PDA

Просмотр полной версии : СИ 8



ART SSS
07.11.2013, 22:33
Доброй ночи)))Возможно ли использовать СИ 8 для подсчета оборотов асинхронного двигателя,в диапазоне от 50 до 3000 об/мин.

rovki
07.11.2013, 23:04
входная частота СИ8 позволяет .Но только количество оборотов считать через датчик,а не частоту или скорость вращения .

ART SSS
07.11.2013, 23:09
входная частота СИ8 позволяет .Но только количество оборотов считать через датчик,а не частоту или скорость вращения .
А можно как то более подробно.Я новичек здесь,многое пока не ясно)

rovki
07.11.2013, 23:15
Речь идет о терминах .Счетчик считает импульсы ,тахометр считает импульсы в единицу времени (частота вращения ,в вашем случае). Поэтому если считать общее количество оборотов ,то пойдет Си8 ,а если скорость вращения ,то нет ,нужен другой прибор http://www.owen.ru/catalog/68245417

lara197a
07.11.2013, 23:19
СИ 8 считает до 8кгц.
Все зависит от того, сколько импульсов на оборот планируете получать с датчика.
Энкодер явно не поставить.

rovki
07.11.2013, 23:29
СИ 8 считает до 8кгц.
Все зависит от того, сколько импульсов на оборот планируете получать с датчика.
Энкодер явно не поставить.
Зачем энкодер ,достаточно индуктивного датчика и "флажка " на валу (1 оборот-1импульс)

ART SSS
07.11.2013, 23:34
Ребят)))Скажу прямо,в электронике слабоват)По специальности Инженер Механик по автотранспорту.Для диагностики разного рода оборудования,собираем стенд.Силовая установка,асинхронник с ременным приводом на вал,управление частотным преобразователем.Нужно мерить число оборотов вала и так же нужна возможность установки циклов.То есть ,сделал вал 200 или 400 оборотов,идет команда на исполнительный механизм.Если не трудно,подскажите как реализовать эту задачу:confused:

ART SSS
07.11.2013, 23:43
Зачем энкодер ,достаточно индуктивного датчика и "флажка " на валу (1 оборот-1импульс)
Одного датчика будет достаточно???Направление вращения не актуально,реверсивный счет тоже.Я так понял вот такие датчики???
http://www.owen.ru/catalog/31711626

lara197a
07.11.2013, 23:51
Зачем энкодер ,достаточно индуктивного датчика и "флажка " на валу (1 оборот-1импульс)
Я не предлагал.

Да, а про минимальную длительность импульса не, не слышал?
На 3000об, в пересчете на угловую скорость, наверное с флажком не получится..... - 100%

Кстати энкодер не нарушает балансировку вала, в отличии от "флажка"

ART SSS
07.11.2013, 23:51
Зачем энкодер ,достаточно индуктивного датчика и "флажка " на валу (1 оборот-1импульс)
Датчик вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626 ???Одного будет достаточно,направление вращения не актуально,обратный отсчет тоже.

rovki
07.11.2013, 23:55
Я не предлагал.

Да, а про минимальную длительность импульса не, не слышал?
На 3000об, в пересчете на угловую скорость, наверное с флажком не получится..... - 100%

Кстати энкодер не нарушает балансировку вала, в отличии от "флажка"
3000оборотов \мин=50оборотов\сек и 8000имп\сек -почувствуйте разницу .Можно и энкодер ,но 1имп\оборот .Да и флажок может быть на половину диаметра .;)

rovki
07.11.2013, 23:59
Ребят)))Скажу прямо,в электронике слабоват)По специальности Инженер Механик по автотранспорту.Для диагностики разного рода оборудования,собираем стенд.Силовая установка,асинхронник с ременным приводом на вал,управление частотным преобразователем.Нужно мерить число оборотов вала и так же нужна возможность установки циклов.То есть ,сделал вал 200 или 400 оборотов,идет команда на исполнительный механизм.Если не трудно,подскажите как реализовать эту задачу:confused:
Ставьте тахометр ТХ1 на индикацию(измерение) частоты вращения и СИ8 для управления механизмами (в цикле) .А датчик оборотов один на два прибора .

lara197a
08.11.2013, 00:06
До конца дочитал?

Добавлю:
Про балансировку валов (резонанс, биение, повышенную вибрацию и разрушение механизмов) не, не слышал?

Флажок- это любительский метод.
Профессионал, для подобных измерений обычно используют или зубья шестерен или лопасти вентилятора или энкодер на валу.

rovki
08.11.2013, 00:22
До конца дочитал?

Добавлю:
Про балансировку валов (резонанс, биение, повышенную вибрацию и разрушение механизмов) не, не слышал?

