пропадание питания, перезагрузка) пропадают части графиков.
В пункте Сервис->Настройки->Режим исполнения есть пункт "Период сброса архивов на диск". Он влияет на то что происходит с графиками? Есть ли смысл уменьшить время до 1 минуты?

SCADAMaster
12.11.2013, 20:12
Данная настройка не влияет на период записи на диск - сбросом кеша управляет ОС. То есть скада пишет в файл, а как он записывается физически на диск, управляется ОС. Можете конечно попробовать уменьшить но скорее всего это ничего не даст.
За какой интервал времени пропадают данные? Если у вас запись идет по изменению, и перед выключением компьютера длительное время значение не менялось, то действительно может создастся ощущение что часть данных пропала.

galsim
12.11.2013, 21:03
Данная настройка не влияет на период записи на диск - сбросом кеша управляет ОС. То есть скада пишет в файл, а как он записывается физически на диск, управляется ОС. Можете конечно попробовать уменьшить но скорее всего это ничего не даст.
За какой интервал времени пропадают данные? Если у вас запись идет по изменению, и перед выключением компьютера длительное время значение не менялось, то действительно может создастся ощущение что часть данных пропала.
Примерно за полчаса может пропасть.

SCADAMaster
13.11.2013, 07:06
Скорее всего у вас просто не меняются значения за этот промежуток времени.
Можете кроме архивирования по изменению, включить дополнительно периодическую архивацию (с периодом примерно 30 секунд). Но лучше все же обеспечить стабильную работу компьютера - установить бесперебойник.

galsim
13.11.2013, 10:03
Скорее всего у вас просто не меняются значения за этот промежуток времени.
Можете кроме архивирования по изменению, включить дополнительно периодическую архивацию (с периодом примерно 30 секунд). Но лучше все же обеспечить стабильную работу компьютера - установить бесперебойник.

Значения меняются точно. Может у архивирования есть зона нечувствительности?
Бесперебойник стоит. Просто у оператора нет прав на закрытие SCADA если случилось отключение питания. А включение дополнительной периодической архивации где находится??

SCADAMaster
13.11.2013, 12:00
Может у архивирования есть зона нечувствительности?

Если задавали в настройках - то есть.



Бесперебойник стоит. Просто у оператора нет прав на закрытие SCADA если случилось отключение питания.
Ну это несколько странное решение - если скада будет завершена корректно, то тогда проблем не будет. Может быть есть возможность получить от бесперебойника сигнал что сеть пропала?



А включение дополнительной периодической архивации где находится??
У переменной, на закладке "Архив". Там есть два режима архивации - по изменению, и периодическая. Можете активировать дополнительно периодической, с периодом в 30 секунд - минута.
Можно также задать настройки архивации для шаблона архивирования - Система - Архив - Шаблоны.

BETEP
13.11.2013, 18:05
Не совсем в тему.
Винда не пишет на диск по первому требованию, данные для записи кэшируются, отсюда некоторые неприятности при отключении питании и кнопки ресет.
В диспетчере устройств кэширование отключается.