Просмотр полной версии : масштабирование шкалы
VladimirP
25.04.2008, 13:41
Знатоки! Подскажите, как программно в ПЛК150 масштабировать входной сигнал 4-20мА в шкалы: 0_100 ; -100_+100 и др.:confused:
Филоненко Владислав
25.04.2008, 14:44
в настройках входа задаёте мин и макс
VladimirP
25.04.2008, 14:51
Если Вас правильно понял: Ain low - нижний; Ain high - верхний?
Спасибо за ответ!
nesnajka
11.10.2011, 09:45
Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?
Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?
Модуль аналоговых входов в ПЛК-73 для датчиков тока (4..20мА) и напряжения (0..10В) выдаёт значения от 0 до 100 процентов.
Поэтому, для масштабирования сигналов от этих датчиков, Вам придётся применить программные методы обработки сигналов.
Например, в библиотеке util.lib имеется специальный ФБ для этих целей:
LIN_TRAFO.
Подробно об этом ФБ написано в справке CoDeSys.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot