Просмотр полной версии : ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).



Фадеева Надежда
25.10.2013, 10:58
Компания ОВЕН начала разработку контроллера, предназначенного для автоматизации одно- и двухконтурных систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
10549

Контроллер позволит работать с одноконтурными системами (без модуля расширения):
10547


При выборе в настройках (вручную с панели либо с помощью программы-конфигуратора) использования второго контура назначение выходных элементов контроллера изменяется с учетом модуля расширения МР1 – управление двумя системами отопления либо ГВС:
11596

Выполняемые функции:
- измерение, контроль и регулирование: температуры воды в контуре №1 и контуре №2, температуры обратной воды в контуре №1 и №2;
- измерение дополнительных параметров: температуры наружного воздуха, температуры прямой воды, давление в контуре подпитки №1 и №2;
- формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: КЗР контура №1 и №2, основным и резервным насосами контура №1 и №2, основным и резервными насосами подпитки (либо ХВС) контура №1 и №2, устройством аварийной сигнализации;
- диагностика аварийных ситуаций (авария датчиков, авария насосов);
- формирование команды ручного управления исполнительными механизмами и устройствами с клавиатуры прибора;
- отображение результатов работы и режимов на встроенном ЖКИ;
- задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232 (протоколы ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII);
- сохранение заданных параметров в энергонезависимой памяти прибора.

Ключевые отличия от ТРМ132М:
- возможность работы с двумя контурами отопления с насосами и подпиткой в каждом контуре;
- контроль температуры обратной воды во втором контуре;
- упрощенное меню - создание подменю «Быстрый старт», содержащего минимально необходимое количество параметров для запуска систем;
- упрощенный процесс настройки; программа-конфигуратор, позволяющая предварительно конфигурировать систему (выбрать количество контуров, количество насосов), работать с программируемыми параметрами.
- устранение замечаний к ТРМ132М (сложность, избыточность, удаление параметра «Время Останов»).

Будем рады услышать Ваши пожелания, а также замечания к прибору ТРМ132М касательно алгоритмов работы, параметров для того, чтобы учесть их при разработке нового контроллера.

oookvk
12.11.2013, 15:55
Компания ОВЕН начала разработку контроллера, предназначенного для автоматизации одно- и двухконтурных систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
10549
Будем рады услышать Ваши пожелания, а также замечания к прибору ТРМ132М касательно алгоритмов работы, параметров для того, чтобы учесть их при разработке нового контроллера.

Здравствуйте. Прошу добавить в контур ГВС контроль давления в системе ХВС перед теплообменником (обыкновенный дискретный сигнал - "есть давление", "нет давления"). "Нет давления" - система ГВС отключается (насосы циркуляционные останавливаются, закрывается КЗР), при появлении давления система автоматически запускается. у нас до сих пор перебои с холодной водой по ночам.

LUCHNICK
26.01.2014, 22:29
Интересно, а каковы объемы продаж ТРМ132М (удлетворительные или нет), мне при теоретических изысканиях он показался "мертворожденным дитя". Вроде задумка и не плохая, но луче использовать СПК, учитывающий программно все особенности котельной. Имел на одном объекте опыт работы с ним, теоретические мысли подтвердились... А вот просто ТРМ32-это вещь (за свои деньги)

Фадеева Надежда
27.01.2014, 15:41
Здравствуйте. В алгоритм добавлен контроль давления в ГВС - нет давления - отключение ХВС. Необходимо обеспечить также отключение циркуляционных насосов ГВС? Для чего необходимо закрывать клапан?
Объемы продаж ТРМ132М близки к запланированным. Специализированные приборы, к сожалению, не могут в любом случае учесть все возможные нюансы. Для простых типовых систем - они пользуются спросом.

ASo
27.01.2014, 19:45
Необходимо обеспечить также отключение циркуляционных насосов ГВС?Да, для защиты от сухого хода.

Для чего необходимо закрывать клапан? Для отсутсвия завышения обратки. Даже без этого - контур не работает, регулировка не возможна. Закройте клапан.

Wildelectric
17.02.2014, 22:10
Я - бы попросил аналогичный дискретный сигнал и для контура отопления. Для чего? помимо собственно выключения при сильном падении давления можно подцепить и реле контроля фаз для движков, и прочие аварии при которых нужно рубить контура и отопления и гвс и хвс. Т.К были проблемы с этим, фаза пропала или сильно просела, оба насоса в аварию и усё. приходится переться и сбрасывать аварию.

Ну и самая главная проблема - уход в стоп при "искрении" в питающей линии. УПС не помог.. да и чухнут его сразу, ЖКХ все-же.

Wildelectric
17.02.2014, 22:15
А если прикрутить к конфигуратору модем (как с МСД-200) совсем красота!

vav
30.03.2014, 23:24
Аппаратного функционала контроллера "ТРМ132(232)" с модулем расширения должно хватить лишь только для качественного регулирования, нет не регулирования, а управления системой ГВС которая может работать в режиме:
1. ГВС с баком (баками) аккумулятором
2. Без бака аккумулятора - режим ИТП (ЦТП)
3. Летний режим с баком (баками) аккумулятором когда котлоагрегаты работают только на ГВС.


При этом зимой режим 1 может быть переведён в режим 2, а летом, т.е. при отключении Системы Отопления,
именно система управления ГВС может (должна) управлять пуском котлоагрегата для прогрева воды в баке
аккумуляторе и нагрева подпитки бака.
В нашем случае этот (лентний) режим управляется оператором, который следит за:
А. Уровнем в баке аккумуляторе.
Б. Температурой в баке аккумуляторе- 2трм1 на выходе из бака ГВС.
Г. Скоростью подпитки бака ГВС - венитльная задвижка.
Д. Температурой котла, чтобы тот работал на одном (МГ) уровне мощности - регулируется скоростью подпитки.
Е. Текущем временем, для своевременного включения подпитки (котла) перед массовым разбором ГВС - Утро,
обед, вечер, с учётом праздников выходных и т.п., когда график массового разбора воды сдвигается или растягивается.
Д. Температурой ГВС поступающей в бак аккумулятор - ТРМ32.


С учётом вышеперечияленных А-Д пунктов оперетор и запускает котёл три раза в сутки, при этом (при остановке) котла прекращается потребление электроэнергии: вентиляторм горелки - 0,7-1,5 кВт; котловым
насосом - 1,5-2,2 кВт; насос теплоносителя теплообменников ГВС - 1,5-4,0 кВт, общая экономия 3-7 Квт в час, общее время простоя котлоагрегата 3-5 часов в сутки, в зависимости от мощности теплопотребления и
теплогенерации.
Ещё момент - Аналоговый выход на ТРМ2хх для управления КЗРом ГВС в случае применения вместо КЗР ГВС частотного регулирования насоса теплоносителя теплообменников ГВС для поддержания по п."Д. Температуры ГВС
поступающей в бак аккумулятор - ТРМ32". Как показывае опыт - это самое эффективное применение ЧРП на насосных группах в котельной.
Ну а остальное банально:
1.Защита от сухого хода насосов ГВС потребителю - наличие давления ХВС с предустаноленной дельтой между Р
останова насосов ГВС и их пуском, иначе при их пуске давление ХВС перед насосами ГВС понижается (дельта Р актуально в режиме 2 ИТП-ЦТП (без баков аккумул));
2.Ротация и аварийное переключение насосов ГВС потребителю при потере перепада давления на них - авария.
3.Контроль качества сети - потеря фаз, - останов насосных групп без ротации по аварии (см п2.)
4.Контроль давления в обратном (Т4) трубопроводе ГВС до клапана-регулятора (http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127525233.html) (система 1 и 3 с баком аккумул) клапан-регулятор поджимает Т4 регулируя давление в обратном трубопроводе ГВС до той величины, при которой в последнем доме на верхнем этаже вода из крана ГВС ещё шла с достаточным напорм. При этом давление ГВС в точке подачи подпитки ХВС может быть меньше последней.
5.Сюдаже и контроль температуры Т4 - обратки ГВС - контроль потерь в трассе ГВС нормально 5-7 градусов
6.Контроль температуры на выходе из бака аккумул. ГВС - контроль потерь в баке. По п 5 и 6 - теплосчётчик в помощь, но для дистанционного мониторинга лучше свои (на ТРМ2хх) иметь.


Что хотелось бы ещё иметь на борту ТРМ2хх управляющей системой ГВС:
-Контроль уровня в баках аккумуляторах ГВС;
-управление подпиткой ХВС для ГВС;
-Команда на запуск котлоагрегата;
-Переключение между режимами 1, 2, 3 ГВС.


Жалко что таких решений, кроме своего алгоритма на ПЛК, ОВЕН не предлагает.
Выше пирведённое описание работы ГВС с баком аккумулятором весьма распространённое для сельских поселения численностью до нескольких тысяч жителей.
В довершении предлагаю видео о работе системы ГВС на подобного рода объекте (http://yadi.sk/d/dCbvz77aLUXkB).

Фадеева Надежда
01.04.2014, 12:48
Здравствуйте! На данный момент заканчивается производство первой партии контроллеров ТРМ232. Контроллеры можно будет получить на тестирование в опытную эксплуатацию через неделю - присылайте запросы на n.fadeeva@owen.ru Будем рады узнать Ваше мнение и учесть замечания и предложения.

dmitriy96
03.07.2014, 13:21
Здравствуйте.
Подскажите хотя бы примерные сроки выхода контроллера.
Хотел заложить в проект останавливает что он в разработке хотя проект будет реализовываться месяца через 3 а может и больше.

Василий Кашуба
29.12.2014, 15:57
Не получив ответа на письмо от 28.12.14
Вчера после обеда, с помощью конфигуратора, установил на контроллере конфигурацию, два контура ГВС, аналоговые выходы 0-10в. Вечером, установил его на объекте, подключил обязательные датчики температуры(Тн,Тобр1,ТК1,Тобр2,ТК2), к выходам сервоприводы. Включил и сразу выявилась проблема, первый канал регулировал, а вот второй - не реагировал, ни на изменение уставки, ни на принудительное изменение температуры в контуре путём открывания/закрывания регулирующего клапана в ручную. На выходе управления вторым контуром постоянно присутствовало напряжение 5в.
А сегодня, при попытке с помощью конфигуратора, установленного на ноутбуке, изменить некоторые параметры на контроллере, конфигуратор не смог связаться с контроллером. После многочисленных попыток связаться конфигуратором с контроллером, он вообще перестал работать, только в правой части экрана выдал одну букву "Э", и больше ни на что не реагирует. Что делать? ТРМ232М-РРУОУО.01 №47769140301001246 упаковано 27.03.14 г. в личке, выношу вопрос на форум

G.Mark
07.01.2015, 19:20
Ваш прибор необходимо перепрошить. Комплект для этого (кабель и плата из комплекта) у вас есть. 12.01.2015 сможем выслать вам прошивку на ТРМ232. Временно восстановить работоспособность прибора можно прошивкой на ТРМ132, которая есть на сайте.

Василий Кашуба
07.01.2015, 20:47
Ваш прибор необходимо перепрошить. Комплект для этого (кабель и плата из комплекта) у вас есть. 12.01.2015 сможем выслать вам прошивку на ТРМ232. Временно восстановить работоспособность прибора можно прошивкой на ТРМ132, которая есть на сайте.
С нетерпением жду.

Фадеева Надежда
12.01.2015, 10:44
Здравствуйте. Прошивку выслала на Вашу эл.почту! Приношу свои извинения за паузу с ответом.

Василий Кашуба
12.01.2015, 20:17
Здравствуйте. Прошивку выслала на Вашу эл.почту! Приношу свои извинения за паузу с ответом.
Спасибо, получил.

uJIb9IHAWK
24.08.2015, 09:46
Здравствуйте. Ситуация такая: имеется ТРМ232М-01 с прошивкой 2 17 14 0f. При настройке связи с панелью оператора невозможно отобразить текущее состояние контоллера, т.к. в панели word lamp индикатор имеет только 256 значений, а в трм232 индикация состояний почему то начинается с 50000+, пример: режим останов кодируется как 61902. Есть ли версия прошивки в которой индикация состояний задана на значения от 0 до 7, как в ТРМ133М или придется на каждое состояние отдельный индикатор делать?

Александр21
01.02.2016, 15:44
Добрый день. имеется Ваши контроллеры трм232м и трм132м в составе цтп ( трм232м регулирует контур подачи от котельной) 1 контур без подпитки
Есть замечания
1). трм232м Маленькая задержки на переключения насосами, увеличить возможность выбора 0-5 минут

1А) ТРМ132м нет задержки на переключения насосами, увеличить возможность выбора 0-5 минут
При переключение насосов сваливается в аварию частотник т.к. используется 1 частотник на 2 насоса, при переключение сигнал с ТРМ не успевает разомкнутся частотник в работе а двигатель переключился

2). трм232м Вечно работает в режиме НОЧЬ , хоть и время выставляли и контакт замыкали размыкали С7 все равно НОЧЬ (соблюдены все условия)
3). трм232м и трм132м Увиличеть дребезг контактов датчиков контроля работы насосов, возможность выбора(датчик контроля двигателя) 0-60 сек т.к. реализовано автоматическое (ТРМ232 и ТРМ132) и ручное управления насосами. При переключении с ручного на автоматическое управление контроллер уходит в аварию насосов по датчику контроля работы насосов
4). трм232м и трм132м добавить возможность сброса аварии насосов при аварии 1 (одного) насоса

Woolfy
06.02.2016, 08:05
Здравствуйте! Могу ли я использовать какой-нибудь прибор из этой линейки для поддержания температуры в двух контурах (+15 и +50 гр.С ) охлаждением?

Дима555
21.04.2016, 16:55
Вечер добрый нужен файл перепрошивки ТРМ 232 кто может помочь...

Панкин Никита
25.04.2016, 09:45
Вечер добрый нужен файл перепрошивки ТРМ 232 кто может помочь...

Напишите на почту группы технической поддержки support@owen.ru
В теме письма укажите Панкину Никите.

Панкин Никита
25.04.2016, 09:45
Здравствуйте! Могу ли я использовать какой-нибудь прибор из этой линейки для поддержания температуры в двух контурах (+15 и +50 гр.С ) охлаждением?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что Вы говорите о контурах отопления?
Но мне не совсем понятно какой режим работы, если говорить про охлаждение. Поясните подробнее какая логика работы должна быть?

via
29.08.2016, 12:08
День добрый!
Нужен совет. Есть ИТП с двумя системами отопления и подпиткой (но без подпиточных насосов, только один соленоидный клапан). Возможно ли в контроллере ТРМ232М использовать выходы для пуска насосов подпитки для открытия/закрытия соленоидного клапана подпитки? Или тут надо что-то другое придумывать?

Панкин Никита
31.08.2016, 13:18
Здравствуйте!
Да, возможно.
Придумывать ничего не надо, достаточно подключить ваш соленоидный клапан. Хочу обратить Ваше внимание, что функция активизируется при условии, что подключен аналоговый датчик давления на 7-й вход.

nikcher
30.10.2016, 12:43
Приобрели ТРМ232М. В комплекте есть описания, но нет диска с ПО.
Как получить программу "Конфигуратор ТРМ232М"? На сайте его нет. Пробовали от ТРМ132, нет связи.

Рамон74
31.10.2016, 07:37
Здравствуйте! Начал работать с ТРМ232М-Р и программой "Телемеханика Лайт". В EnLogic и визуализацию нужно вывести значение температуры.В качестве датчиков используются датчики сопротивления Pt100. Вместо значения температуры(н-р значение в 24 градуса по Цельсию) выводит непонятные значения от 0 до 65000 и постоянно прыгает.
И еще одна проблема. С этим ТРМ232 работает программа "ОВЕН OPC-сервер beta". Температуру выводит корректно(н-р 24 градуса), но значение даты и времени выводит в 10значном цифровом формате.
В чем может быть причина?

Dim66
28.10.2017, 22:43
Доброго ! Форум действующий? ;) Видимо, как недавно зарегистрировавшийся, не могу создать тему, а вот вопрос:
- как на дисплее отключить показания температуры обратки, вместо нее дать показания уставки?
- когда прибор работает по режиму 5, в контуре 2 зачем температура наружного воздуха? Лишняя для этого контура. Как ее погасить?
- почему дискретный вход на состояние насосов (ДЕМ например) нормально разомкнутый? типа если кабель в обрыве - все в порядке? или можно как то переделать логику?
Спасибо.

Инженер-Эл
02.11.2017, 14:38
Добрый день.
Пытался настроить ТРМ232 схема 2. Только контур ГВС. Самый простой вариант. Только датчик температуры горячей воды и регулировочный клапан с входами "открыть" и "закрыть".
Начал елозит клапаном, то откроет, то закроет. Попытался включить автонастройку, но в инструкции непонятно описано. После надписи "да" надо выйти? Написано, что должен высветится особый экран, который не высвечивается.
Включили с конфигуратора. Клапан елозил всю ночь не настроился и с утром всё елозил.

Кто-нибудь может помочь?

RX9COZ
02.11.2017, 14:54
Добрый день.
Пытался настроить ТРМ232 схема 2. Только контур ГВС. Самый простой вариант. Только датчик температуры горячей воды и регулировочный клапан с входами "открыть" и "закрыть".
Начал елозит клапаном, то откроет, то закроет. Попытался включить автонастройку, но в инструкции непонятно описано. После надписи "да" надо выйти? Написано, что должен высветится особый экран, который не высвечивается.
Включили с конфигуратора. Клапан елозил всю ночь не настроился и с утром всё елозил.

Кто-нибудь может помочь?

На мой взгляд автонастройка для ГВС особо бесполезна, слишком динамичная система, сейчас работает, изменится расход, вечером например, картина совсем другая будет. У меня кстате тоже АНР не взлетела, при её активации клапан закрылся полностью и температура ГВС соответственно упала и сколько бы я не ждал, так и не стала подниматься, может надо наночь это оставлять, но кто ночью это будет делать, а днём или вечером все взвоют что горячки нет. А вообще, надо смотреть что с циркуляцией ГВС, от неё много зависит насколько стабильна будет температура после теплообменника, особенно если он один. Так что предлагаю с АНР не заморачиваться, выставить коэффициенты вручную путём подбора. Идеально всёравно не будет.

Инженер-Эл
03.11.2017, 08:24
>слишком динамичная система
Наоборот, система замедленная и задвижка медленно отрабатывает и передача тепла замедленная...

>На мой взгляд автонастройка для ГВС особо бесполезна
Не факт, вот как-то испытывал терморегулятор ПИД автонастройку. Включил, так он за несколько секунд настроился и после чего настроил температуру идеально и держал как влитой. Но это температура и нагреватель, а тут задвижка и задержка реакции секунд 30. Как ПИД сможет отыграть такую длинную задержку... не представляю.

Eugene.A
03.11.2017, 09:23
>слишком динамичная система
Наоборот, система замедленная и задвижка медленно отрабатывает и передача тепла замедленная...

Разбора нет. Температура стабильная. Вдруг открыли кран, и немедленно пошёл подмес холодной воды в теплообменник. Реакция нагреваемого контура пластинчатого теплообменника практически мгновенная, температура просела, 30-секундный привод клапана, управляемого ПИДом, неспешно отрабатывает падение температуры, всё это время в сеть поступает недогретая вода. Наконец, процесс устаканивается, температура стабилизировалась. И тут кран закрыли. Температура немедленно подскакивает градусов на 20, и ошпаренный с визгом выскакивает из душевой кабины.
Такая картина наблюдалась с ТРМ12. Автонастройка зависала на час, после чего регулятор тупил безбожно.

RX9COZ
03.11.2017, 18:16
>слишком динамичная система
Наоборот, система замедленная и задвижка медленно отрабатывает и передача тепла замедленная...

Передача тепла замедленная это пока с высокой стороны не шибко горячё приходит, как зимой в -30 прилетит под 125+ градусов, так начнутся проблемы перегрева ГВС даже с этой медленной задвижкой.


тут задвижка и задержка реакции секунд 30. Как ПИД сможет отыграть такую длинную задержку... не представляю.
А никак. Залог нормальной работы ГВС это грамотный проект самой ГВС, как выполнено монтажниками, какие материалы и тд. Нередко делают так, что например имея две зоны ГВС и чтобы сэкономить на теплообменниках и сартах запузыривают обе циркуляции через регулятор давления в одну трубу, в один теплообменник. Считаю это мёртворождённым проектом изначально, работающий только в теории в голове у проектантов. Мёртвая циркуляция, особенно когда используют "символические" насосы циркуляции, которые неспособны прокачать необходимое количество воды, особенно когда трубы уже не первой свежести и система постоячная, да ещё слесаря вовремя не следят за фильтрами сетчатыми.

RX9COZ
03.11.2017, 18:30
Разбора нет. Температура стабильная. Вдруг открыли кран, и немедленно пошёл подмес холодной воды в теплообменник. Реакция нагреваемого контура пластинчатого теплообменника практически мгновенная, температура просела, 30-секундный привод клапана, управляемого ПИДом, неспешно отрабатывает падение температуры, всё это время в сеть поступает недогретая вода. Наконец, процесс устаканивается, температура стабилизировалась. И тут кран закрыли. Температура немедленно подскакивает градусов на 20, и ошпаренный с визгом выскакивает из душевой кабины.
Такая картина наблюдалась с ТРМ12. Автонастройка зависала на час, после чего регулятор тупил безбожно.

На практике немного иначе, да, температура может быть нестабильной на выходе из теплообменника, но пока дойдёт до потребителя, она "устаканится" в трубах, за счёт их длинны и тепловой инерционности, стальную трубу неполучится быстро нагреть и быстро охладить. Ну, по крайней мере пока она ещё свежая, когда будет заросшая на 2/3 диаметра, то вероятно изменится.
Куда хуже дела обстоят, когда вот так просто берут и меняют стальные трубы на полипропилен, где уже изменение на два-три градуса на выходе из т/о сразу сказывается на температуре у потребителя, полипропиленовые трубы не накапливают и не отдают тепла, клиент получает реальный контрастный душ. Сыплются жалобы, приходится прибегать к дополнительным ёмкостям, которые бы сглаживали выбросы и провалы в температуре. Даже разогнанная циркуляция может не помочь.

Eugene.A
03.11.2017, 20:23
На практике немного иначе, да, температура может быть нестабильной на выходе из теплообменника, но пока дойдёт до потребителя, она "устаканится" в трубах, за счёт их длинны и тепловой инерционности, стальную трубу неполучится быстро нагреть и быстро охладить.
Все это прекрасно, когда это сеть поселка или микрорайона. Хуже, когда это сеть производственного здания, складского комплекса с пристроенной котельной, крышная котельная жилого дома, и изначально смонтирована полипропиленом. Вот закончена смена, работники пошли в душ, и тут начинается свистопляска. Или жильцы летом вернулись с работы, взмокшие в метро и автобусах. А ПИД контролирует температуру вовсе не около крана, и мотать туда-сюда температуру начинает не по детски.
Даже на базе отдыха посудомойки жаловались на пляску температуры, хотя до столовой метров сто стальной трубы. При этом архив тепловычислителя показывает, что в среднем температура в норме. Помогает в этом случае только накопитель, но и с ним бывают проблемы. Например, при проектировании крышной котельной выяснилось, что требуется усиливать перекрытие из-за превышения веса.