Флажок- это любительский метод.
Профессионал, для подобных измерений обычно используют или зубья шестерен или лопасти вентилятора или энкодер на валу.
А кавычки не заметил("ФЛАЖОК" ),что ли ?"флажком" может быть и краска на валу (если это оптический датчик) .Переживаете за балансировку -поставьте 2 "флажка" :p Чего только я не слышал за пол века и столько же видел:cool: и не меньше делал своими руками.

ART SSS
08.11.2013, 00:42
Ставьте тахометр ТХ1 на индикацию(измерение) частоты вращения и СИ8 для управления механизмами (в цикле) .А датчик оборотов один на два прибора .
Понял.В таком тандеме,думаю можно и СИ20 использовать.СИ8,был на случай если только один прибор будет.Датчики вот такие,как я понял
http://www.owen.ru/catalog/31711626

ART SSS
08.11.2013, 08:52
Ставьте тахометр ТХ1 на индикацию(измерение) частоты вращения и СИ8 для управления механизмами (в цикле) .А датчик оборотов один на два прибора .
Понял вас.Датчик ставить вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626,или лучше вот такой http://www.owen.ru/catalog/92226227. В качестве "флажка" что лучше,прорезь(шпоночный паз) или магнит может вклеить???

ART SSS
08.11.2013, 09:27
А что может служить флажком???Магнит или шпоночный паз как вариант???

ART SSS
08.11.2013, 09:30
Какой лучше датчик ставить???http://www.owen.ru/catalog/31711626 из этой серии,или лучше вот такой http://www.owen.ru/catalog/92226227.

ART SSS
08.11.2013, 09:31
Ставьте тахометр ТХ1 на индикацию(измерение) частоты вращения и СИ8 для управления механизмами (в цикле) .А датчик оборотов один на два прибора .
А какой лучше ставить датчик.Фирма или марка,что посоветуете???

Terrano1992
08.11.2013, 10:58
А что может служить флажком???Магнит или шпоночный паз как вариант???
Ставьте любой индуктивный датчик (например, ВБ2.* из Овеновского каталога, или другие аналогичные) с NPN выходом.
Флажок - да хоть пластинка из тонкой стальной полосы (можно и из цветмета, но тогда "дальнобойность" датчика снизится раза в два). Или диск с вырезанным сектором (можно с двумя симметричными секторами, если озабочены балансировкой, будет 2 импульса на 1 оборот), или пара болтиков, ввернутых в щечку шкива - в общем, что вам фантазия подскажет. Датчик этого типа реагирует на приближение металлического объекта к его головке.
Типичный шпоночный паз узковат для надежного переключения датчика, даже самого тонкого (диаметром 8 мм).

ART SSS
08.11.2013, 11:22
Ставьте любой индуктивный датчик (например, ВБ2.* из Овеновского каталога, или другие аналогичные) с NPN выходом.
Флажок - да хоть пластинка из тонкой стальной полосы (можно и из цветмета, но тогда "дальнобойность" датчика снизится раза в два). Или диск с вырезанным сектором (можно с двумя симметричными секторами, если озабочены балансировкой, будет 2 импульса на 1 оборот), или пара болтиков, ввернутых в щечку шкива - в общем, что вам фантазия подскажет. Датчик этого типа реагирует на приближение металлического объекта к его головке.
Типичный шпоночный паз узковат для надежного переключения датчика, даже самого тонкого (диаметром 8 мм).
Понял,спасибо)))Если брать болтик,болт М 6,шляпка в диаметре примерно 11 мм,этого достаточно будет???

AVF
08.11.2013, 11:27
А что запрещает использовать автомобильные датчики, раз уж работаете в этой отрасли?
Там есть и индуктивные и Холловские - на любой вкус/цвет/размер.
И стоят они в разы дешевле.
И доступность у них пошире :cool:

Terrano1992
08.11.2013, 13:38
Если брать болтик,болт М 6,шляпка в диаметре примерно 11 мм,этого достаточно будет???
Достаточно. По месту поиграетесь с настройкой зазора между торцом датчика и головкой болта, чтобы обеспечить четкое переключение.
Если по техническим причинам необходимо обеспечить большой зазор между датчиком и "флажком" (не 1..3, а 5..7 мм), выбирайте датчик с диаметром 18 мм (чем меньше диаметр головки датчика, тем меньше его "дальнобойность" при прочих равных условиях).
Полюбопытствую: стенд для проверки дизельных ТНВД строите?

Terrano1992
08.11.2013, 13:45
А что запрещает использовать автомобильные датчики, раз уж работаете в этой отрасли?
Там есть и индуктивные и Холловские - на любой вкус/цвет/размер.
Их, скорее всего, потребуется еще как-то согласовывать по питанию и уровням сигнала (лишний геморрой для начинающего). В отличие от "индустриального" датчика 24V NPN, который можно подключить напрямую к СИ8 (и запитать от него же).

