Просмотр полной версии : Конфигурация ТРМ151_04..Прошу инструкций...
Нуждаюсь в помощи сведущих..
Пытаюсь залить в ТРМ151-04 соответствующую конфигурацию (trm151-04mod.151) скачанную с сайта...
Наблюдаю такую картину: приложенные картинки 1-4...
Прибор определяется с конфигурацией 255 ...:(даже после перезаписи)
Перед записью прибор был инициализирован...
Прошу помощи - где взять подходящую конфигурацию совпадающую по количеству параметров...
- если таковой нет в природе - что вписать на место красных строк...
- как сохранить конфигурацию, чтоб она в последствии определялась НЕ как 255?
заранее спасибо...
Нет ничего страшного в том, что некоторые параметры выделяются красным. На место красных строк не надо ничего записывать.
Разница в количестве параметров обусловлена тем, что модификации были написаны на прошивке 2.14 а вы заливаете их в прибор с прошивкой 2.24 (если ваш прибор новый) в котором параметров чуть больше. Но в этом ничего страшного нет! Модификации работают корректно. Это проверено. Номер конфигурации 255 отображается если произвести инициализацию. После записи параметров необходимой вам прошивки в прибор должен отобразиться корректный номер алгоритма. Расскажите подробно, как вы производили замену модификации?
Спасибо ...
Извиняюсь, но по причине отъезда не смог оперативно ответить на Ваш вопрос..
В принципе - замены модификации не было. Поковырявшись в настройках, и не сделав резервной копии конфигурации, решил всё привести в исходное...
Запустив конфигуратор, отключил режим автоматического чтения. Затем инициализировал прибор...
Открыв в конфигураторе прилагавшийся на диске файл модификации записал его в прибор...
Выключил питание, полключился к прибору снова. Получил сообщение: ваша модификация - 255 или что-то в этом духе...
Повтор манипуляций привёл к такому же результату...
На компьютере установлены драйвер АС4 и ОРС сервер..Связь с прибором(ами) через АС4 соответственно...
По другим приборам замечаний нет..
Данный ТРМ151 выполняет алгоритм 4ой модификации?
Сегодня модификация записалась...
Что произошло - не знаю. Все действия как и в прежние попытки..
Может постоял несколько суток выключенным?
Непонятно, но прибор определяется правильно и конфигурируется...
Если позволите - ещё вопрос:
Стр.96 полного руководства 151 - картинка 1
Приложение "К" - картинка 2..
Получается некое несоответствие...
Прошу проинформировать - где можно прочитать о переводе прибора в режим мастера сети и обратно?
Данный режим работы не поддерживается. При использовании полного РЭ уточняйте возможность реализации необходимых вам алгоритмов у тех поддержки.