Вход

Просмотр полной версии : Подключение к ПД100 к МВ110-8А



super100
28.10.2013, 12:24
Как правильно подключать? В инструкции на датчик рекомендуемое сопротивление нагрузки 500 Ом, а на модуле шунтирующие резисторы - 50 Ом? В конфигураторе задаю шкалу 0...10,0 для датчика 1МРа. Нуля нет и показывает 1,0. Прибор не реагирует. Использую стандартное подключение через 50 Ом как в паспорте на прибор. Напряжение питания датчика - 24 В от БП14

Gans
28.10.2013, 15:12
Здравствуйте, super100.

Как правильно подключать? В конфигураторе задаю шкалу 0...10,0 для датчика 1МРа. Нуля нет и показывает 1,0. Прибор не реагирует. Использую стандартное подключение через 50 Ом как в паспорте на прибор. Напряжение питания датчика - 24 В от БП14
Только еще следует в конфигураторе МВ110 указать тип входа 4-20 мА :-)

super100
28.10.2013, 15:20
Оказался дохлый датчик. Заводской брак ! Проверили в лаборатории метрологии. Второй датчик работает. Так всё-таки чему верить: инструкции для МВ110-8А или инструкции на датчик ? Т. е. 50 Ом или 500 Ом ?