ART SSS
08.11.2013, 15:38
Достаточно. По месту поиграетесь с настройкой зазора между торцом датчика и головкой болта, чтобы обеспечить четкое переключение.
Если по техническим причинам необходимо обеспечить большой зазор между датчиком и "флажком" (не 1..3, а 5..7 мм), выбирайте датчик с диаметром 18 мм (чем меньше диаметр головки датчика, тем меньше его "дальнобойность" при прочих равных условиях).
Полюбопытствую: стенд для проверки дизельных ТНВД строите?
И для этих целей тоже.А так же для проверки НШ и тому подобное.

ART SSS
08.11.2013, 15:39
Их, скорее всего, потребуется еще как-то согласовывать по питанию и уровням сигнала (лишний геморрой для начинающего). В отличие от "индустриального" датчика 24V NPN, который можно подключить напрямую к СИ8 (и запитать от него же).

)))Согласен.

Makc
18.02.2014, 05:07
Карту регистров не подскажите где можно посмотреть на СИ8?

evgeha
18.02.2014, 09:14
http://www.owen.ru/uploads/list_param_si8.zip

Palyth
04.03.2014, 12:37
Подскажите,возможно ли использовать СИ 8 как промежуточный счетчик для согласования импульсного выхода расходомера и входа контроллера(Siemens 6ES321).
Есть расходомер OGM-A-50P у которого на 0.28 литра 4 импульса и с максимальным расходом 300 литров в минуту.
Получаем примерно максимальную частоту импульсов 71 гц.
Для стабильности счета хотелось бы снизить ее герц до 10-15 (большая точность счета не важна).То есть считаем определенное количество импульсов-срабатывает выходное реле-сброс -новый отсчет. Или без сброса ,но подсчет по кругу со срабатыванием на заданное количество импульсов.
Реализуемо ли это на СИ8 или смотреть на другие?

lara197a
04.03.2014, 12:45
лучше поставьте счетный модуль сименс.
вообще такую частоту вы и на дискретном входе контроллера обработаете легко.

Palyth
04.03.2014, 13:37
Счетный модуль это хорошо, но этот расходомер купили для того,чтобы съэкономить (не спросив , можно ли его подключить).
У простых модулей входов 321 максимальная частота порядка 100 герц-хочется подстраховаться.

Sh.M.
27.07.2019, 15:34
если тема жива подскажите знающие люди, сколько знаков после запятой будет показывать СИ8, если перевести импульсы в шкалу от 0 до 100 (проценты), знаки после запятой не нужны, или выбрать СИ30 - там вроде положение десятичной точки настраивается?

maximov2009
29.07.2019, 05:24
Добрый день.
3.1.4. Умножитель на выходе "счетчика импульсов" предназначен для преобразования
накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем
умножения на заданный в параметре F коэффициент. Значение F задается пользователем
в диапазоне от 0,000001 до 9999999. Положение запятой при выводе физической величины
на индикатор определяется положением, заданным в параметре F.

Это из РЭ.
То есть если Вы поставите множитель =0,01, то точка сместится на 2 знака влево. По умолчанию стоит 1, поэтому показания целые.

С уважением.

Sh.M.
29.07.2019, 08:14
спасибо за ответ, т.е. работаем делителем, а множитель ставим =1

maximov2009
29.07.2019, 08:57
Добрый день.
F- это множитель. Какой делитель?
Просто если множитель меньше 1, то он по сути становится делителем.
Я же привёл пример выше.
Если умножаем на 0,01 то по сути мы делим на 100.
С уважением.

Sh.M.
29.07.2019, 09:32
в счетчике отдельно настраиваются делитель и множитель
нам надо чтобы N импульсов отображалось как 100% без запятой, значит множитель=1, а делитель =N/100
поправьте если ошибаюсь

maximov2009
29.07.2019, 12:32
И снова здравствуйте. Вроде в РЭ всё расписано. Дальше чистая школьная математика.
3.1.3. Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты
входных импульсов на величину, заданную в параметре Р. Деление производится путем
"прореживания" поступающих на вход предделителя импульсов. Т.е. импульс на выходе
предделителя формируется только после того как на его вход поступит заданное в параметре
Р количество импульсов.

Другими словами, Вы просто теряете часть импульсов. Например если выпоставите Р=10, то только десятый импульс будет посчитан за единицу.

Поэтому Вам нужен ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛЬ.
Например:
Если Вам нужно 5 импульсов выдать за 100% то множитель должен быть F=20.
Если 1000 импульсов нужно выдать за 100% то множитель должен быть F=0,1.

Ну и если формулу, то F=100/N
где N - число импульсов.
С уважением.

Sh.M.
29.07.2019, 13:30
Поэтому Вам нужен ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛЬ.
Если 1000 импульсов нужно выдать за 100% то множитель должен быть F=0,1.

совершенно верно, но тогда на дисплее будут отображаться проценты с запятой, т.е. 100.0
а суть вопроса была как уйти от этого, пусть точность упадет в 10 раз, нас вполне устраивает
спасибо