RX9COZ
03.11.2017, 21:19
А ПИД контролирует температуру вовсе не около крана, и мотать туда-сюда температуру начинает не по детски..
пляска температурная может быть по разным причинам, не обязательно только от того что какой-то там ТРМ или ECL не справился с её регулировкой. Было дело и холодная вода подмешивалась в горячую прямо у потребителя в смесителе, а почему, потому что трубы ГВС забиваются гораздо раньше труб ХВС, сосед снизу/сверху открыл кран с горячкой побольше, давление просаживается по ГВС заметно больше, чем по ХВС, недостаток этого давления у потребителя тут же восполнился подмесом холодной воды. И не всегда бывает возможно сделать давление ХВС и ГВС разным, точнее ГВС чуть больше, т.к. ГВС из того же ХВС берётся, зачастую с той же насосной станции, да ещё и через теплообменник(и) проходит, да ещё насос циркуляции перепад по стояку создаёт. А ещё как сам датчик температуры установлен. Отказались ранее от применения ДТС035 на ГВС в пользу ДТС3105, т.к. 3105е гораздо быстрее реагируют на изменение температуры воды. И погружать датчик надо как можно глубже в трубу, а то сделают так что пара сантиметров в трубе только омывается, биметаллический термометр быстрее реагирует на изменение температуры, чем датчик. А тут у нас недавно новшество ввели проектанты, сделали датчики температуры накладными на трубу. Они работали несколько месяцев с горем/2 (пока трубы были новые), затем пришлось их все менять на погружные. Застройщик проблему признал, но пока добьёшься чего-либо от них, быстрее самим было поменять.

Eugene.A
03.11.2017, 21:32
пляска температурная может быть по разным причинам, не обязательно только от того что какой-то там ТРМ или ECL не справился с её регулировкой.
Я и не имел в виду, что пляска из-за регулятора, я же написал, что пляска на датчике происходит при переменном расходе из-за подмеса холодной воды в обратке ГВС перед теплообменником, и какой бы не был идеальный регулятор и привод клапана, полностью болтанку он, естественно, устранить не сможет. Другое дело, что он все-таки должен быть достаточно быстродействующим, чтобы эти колебания сгладились теплоемкостью сети, и достаточно устойчивым, чтобы минимизировать перерегулирование, выбеги температуры и раскачку. К сожалению, этого далеко не всегда удается добиться настройками, тем более автонастройкой. И да, нередко это объясняется ошибками проектирования и монтажа. И даже выбора оборудования.

RX9COZ
03.11.2017, 21:56
К сожалению, этого далеко не всегда удается добиться настройками, тем более автонастройкой. И да, нередко это объясняется ошибками проектирования и монтажа. И даже выбора оборудования.
И тем не менее, на ГВС с одним теплообменником удавалось добиться +/- 3...5 градусов стабильности ГВС при любом реальном расходе (фиксировал с помощью МСД200 специально несколько дней), а где система с двумя теплообменниками (преднагрев и догрев) и вовсе +/- 2 градуса. Не столько за счёт настроек ПИД регулятора, сколько за счёт замены насосов циркуляции с игрушечных на серьёзные. И делать это надо пока дом новый сразу, а то потом трубы зарастут и уже ничего не поможет, а так хоть срывать ржавчину будет, не успеет отложиться на стенках труб.
Если крышная котельная - то сам Бог велел ставить частотное регулирование на насосы ГВС котлового контура. (опять же смотря какая схема ИТП).

Глеб Дмитриевич
28.04.2018, 10:29
Добрый день!
Есть ли в данном контроллере функция выдачи аварийного сигнала при превышении заданной величины отклонения регулируемого параметра (температуры ЦО, ГВС), как это требует п. 8.17 СП 41-101-95

Панкин Никита
28.04.2018, 13:01
Здравствуйте, к сожалению нет
аварийный сигнал срабатывает по причинам:
- обрыв датчиков
- превышение Тоб
- авария насосов

Часто ли приходиться отходить от требований СП 41-101-95? (например конкретно п. 8.17)

Lipa55
01.05.2018, 12:44
Здравствуйте, будет работать ТРМ232М без МР1 (схема №5), если не используется насосы подпитки и ХВС (датчиков давления вход 7,8 нет),
насос циркуляции включается напрямую минуя ТРМ232М

Панкин Никита
07.05.2018, 11:07
Добрый день.
да, ТРМ232М сможет работать. Единственный момент, так как насосы циркуляции работают напрямую, нужно будет симитировать сигналы на дискретных входах прибора, чтобы он понимал что нет аварии.

subeday
29.05.2018, 04:45
Добрый день.
У нас имеются два подпиточных насоса на системе отопления и контроллер трм 232. Сейчас насосы включаются от реле давления (KIP 35) напрямую через переключатель. Возможно ли как то подключить реле (сухой контакт) к аналоговому входу подпитки(или другому) чтобы реализовать включение подпитки от контроллера?

Панкин Никита
30.05.2018, 09:32
Здравствуйте, таким образом подключить не получиться.
Как часто возникает такая ситуация? вы используете реле(сухой контакт) на подпитку, а не аналоговый датчик?

subeday
01.06.2018, 05:35
Здравствуйте, таким образом подключить не получиться.
Как часто возникает такая ситуация? вы используете реле(сухой контакт) на подпитку, а не аналоговый датчик?

Такая ситуация у нас возникает постоянно. И вообще на вскидку за весь опыт работы (а это 9 лет) в данной сфере вспоминается лишь один ИТП с аналоговыми датчиками на подпитку. Проектировщики вообще у нас в оснавном люди (насколько я понимаю, ну и естественно не все) в КИПовской части плавающие, до сих пор проектируют некоторые САУ-МП(вместо САУ-У) методом ctrl-c - ctrl-v, не говоря уже про трм232. Что получается пересогласовать мы пересогласовываем). САУ-У используется и на подпитку, а там аналоговые датчики не могут использоваться. Бывает и на прямую к управлению пускателями насосов через реле подключаем, а если насоса 2, то ставятся переключатели обычные и приходится ходить потом и периодически переключать для равномерной наработки насосов, но лично мое мнение это колхоз))). Используем обычно на подпитку реле давления с регулируемым гистерезисом, хотя много где стоят и ЭКМы(тут от дребезга спасает возможность настройки задержки срабатывания по времени в САУ-У). Если сделаете возможность включения подпитки от сухого контакта лично я буду вам крайне благодарен. А еще из пожеланий, хотелось бы иметь возможность настроить время непрерывной работы подпиточного насоса до выхода в аварию, для защиты от затопления здания при порыве системы.

Панкин Никита
01.06.2018, 16:02
Такая ситуация у нас возникает постоянно. И вообще на вскидку за весь опыт работы (а это 9 лет) в данной сфере вспоминается лишь один ИТП с аналоговыми датчиками на подпитку. Проектировщики вообще у нас в оснавном люди (насколько я понимаю, ну и естественно не все) в КИПовской части плавающие, до сих пор проектируют некоторые САУ-МП(вместо САУ-У) методом ctrl-c - ctrl-v, не говоря уже про трм232. Что получается пересогласовать мы пересогласовываем). САУ-У используется и на подпитку, а там аналоговые датчики не могут использоваться. Бывает и на прямую к управлению пускателями насосов через реле подключаем, а если насоса 2, то ставятся переключатели обычные и приходится ходить потом и периодически переключать для равномерной наработки насосов, но лично мое мнение это колхоз))). Используем обычно на подпитку реле давления с регулируемым гистерезисом, хотя много где стоят и ЭКМы(тут от дребезга спасает возможность настройки задержки срабатывания по времени в САУ-У). Если сделаете возможность включения подпитки от сухого контакта лично я буду вам крайне благодарен. А еще из пожеланий, хотелось бы иметь возможность настроить время непрерывной работы подпиточного насоса до выхода в аварию, для защиты от затопления здания при порыве системы.

