PDA

Просмотр полной версии : помогите заменить прибор РС29 на пид регулятор и как организовать его работу.



oka859
31.10.2013, 16:20
Можно обеспечить обмен данными между устройствами ТРМ 148 и контроллерами шнайдер? если да, то что мне в этом может помочь? После хочется визуализировать работу машины.проблем не будет?

Николаев Андрей
31.10.2013, 21:27
Ну так вы распутайтесь. Это просто.
Если Вам нужно решить только эту задачу - посмотрите на простой локальный прибор ТРМ212.
Если это только часть системы - тогда стоит говорить о ПЛК и о CODESYS.

oka859
01.11.2013, 14:45
да, это только часть системы. ТРМ12 от ТРМ 212- отличается отсутствием ИНТЕРФЕЙСА RS'485 ?

Николаев Андрей
01.11.2013, 14:47
И возможностью задавать график коррекции

oka859
01.11.2013, 17:42
описываю весь цикл, что-бы понять что мне надо.
Регулирование производительности машины в автоматическом режиме осуществляется по ПИ-закону.
При работе холодильной машины с закрытым золотником на нагрузку ,соответствующую номинальной производительности машины,с выходом ее на режим ,температура хладоносителя понижается и достигает уставки в пределах зоны нечувствительности регулятора. у прибора РП исчезает выход 7 и гаснет световой сигнал "меньше".
При уменьшении нагрузки температура темп. хладоносителя снижается ниже уставки и выходит из пределов зоны нечувствительности. Уприбора РП появляется импульсный сигнал на выходе 9 и одновременное мигание светового сигнала "Больше".
Импульсный сигнал приходит на управляющий вход 7 пускателя ПБР, который также в импульсном режиме вклю исполнительный механизм,постепенно приоткрывающий золотник.При этом темп. хладоносителя начинает повышаться,приближаясь к уставке,и при определенном положении золотника ,соответствующем необходимой производительности при данной нагрузке ,устанавливается в пределах зоны нечувствительности.
В процессе загрузки и регулирования производительности могут возникать ситуации,когда ток электродвигателя компрессора будет превышать номинальный.
Для предотвращения перегрузок злектродвигателя компрессора в системе автоматики предусмотрен специальный токовый к*****который по трехпозиционному закону осуществляет коррекцию положения золотника при токовых перегрузках, т.е. разгрузку.
Токовый канал представляет собой узкопрофильный амперметр Э390К с трехпозиционным блоком сигнализации и пегулирования.
Работает токовый канал следующим образом- На узкопрофильном амперметре устанавливаются уставки : в интервале 0...(Iн-n%) зеленый светофильтр, в интервале (Iн+n% )... 600 - красный светофильтр. Нормальная загрузка ,закрытие золотника может происходить только в том случае, если при росте тока электродвигателя компрессора световой указатель на амперметре не выходит за пределы ,ограниченные зеленым светофильтром с учетом интервала 0...(Iн-n%). Если же при загрузке компрессора ток электродвигателя ,увеличиваясь ,выходит из заданного интервала,то блок БС по каналу Мало посылает сигнал и пускатель (золотника) отключается и золотник останавливается. Если ток увеличивается дальше, и указатель переходить в красную зону амперметра,то блок БС по каналу Много посылает сигнал и пускатель включает исполнительный механизм на открытие золотника.