PDA

Просмотр полной версии : Преобразователь частоты + измеритель-регулятор с датчиками



Komonec
25.10.2013, 15:56
Добрый день. Прошу помощи с выбором оборудования и датчиков к нему.
1. Преобразователь частоты с датчиком давления
Есть трехфазный двигатель, 180Вт 220В 1500об/мин. Нужно управлять направлением вращения вала, а также нужно управлять оборотами в зависимости от показаний на датчике давления. По датчику давления - нужно мерить давление в трубе в нутри которой будет находится пластик с температурой 180-250гр, с пределом измерений чуть позже разберусь.
Под эти параметры мне должен подойти преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ1 (http://www.owen.ru/catalog/76546579), мощности 180кВт будет достаточно или лучше с запасом взять 0,37?
Какой датчик давления к нему выбрать? Преобразователи избыточного давления ОВЕН ПД 100-ДИ, ДИВ, ДВ (http://www.owen.ru/catalog/15589877)? В каком исполнении?
2. Измиритель-регулятор с 2 каналами.
Мерить нужно температуру трубы (диаметр 38мм, 150-250 градусов), в зависимости от нее регулировать напряжение ТЭНе 220В 300Вт. Один датчик нужно установить на поверхности трубы, второй (по возможности) нужен с резбой, чтобы мерить температуру внутри трубы, в длину он должен быть не больше 1см (имею ввиду что сама полость длиной всего 1 см).
Регулятор будет такой - Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1 (http://www.owen.ru/catalog/67282676). Датчики, первый Термопреобразователи сопротивления ДТС типа ТСП, ТСМ — Модели с кабельным выводом (ХХ4) (http://www.owen.ru/catalog/66285948) модель 224, второй не знаю какой выбрать.
ТЭНами управлять твердотельными реле cерии HD-xx25.LA ТТР для непрерывного регулирования напряжения.

Заранее спасибо.

Terrano1992
28.10.2013, 09:10
однофазный двигатель
Рассмотрите возможность его замены на трехфазный. VFD для управления однофазными двигателями - очень редкое изделие. Среди продукции ОВЕН таких моделей нет, да и вообще они есть всего-то у пары-тройки фирм в мире...

lara197a
28.10.2013, 10:44
Меняйте мотор.

Komonec
28.10.2013, 11:18
Спасибо за советы, заказал трехфазный взамен однофазному.

Terrano1992
28.10.2013, 12:58
Что касается выбора мощности частотника - всегда следовал правилу "на одну ступень мощнее, чем мотор" и ни разу не пожалел.