PDA

Просмотр полной версии : Ошибка установления соединения



super100
29.10.2013, 15:12
Настроил и запустил как в видео-примере MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32. IP для ПЛК100 посмотрел из ПЛК-браузера 10.0.6.10. После запуска пишет:Ошибка установления соединения. Попробовал пинговать - пишет : Превышен интервал ожидания запроса.
Что не так ?

SCADAMaster
29.10.2013, 15:34
Вы в одной подсети с контроллером ?

super100
29.10.2013, 15:47
ПЛК напрямую соединён с компьютером. Задал одинаковую маску подсети - стал пинговаться. Но OPC всё равно не соединяется.

SCADAMaster
29.10.2013, 16:08
Вы соединяетесь по IP? Если да, то вы сами сказали что у вашего ПЛК IP 10.0.6.10, значит у компьютера адрес должен быть вида 10.0.6.X
Как посмотреть описано тут http://zyxel.ru/kb/1643

super100
29.10.2013, 16:33
Ip компьютера 10.0.6.2
ПЛК 10.0.6.10
Всё равно не соединяет через OPC,

alexfromnn
29.10.2013, 17:00
Выдержка из руководства по эксплуатации:
9.2.4. Подключить интерфейс Ethernet 8&ми жильным кабелем «витая пара» катего&
рии 5. На кабель установить оконечные разъемы без экрана. Ответную часть кабеля
подключить к Ethernet&концентратору, к сетевой плате компьютера или к иному оборудованию.
При подключении к концентратору используется обычный (прямой) кабель, при подключении
к сетевой плате или к иному оборудованию используется кабель Up&Link (кабель с
перекрестным монтажом первой и второй пар).
Проверьте распайку кабеля, если подключаетесь напрямую нужен как раз кросс-кабель (с перекрестным монтажом)

super100
29.10.2013, 17:10
Физически подключение правильное. кросс-кабель. Два компа через него соединяю.

SCADAMaster
29.10.2013, 17:38
А в ПЛК100 есть проект с настроенным Modbus TCP?
Порт в проекте Codesys и в ОРС сервере одинаковый? Адреса опрашиваете корректные (начинайте с нулевого)?

super100
29.10.2013, 17:57
Настроен ModBus (slave), порт 502, Visibility- No. Адреса в OPC опрашиваю с нулевого, только первых трёх переменных.
Остальные переменные пока не включал в конфигурацию OPC - сервера. А что необходимо все переменные включить?

SCADAMaster
29.10.2013, 18:20
Нет, остальные включать не нужно.
Что пишет ОРС сервер в режиме исполнения (закладка "Сообщения" и закладка "Запросы")?
Пришлите конфигурацию OPC сервера, а также сделайте скриншоты Codesys (дерево PLC Configuration и настройки TCP).

super100
30.10.2013, 14:14
Спасибо Вам за поддержку. С OPC всё нормально. Проблемы с ПЛК. Залил проект в другой ПЛК - всё заработало.