PDA

Просмотр полной версии : масштабирование шкалы



VladimirP
25.04.2008, 13:41
Знатоки! Подскажите, как программно в ПЛК150 масштабировать входной сигнал 4-20мА в шкалы: 0_100 ; -100_+100 и др.:confused:

Филоненко Владислав
25.04.2008, 14:44
в настройках входа задаёте мин и макс

VladimirP
25.04.2008, 14:51
Если Вас правильно понял: Ain low - нижний; Ain high - верхний?
Спасибо за ответ!

nesnajka
11.10.2011, 09:45
Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?

kolyan
11.10.2011, 12:02
Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?

Модуль аналоговых входов в ПЛК-73 для датчиков тока (4..20мА) и напряжения (0..10В) выдаёт значения от 0 до 100 процентов.
Поэтому, для масштабирования сигналов от этих датчиков, Вам придётся применить программные методы обработки сигналов.

Например, в библиотеке util.lib имеется специальный ФБ для этих целей:
LIN_TRAFO.


Подробно об этом ФБ написано в справке CoDeSys.