Именно это и хотим сделать:) а в среднем какой время выставляется для непрерывной работы подпиточного насоса?

subeday
04.06.2018, 05:12
Именно это и хотим сделать:) а в среднем какой время выставляется для непрерывной работы подпиточного насоса?

В среднем минут 20. А по диапазону возможных значений наверно от нескольких минут до нескольких часов. Факторов же много влияющих на это значение: объем системы, сами насосы(и правильность их подбора:) ), редуктор установлен после насосов или же просто соленоид.

Панкин Никита
06.06.2018, 12:18
Спасибо за информацию!

Рамон74
11.10.2018, 14:53
Здравствуйте! Обращаюсь в эту тему по поводу ТРМ132М и ТРМ232М. Есть в ЗИП 2 штуки ТРМ232М и 1 снятая штука ТРМ132М. Так вот у одного ТРМ232 и одного ТРМ132 при выключении питания на некоторое время сбивается время. Заменил на новые батарейки CR2032: не помогает время все равно сбивается. Перепрошил оба на последние прошивки - тоже не помогает. В чем может быть причина?

Кириенок Дмитрий
12.10.2018, 15:42
Проверьте напряжение на батарейке. Есть ли там 2 В? Правильно ли она установлена? Снимает ли + потенциал с батарейки сам прибор (хороший ли контакт)

Рамон74
15.10.2018, 07:05
Проверяю напряжение на пайке, где крепится батарейка - 3 вольта.

Рамон74
22.10.2018, 07:15
проблему решил. Батарейку, которую вставлял и считал, что она новая, старая. Хотя выдавала 3 вольта. Заменил батарейку на новую и время не сбивается.

Feodor-s
22.10.2018, 18:45
Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?

PashaV
13.11.2018, 07:59
Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.

Панкин Никита
14.11.2018, 11:44
Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?

Здравствуйте, к сожалению в текущей логике работы ТРМ232М, настроить работы кзр при аварии насосов нельзя.

Панкин Никита
14.11.2018, 11:50
Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.

Добрый день, ошибка не типова и требует подробного описания работы. С Вами свяжется наш инженер.

Menny1112
01.12.2018, 22:01
Добрый день.

Коллеги, подскажите - есть желание мониторить температуру внутри помещения. Сделан узел погодного регулирования, один контур отопления. Подскажите, можно ли подключить датчик комнатной температуры к ТРМ232?

П.С. в помещении стоит датчик Pt1000

subeday
02.12.2018, 17:04
Доброго времени суток!

Подскажите в последних прошивках контроллера настройка времени работы насосов осталась в сутках? Т. Е. +1.00 соответствует одним суткам. Уже во втором контроллере замечено переключение чаще чем 1 раз в сутки.

Кириенок Дмитрий
03.12.2018, 17:18
Можете конечно. На любой свободный аналоговый вход ( работающий конкретно в этой схеме ) ставите датчик.
И заходя на экран температуры прямой воды или датчика давления в контуре можно производить мониторинг температуры, в зависимости от того, куда
заведете датчик.

Рамон74
17.06.2019, 14:40
Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.

Анатолий Рудь
18.06.2019, 15:09
Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.

Здравствуйте. Можете использовать 5 схему (Отопление + ГВС). При этом Вы можете вручную отключить циркуляционные насосы ГВС и отопления (Параметры общие - Насосы конт.1 / Насосы конт.2 - Кол.Нас.Конт1 / Кол.Нас.Конт1).
Схему управления Вы выбираете с помощью пошагового действия: выходите на Главный экран - Зажимаете кнопку Выход (больше 6 сек.) - Выбираете необходимую Вам схему - Нажимаете ввод.

Рамон74
19.06.2019, 07:21
Спасибо! Вот только почему то в РЭ по ТРМ232М как выбрать схему управления ничего не написано. Подскажите пожалуйста в новом приборе по умолчанию с завода какая схема установлена?

Мария Мильчакова
19.06.2019, 09:29
Добрый день.

Порядок выбора схемы описан в руководстве пользователя "Быстрый старт".
В приборе нет такого понятия, как изначально установленная схема.
Пока пользователь не выберет схему, прибор не начнет работу.

Рамон74
19.06.2019, 13:21
У меня приборы ТРМ232М-01 с релейными выходами 2015-2016 гг. У меня наверное устаревшие прошивки или модификации приборов. Сравниваю свое РЭ, которое шло вместе с приборами с новым РЭ и вижу разницу. Н-р: в старом РЭ быстрый старт описан вскользь и там нет выбора схемы управления. А в новом РЭ четко указано, как нужно выбирать схему управления. Приборы настраивал напарник, но он говорит, что при первичном подключении приборов ничего не делал, т е не указывал номер схемы подключения.

Мария Мильчакова
19.06.2019, 13:29
Добрый день.

Руководство пользователя действительно было переработано сравнительно недавно. В любом случае, сейчас Вы можете сменить схему, зажав кнопку "выход" на 5 секунд. После смены схемы прибор необходимо перезагрузить по питанию.
Также прилагаю ссылку на руководство по эксплуатации (оно также было переработано): https://www.owen.ru/uploads/83/re_trm232_2729.pdf

Рамон74
19.06.2019, 13:52
Это РЭ у меня есть. Т е это действие применимо и к "старым" ТРМ232М?

Мария Мильчакова
19.06.2019, 15:05
Добрый день.

Действительно, в приборах предыдущих годов изначальной (заводской) схемой ТРМ232 была схема 1 (1 контур отопления).
В старом руководстве для ТРМ232 предыдущих годов не описана процедура смены схемы. Также там приведено всего 4 возможные схемы работы вместо нынешних пяти.
В теории, смена схемы на старых приборах должна работать так же, как и на новых приборах, но проверить это нет возможности, у нас все приборы на более новых прошивках.
Рекомендую Вам тоже перепрошить Ваш ТРМ232 на новую прошивку, Тогда Вы сможете без проблем настраивать приборы по актуальным руководствам.
Прошивка выложена на нашем сайте: https://www.owen.ru/product/trm232/documentation_and_software
Вы можете обратиться в один из наших СЦ или прошить прибор самостоятельно (для этого Вам понадобится комплект для перепрошивки).

Рамон74
20.06.2019, 08:57
Ясно. Спасибо

Рамон74
21.06.2019, 09:57
Еще вопрос про интерфейс. Ввиду того, что ТРМ232 будет расположен удаленно, то желательно поставить преобразователь Модбас-Модбас ТСР. По цене остановился на двух преобразователях:
1. ЕТ-485 от Новатек Электро за 5500 руб
2. от производителя ISP DAS типа gTW-718i от 7500 руб.
Может подскажите, что лучше выбрать или другой посоветуете? Буду очень признателен!

Вадим Геннадьевич
04.09.2019, 09:18
Здравствуйте товарищи!

Поручили мне разобраться с контроллером, почему он не осуществляет автоматическую регилировку температурой ГВС, не управляет клапаном КЗР. В ручном режиме (альт+ввод) регулирует, но до истинного нуля не доходит (рычажок на клапане не встаёт в крайнее положение). Пробовали запустить Автонастройку ПИД-регулятора (шаг 6) - не идёт (из-за режима ЛЕТО?). Вроде задали температуру на 55 градусов, а она всё-равно ниже 60-ти не опускается.

