Просмотр полной версии : вопрос по сохранению переменной retain
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с казалось бы давно известной проблемой - при сдохшем аккумуляторе не сохраняется переменная retain после сбоев по питанию ПЛК-100. Но в моем случае аккумулятор меняли полгода назад и опять та же беда. Что опять сдох аккумулятор? Говорили 2-4 года должен проработать. Сам ПЛК еще не проверяли, стоит удаленно. А как защититься от сбоев наверняка?
подскажите, возможно ли принудительно записывать переменные в энергонехависмую память контроллера например один раз в час?
Дмитрий Артюховский
19.12.2013, 09:47
записывайте переменные в файл, при включении - считывайте... проблем то.... а автоматическая запись ретайнов дает сбои при нескольких выключениях в течении небольшого времени, новый акк заряжается полностью, согласно документации, за 5 часов, а разряжается за несколько выключений...
Sergey666
19.12.2013, 10:13
подскажите, возможно ли принудительно записывать переменные в энергонехависмую память контроллера например один раз в час?
Хоть по времени , хоть по изменению .
Проблема аккумулятора решается :
1. Установкой аккумулятора от мобильника (даже старого и дохлого).(да , припаивается на проводках).
2. Обязательно функция "бесконечного цикла" через выдержку , иначе на мощном аккумуляторе будет час работать(ну типа работать).
Хоть по времени , хоть по изменению .
Проблема аккумулятора решается :
1. Установкой аккумулятора от мобильника (даже старого и дохлого).(да , припаивается на проводках).
2. Обязательно функция "бесконечного цикла" через выдержку , иначе на мощном аккумуляторе будет час работать(ну типа работать).
П.2. Поясните, пожалуйста.
Гарчев Евгений
31.12.2013, 11:22
П.2. Поясните, пожалуйста.
При выключении питания с задержкой, например через секунду, запустить бесконечный цикл для отработки сторожевого таймера.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot