PDA

Просмотр полной версии : Потерял связь с МВ110-8А, конфигуратор М110 не находит, как узнать что МВ110 сломлся?



Maxbls
30.10.2013, 05:14
В одной сети RS-485 подключено 4 шт. МВ110-8А и 8шт. МК110-8Д, и одиним из МВ110-8А нету связи, как проверить или узнать что МВ110-8А сломался?

P.S
На МВ110-8А который не находит Конфигуратор М110, индикатор питания светится, A и B(т.е сеть rs-485) подключена.

Николаев Андрей
30.10.2013, 10:48
Перевести прибор перемычкой на заводские настройки, и попробовать конфигуратором связаться на заводских настройках.

СергейНовосиб
10.10.2015, 11:25
Всем привет!
У меня два МВ110-8А. Через две недели работы, один стал садить шину 485-ю. Подключится можно через конфигуратор только по переключателю "1" (заводские настройки сети), при этом сетевые настройки в приборе правильные (что я делал). Перезапись данных через конфигуратор результат не дал. Второй прибор пока работает нормально.
Что делать?

Валенок
10.10.2015, 12:00
Моя бежать, машин ехать - почему моя в гипсе ?
Чётко порядок действий :
1."Подключится можно через конфигуратор только по переключателю "1". Подключились
2...

СергейНовосиб
10.10.2015, 12:14
Да! я подключаюсь, проверяю настройки, перезаписываю. выключаю модуль - переключатель выкл. включаю - опять связи нет. далее опять переключатель 1 на ON и по кругу.

Валенок
10.10.2015, 12:29
Да! я подключаюсь, проверяю настройки, перезаписываю. выключаю модуль - переключатель выкл. включаю - опять связи нет. далее опять переключатель 1 на ON и по кругу.
Ощущение что порядок действий (действие 3) не совсем как в РЭ, раздел 4.3
Пряма чотко по нему - результат?

СергейНовосиб
10.10.2015, 13:38
Может дадите мне ответ на такой вопрос.

Может кто то сталкивался с таким?

Состав оборудования: СПК210, МВ110-224.8А - 2 шт (один отключен), МВ110-224.16ДН.
Все сидят на шине 485 (сначала скорость была 115200, а сейчас 19200).
В кодесисе напротив модулей периодически вместо зеленых значков появляются красные треугольники. Периодичности по времени нет. Измеренные значения передаются в СПК правильно.
Неисправный модуль пришлось физически отключить от шины.
По поводу предыдущих сообщений, то я всё делал как написано в РЭ.

Валенок
10.10.2015, 17:19
Набор оборудования - ничего особенного.
Девайс отвечает по заводским, значит как минимум - частично работает. Из предыдущих сообщений неясно - в какой момент и что значит "перезаписываю", состояния всех дипов в эти моменты..
Вы утверждаете что все сделали правильно. Но не работает. Значит - в ремонт.