Пожалуйста посмотреть приложенную конфигурацию считанную программой и можете посмотреть записанное в теплоузле (отдельная котельная) видео: https://youtu.be/9WUWfLeQoJc . Второй контур - контур ГВС.

Программу устанавливала не наша организация и мы пока не решаемся затереть её и установить новую.

Заранее спасибо за ответ!

Stentor
08.09.2019, 13:49
рычажок на клапане не встаёт в крайнее положение
Может быть, ход сервопривода ограничен концевым выключателем?

Николай Соколов
09.09.2019, 10:27
Наш инженер работает по этому вопросу через Ваше обращение в техподдержку.

Вадим Геннадьевич
09.09.2019, 15:10
Может быть, ход сервопривода ограничен концевым выключателем?

в ручную не тянул за его рычаг к крайнему положению.

yevgeniy_tolm
11.11.2019, 20:09
Добрый вечер

Сегодня пытался включить ТРМ232М с релейными выходами.
Конфигурация 3, но контур ГВС пока не используется, датчики, привода и насос не подключены.
Прибор не видит датчиков наружного воздуха и датчиков контура отопления.
Пишет: "Нет связи с АЦП" при попытке просмотра датчика в контуре 2.
Датчик улицы РТ1000, датчики подачи, обратки отопления РТ100. В приборе сконфигурированы.
Недавно настраивал такой-же прибор в другом тепловом пункте с ГВС, всё сразу заработало после выбора датчиков.

Лапин Юрий
12.11.2019, 10:47
Добрый день.
В данном случае необходимо отнести прибор в сервисный центр. Похоже проблема с самим АЦП.

flegmat
01.12.2019, 19:45
Добрый день) ТРМ232М - завышена температура ГВС от задания. Стоит 65 градусов - но при остывании до 67 градусов приоткрывает клапан до 70 градусов. АНР не могу выполнить - людей жалко))
Соответственно вопросы к ручному подбору:
1) можно ли подбирать коэффициенты не переводя в режим ОСТАНОВ? Вроде как контроллер запоминает данные Кп и Ти и в режиме НАГРЕВ.
2) стр 59 руководства - написано изменение Кп на десятки, а пределы какие?

Лапин Юрий
02.12.2019, 10:51
Здравствуйте!
1) Данные коэффициенты можно изменять, не переводя прибор в режим "Останов".
2) Диапазон изменения Кп: 0..1000. Полагаю, что в руководстве предполагаются изменения в пределах до 100.

flegmat
03.12.2019, 11:56
В руководстве это никак не отражено. И ни первое и ни второе. Наверное стоит внести?

Eugene.A
17.12.2019, 22:34
Сегодня настраивали прибор. Практически методом научного тыка.
По бумажной инструкции, приложенной к девайсу.46237
В скачанной инструкции.
46238
Увеличение, уменьшение, способствует...
Когда же это кончится?

Кириенок Дмитрий
19.12.2019, 09:34
Доброго времени суток, Eugene.A.
Да, действительно, в скачанном РЭ опечатка. Спасибо что заметили, поправим.
А как до него дело дошло? Что было непонятно в руководстве, которое идёт в коробке с прибором?
Автонастройку проводили или нет?
P.S. Сейчас скачал основное РЭ с сайта и оказалось, что эту ошибку мы 1-2 дня назад уже поправили, как и несколько других.
Прилагаю скрин.
46267

Eugene.A
19.12.2019, 22:29
А как до него дело дошло? Что было непонятно в руководстве, которое идёт в коробке с прибором?
Автонастройку проводили или нет?
46267
1. Как это часто бывает, к моменту пусконаладочных работ пакет документации вместе с инструкциями к установленному оборудованию был передан заказчику, поэтому пришлось воспользоваться скачанной инструкцией. В процессе настройки регуляторов и столкнулись с противоречием между прочитанным в руководстве и поведением регуляторов.
Пришлось потратить время на поиск документации у заказчика, т.к. уже заканчивалась зарядка смартфона, да и не очень удобно в него постоянно заглядывать, то экран погаснет, и надо его включать, то руки заняты.
2. В общем-то всё понятно, хотя и приходится очень часто перелистывать туда-сюда в поисках нужной информации. Несколько неясностей, в частности, почему-то оказались недоступны для редактирования время полного хода привода клапана и минимальное время удержания. Кратковременно выскакивает надпись, что-то вроде "запрещено".
Я считаю, что наихудшие инструкции пишутся специалистами-разработчиками оборудования. Часто они не могут толком объяснить вопросы, кажущиеся им очевидными, но вызывающие затруднения у пользователей. И инструкция превращается в "Курс теоретической физики" Ландау и Лифшица. Мне нравится подход американцев к подобным задачам. Они используют метод свежей головы. Т.е. за написание инструкций берутся т.н. технические писатели, изначально незнакомые с устройством, предварительно досконально его изучают с помощью разработчика, и тогда уже излагают процесс на бумаге. Правда, зачастую их документация портится в процессе перевода на русский язык.
3. Автонастройку проводили, но результат показался неудовлетворительным. Клапан вёл себя неспокойно, практически не останавливался, странным показались, например, попытки открывать клапан при уже превышенной температуре теплоносителя. Сейчас я думаю, что, возможно, некорректная автонастройка могла объясняться плохим тепловым контактом термодатчиков с теплоносителем. Датчики в гильзах с некоторым зазором, а термопасты у нас с собой не оказалось, вследствие чего реакция датчиков на изменение температуры оказалась сильно замедленной.

Ollema
22.12.2019, 22:22
Я предложил бы обновить прошивку. Надписи "запрещено" бывают при программном сбое. Пару раз встречалось, перепрошивка помогла.

Eugene.A
22.12.2019, 22:40
К сожалению, контроллер уже вышел из строя, сняли и будем отправлять в ремонт. Я сам не видел, говорят, отказал индикатор, на нём появились какие-то артефакты, из-за которых он стал нечитаем. На некоторое время помогает перезагрузка, но через некоторое время, от 10 минут до часа дефект повторяется. Продолжает ли он при этом работать неясно, не уточнял.

B.S.V
25.01.2020, 13:31
День добрый.
А я единственный кто не понимает почему нет резервирования насосов по аварии? Два циркуляционных насоса в контуре. Вход для ошибки один. По логике система должна включать насосы по очереди с интервалом, и если один умер - включаем второй на постоянку и отправляем ошибку. Здесь же умер один - выключаем все!!??!! Извините - но прибор очень недодуман. Раз сэкономили на цифровых входах - так хоть сделайте их свободнопрограммируемыми. В двухконтурной системе с подпиткой должно быть шесть аварийных входов по насосам. Или я не прав?
С уважением, Бабкевич Сергей.

ASo
25.01.2020, 13:48
Не правы, на циркуляционных насосах достаточно одного реле перепада. Его надо правильно обработать, это реализовано.
На подарочных необходимо 2 реле, это ошибка.

B.S.V
25.01.2020, 16:16
Ну если строить контур с нуля - согласен... Нет у меня возможности врезать реле перепада... А вот тревоги с частотников забрать - есть возможность. Но использовать их нет возможности. ((

ASo
25.01.2020, 17:08
Объедините по ИЛИ состояния работы частотников, проблемы то....

B.S.V
25.01.2020, 18:44
Ну да. По этому пути я и пошел после Вашего первого сообщения. Благодарю. Я просто не сразу понял логику прибора.

B.S.V
26.01.2020, 13:25
День добрый. Я поторопился сказать что понял логику работы ))). Контроль циркуляционных насосов: Норма - контакт разомкнут, авария - замкнут? Или по фронту сработка? И сколько времени ему надо на обработку ошибки? Просто как то не стабильно срабатывает: разомкнуты - все работает, замыкаешь - все работает, размыкаешь - то отключает все насосы то вообще перезагружается...
Заранее благодарен.

