PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150 и ВЗЛЕТ ТЭР modbus



vvu2011
25.10.2013, 14:53
Здравствуйте!
Не удается соединить ПЛК 150 и расходомер ВЗЛЕТ ТЭР ПР-050 по интерфейсу rs485. Правильность подключения проводов rs485 контроллера и счетчика проверялась неоднократно. Параметры модуля rs485, universal module device, register input module приведены во вложении+файл codesys.
В настройки счетчика 100% прописано: скорость: 19200 бод, адрес: 1, интерфейс: rs485 modbus-rtu. Значения остальных параметров в настройках счетчика не приводятся. Созванивался с компанией ВЗЛЕТ были получены: стоп-бит:1, биты данных: 8бит, контроль четности: нет.
Адреса регистров для ВЗЛЕТ ТЭР есть во вложении. Считываю регистры хранения типа целое значение 2 байта. Первый предлагаемый регистр имеет адрес 4000 в 16-ой системе счисления, перевел в 10ую - 16384.
Все тоже самое проделывал для соединения мдвв, мва8, трм и т.д. с плк100 150 и т.д. все великолепно получается. Впервые пробую соединить плк овен с устройством другого бренда.

Пробовал так же адрес 42, modbus-askii, изначально скорость 115200 бод. (19200 была предложена программистом из компании ВЗЛЕТ), интерфейс у счетчика только rs485, взял другой счетчик, все тоже самое.

Настройки связи счетчик:
адрес:1
скорость:19200бод
задержка:20мс
пауза:5мс
тип modbus:RTU
транзит:откл.
Настройки проверялись неоднократно. задержка, пауза и транзит стоят по умолчанию. Не имею представления что такое транзит, в компании ВЗЛЕТ уверяют что влияния на соединение не оказывает.

melky
25.10.2013, 15:05
На Взлетах нет в настройках какая шина используется ? типа как на Логике. По умолчанию например может быть включен режим "Шина с маркерным доступом".... сперва надо выставить все в настройках правильно, а потом соединяться.

Посмотрел мельком документашку, нет у Взлета такого, ковырять настройки задержек...

vvu2011
25.10.2013, 16:48
Спасибо за помощь...разобрались...неправильно расписаны клеммы в расходомере.
подключили:
ВЗЛЕТ rs485A---> ПЛК rs485B
ВЗЛЕТ rs485B---> плк rs485A.
все стало работать. прибор ВЗЛЕТ ТЭР расходомер-счетчик электромагнитный ПР050.

Инженер-Эл
13.06.2017, 11:41
Да, у взлета В-плюс

K.K.
30.01.2024, 10:49
Подскажите пожалуйста какой у него адрес идет по умолчанию с завода?