ASo
26.01.2020, 13:32
Норма - контакт замкнут.

flegmat
29.01.2020, 11:09
Добрый день) Можете порекомендовать решение как убрать эти пики? 4692646927

Gazovik46
13.03.2020, 14:35
Добрый день. ТРМ232 + МР1, схема N4, периодически происходит передергивание контактов управлением насосов 2-го контура, примерно 1 раз в 1-2 минуту. на двух разных объектах с одинаковыми схемами ведут себя одинаково. В чем причина?

Кириенок Дмитрий
13.03.2020, 14:41
Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.

flegmat
27.03.2020, 09:13
К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС так и не победил до конца. АНР делал неоднократно. Но вот очередной глюк. Вчера прибор сам выключил контур отопления. При этом никаких сигналов аварии не выдавал. Сегодня я его включил дистанционно и вот какая картинка - при включении одного контура сразу идет всплеск в ГВС, хотя обратка не сразу нагревается и в тот момент не могла никак сказаться.48137 Хотел все дома потихоньку оборудовать этими контроллерами, но пока погожу. Сам прибор на связи в овенклауде.

ASo
27.03.2020, 09:23
1. Возможно, он отключил отопление по превышению уличной температуры.
2. Если у вас есть 1-ая ступень ГВС, то перегревать может она при включении отопления.

flegmat
27.03.2020, 19:42
Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я уже писал, сначала прыгнул ГВС, а потом только обратка стала расти.

Кириенок Дмитрий
30.03.2020, 09:07
Доброго времени суток!
Напишите мне в личку, скину прошивку которая уберет колебания.

avto-r
21.10.2020, 15:25
Доброго времени суток.Эксплуатируем регуляторы ТРМ-232М и ECL-310. Регулятор ECL-310 при выходе на уставку (например температуры ГВС ) вначале выдаёт импульсы большой длительности на привод клапана, а по мере уменьшения рассоглосования между уставкой и реальным значением уменьшает длительность импульсов.Плавно выходя на заданное значение.Есть ли такой алгоритм управления на регуляторе ТРМ-232М? В регуляторе ТРМ-232М ещё не разобрались во всех настройках

Лапин Юрий
22.10.2020, 14:43
Добрый день.
Все верно, ТРМ232М управляет приводом клапана по аналогичному принципу, который лежит в основе ПИД-регулирования как такового.

avto-r
22.10.2020, 15:15
Большое спасибо за ответ

Вячеслав Макаров
24.10.2020, 10:38
Добрый день. Подскажите, пжлста, есть потребность мониторить температуру внутри помещения. Куплен аналоговый датчик температуры. Точную модель не помню - если принципиально - гляну. Можно ли подключить его при работе в конфигурация 1 к трм 232м. Будет ли он виден в овенклауд?

Мария Мильчакова
26.10.2020, 17:41
Добрый день.
Функция контроля температуры в помещении не заложена в прибор ТРМ232.
Установка датчика температуры помещения вместо датчика наружного воздуха повлечет за собой сложности регулирования из-за большой инерционности процесса.
Теоретически Вы можете подключить датчик к одному из неиспользуемых входов.
Например, если на ТРМ232 нет необходимости контролировать температуру обратной воды, Вы можете программно отключить контроль обратной воды и на место датчика Т обр подключить датчик температуры в помещении. При этом в приборе он будет обозначаться как Т обр.
Однако такие конфигурации редки, и контроль обратной воды - одна из необходимых функций в ТРМ232.

Вадим Геннадьевич
26.01.2021, 21:56
Возможно ли удалённо через OwenCloud задать положение клапана? Нужно для отладки системы. Выставить клапан на ноль можно просто остановив контур. Можно ли как то на единицу параметр "выход контура _"?

Параметр записываемый, но без толку. Лог команд:
Код параметра Название Значение до записи Значение после записи
Rg.pw1 Выход контура 2 0.000 0.500 Выполнена

Лапин Юрий
28.01.2021, 11:26
Добрый день.
К сожалению, удаленно задавать положение клапана в ТРМ232М нельзя. Ручное управление клапаном доступно только с панели контроллера.

Вадим Геннадьевич
11.02.2021, 16:06
Режимы работы ТРМ232м на проборе обозначаются строкой: Нагрев, Ночь, Останов ... параметры r.hw и r.h, имеют тип данных String. OwenCloud строки показывать не умеет, только числовые значения, поэтому режимы работы имеют вид: "-7987", "-4403", "-3634".
Подскажите пожалуйста все цифровые обозначения в OWENCloud режимов работы ТРМ232м. Мне пока удалось выявить те три и АНР (-12864). Какие цифры у Лето, аварий, Обратн.Контур.

krab
08.04.2021, 19:54
Добрый день, купили ТРМ232-УР, и у него сразу не работают Насосы контура отопления. При этом ошибки нет, - пишет Система исправна, но насосы не включает (т.е. реле вых.1 и вых.2 не включаются), и на экране, там где должна быть надпись Насос1 или Насос2 - пустая строка. Что ни делали, ни чего не помагает. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть? (фото прилагаю).
54433

Dim252
13.04.2021, 17:10
Добрый день, купили ТРМ232-УР, и у него сразу не работают Насосы контура отопления. При этом ошибки нет, - пишет Система исправна, но насосы не включает (т.е. реле вых.1 и вых.2 не включаются), и на экране, там где должна быть надпись Насос1 или Насос2 - пустая строка. Что ни делали, ни чего не помагает. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть? (фото прилагаю).
54433

Скорее всего сбой прошивки.. Скрины скиньте Версия прошивки и Следующего окна Версия программы

krab
16.04.2021, 22:32
Прошивку брал с оф.сайта.
Контроллер ТРМ232М-УР
54644 54645

Sly
31.05.2021, 06:48
Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
Проблема у обоих одна и та же.
Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
Колебания при этом должны затухнуть.
Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?

ASo
31.05.2021, 09:14
Сомневаюсь в этом.
Просто потому, что это по сути GKR63 с ядром кодесис. И вряд ли там использовали иной ПИД, чем из util.lib, в котором переполнение интеграла обрабатывается. Да и происходит переполнение редко, уровня суток.
Поэтому, скорее всего это скачки из-за переразмеренного К, из-за незначительного изменения температуры входной воды.
Впрочем, всякое может быть.

Sly
31.05.2021, 09:26
Поэтому, скорее всего это скачки из-за переразмеренного К, из-за незначительного изменения температуры входной воды.


Проводил много экспериментов. Датчики менял на перемычки с характеристикой ТХК(L), пропорциональный коэффициент К уменьшал до 1. Дифференциальная компонента = 0.
Скачки прекращаются только при отключении интегратора, Ti = 0.
Есть повод задуматься.

Maria Mikhaylova
01.06.2021, 17:02
Прошивку брал с оф.сайта.
Контроллер ТРМ232М-УР
54644 54645

Добрый день, для решения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр. https://owen.ru/servisnie_centri

Maria Mikhaylova
01.06.2021, 17:06
Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
Проблема у обоих одна и та же.
Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
Колебания при этом должны затухнуть.
Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?


Добрый день. Есть исправленная прошивка, напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru

Sly
07.06.2021, 09:52
Добрый день, Мария Михайлова!
Вы мне вместо файлов прислали ярлычки Windows. Жду от Вас файлы с прошивкой для ТРМ-232М.
Платы для перепрошивки у меня нет, как она называется и сколько стоит?

Васильев Александр
08.06.2021, 14:25
Тоже хотел уточнить по поводу платы. Как нам ее получить?

Sly
08.06.2021, 14:58
мне сообщили вот это:
По поводу платы, ее отдельно к сожалению нельзя приобрести, она входит в состав комплекта для перепрошивки (в нем кабель и плата), стоимость комплекта с НДС: 288,00 руб., срок поставки: 3 дня.

Sly
15.07.2021, 13:04
Плату для перепрошивки купили, и я, по вашей инструкции, прошил последовательно присланные вами два файла: ПЛК63_4.0.exe и ТРМ232М_4.0.exe. В результате, подключаюсь программой "Конфигуратор ТРМ v2.0.0.314". Вижу что вместо версии "ver=2.21 14 0f" стало "ver=2.17 14 0f", то есть версия теперь совсем старая. Пытаюсь настроить, вылез глюк: невозможно количество точек в графике температуры контура сделать = 1. Прибор соглашается сохранять только значения от 2 до 5. Тут же программа пишет, что min=1, max=5 !!! Это что ещё за новости? Пришлите мне пожалуйста прошивку без этих глюков!!!

Maria Mikhaylova
15.07.2021, 14:33
Плату для перепрошивки купили, и я, по вашей инструкции, прошил последовательно присланные вами два файла: ПЛК63_4.0.exe и ТРМ232М_4.0.exe. В результате, подключаюсь программой "Конфигуратор ТРМ v2.0.0.314". Вижу что вместо версии "ver=2.21 14 0f" стало "ver=2.17 14 0f", то есть версия теперь совсем старая. Пытаюсь настроить, вылез глюк: невозможно количество точек в графике температуры контура сделать = 1. Прибор соглашается сохранять только значения от 2 до 5. Тут же программа пишет, что min=1, max=5 !!! Это что ещё за новости? Пришлите мне пожалуйста прошивку без этих глюков!!!


Добрый день!
На приборе никогда не было возможности задавать одну точку на графике. Если принципиальна одна точка, то просто задайте несколько одинаковых.
Эта версия прошивки последняя, допустили ошибку в названии версии.

Sly
15.07.2021, 14:54
56050
поясните пожалуйста, как согласуется ваше заявление о том что на приборе никогда не было возможности задавать одну точку на графике, с "Руководством по эксплуатации ТРМ232М КУBФ.421243.004РЭ", выделил красным подчеркиванием? Видимо, вы меня не поняли, я пытаюсь изменить параметр Node[0] (он же называется Количество точек). Параметр изменяется от 1 до 5. Но если выбрать 1, то в ЕЕPRОМ это значение не записывается, конфигуратор выдает ошибку "Параметр не найден".

Sly
19.07.2021, 06:20
Добрый день. Есть исправленная прошивка, напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru

Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.

Maria Mikhaylova
21.07.2021, 16:07
Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.

Уточните пожалуйста:
1) По какой схеме вы работаете? (номер)
2) Делали ли вы автонастройку контура?

Sly
22.07.2021, 07:43
Уточните пожалуйста:
1) По какой схеме вы работаете? (номер)
2) Делали ли вы автонастройку контура?

1) Схему выбирал №1, но это было один раз при первом включении прибора. После перепрошивки и стирания EEPROM схему не выбирал.

2) Пробовал делать автонастройку, после этого всё так же, без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Файлы в моём предыдущем сообщении сделаны без проведения автонастройки.

Валерий Сергеевич
20.09.2021, 11:57
Добрый день.
Появилась задача управления теплоприемниками от общей сети теплоснабжения. От данной сети питаются 4 контура отопления различных объектов. Принцип регулирования тремя - смесительные трехходовые задвижки с сервоприводами (дискретное управление) и одной - прямая подача горячей воды. Я предполагаю использовать 2 прибора ТРМ232М со схемами включения 4 и 5. Один прибор по схеме 4 будет использован для двух независимых контуров отопления (в каждой только один циркуляционный насос), контроль температуры на входе в систему и на ее выходе. Так же будет использовано погодозависимое управление температурой теплоносителя. Вторая система по схеме 5 будет использована для правления одной (третьей) аналогичной системой отопления и контуром ГВС без электрозадвижки, но с управлением насосом. У меня вопросы по поводу схемы №4.
- Можно ли настроить ТРМ232М для такого управления без применения модуля расширения?
Приблизительная гидравлическая схема вот
57081

Алексеев Савр
20.09.2021, 14:58
Добрый день.
Появилась задача управления теплоприемниками от общей сети теплоснабжения. От данной сети питаются 4 контура отопления различных объектов. Принцип регулирования тремя - смесительные трехходовые задвижки с сервоприводами (дискретное управление) и одной - прямая подача горячей воды. Я предполагаю использовать 2 прибора ТРМ232М со схемами включения 4 и 5. Один прибор по схеме 4 будет использован для двух независимых контуров отопления (в каждой только один циркуляционный насос), контроль температуры на входе в систему и на ее выходе. Так же будет использовано погодозависимое управление температурой теплоносителя. Вторая система по схеме 5 будет использована для правления одной (третьей) аналогичной системой отопления и контуром ГВС без электрозадвижки, но с управлением насосом. У меня вопросы по поводу схемы №4.
- Можно ли настроить ТРМ232М для такого управления без применения модуля расширения?
Приблизительная гидравлическая схема вот
57081

Добрый день!
По четвертой схеме:
Можно использовать ТРМ232М без модуля расширения, привязав сигнал управления насосом второго контура к сигналу управления насосом первого контура (Выход 1). Но в таком случае Вы не сможете отслеживать аварии контуров.
По пятой схеме:
Если необходимо управлять насосом контура ГВС отдельно (без привязки к насосу третьего контура), то модуль расширения необходим. Также без МР Вы не сможете отслеживать аварии контуров.

Валерий Сергеевич
20.09.2021, 16:04
Спасибо. Значит придется покупать модули расширения.
Подскажите тогда, пожалуйста, еще. Мне не нужен сигнал Тпр. Его можно отключить? Для моей системы хватает температур Тк1, Тк2, Тобр1 и Тобр2.

Алексеев Савр
20.09.2021, 16:29
Спасибо. Значит придется покупать модули расширения.
Подскажите тогда, пожалуйста, еще. Мне не нужен сигнал Тпр. Его можно отключить? Для моей системы хватает температур Тк1, Тк2, Тобр1 и Тобр2.

Тпр опционален, его можно отключить.

BlR
06.10.2021, 17:09
Приветствую Уважаемые.
Может кто подскажет - настраивал 232М конфигуратором. Вроде всё нормально было, температурные показывали ровно. Потом сделал сброс для изменения типа конфигурации. Конфигурация 4. Датчики ТСМ50. А прибор стал отображать что снаружи у меня 130, а температура контура 420. В конфигураторе все выставлено. С чего бы это?
И попутно, чтоб два раза не вставать - Тi контура, которое до 10000 - это в чем - в секундах?

Maria Mikhaylova
07.10.2021, 16:59
Приветствую Уважаемые.
Может кто подскажет - настраивал 232М конфигуратором. Вроде всё нормально было, температурные показывали ровно. Потом сделал сброс для изменения типа конфигурации. Конфигурация 4. Датчики ТСМ50. А прибор стал отображать что снаружи у меня 130, а температура контура 420. В конфигураторе все выставлено. С чего бы это?
И попутно, чтоб два раза не вставать - Тi контура, которое до 10000 - это в чем - в секундах?

Добрый день!
Проверьте с панели прибора параметр СдвигНаклАнВх (Конфигурация → Общее → СдвигНаклАнВх).
Сдвиг (Х) должен быть равен нулю, а наклон (У) единице.

Ти измеряется в секундах.

BlR
08.10.2021, 09:12
Добрый день!
Проверьте с панели прибора параметр СдвигНаклАнВх (Конфигурация → Общее → СдвигНаклАнВх).
Сдвиг (Х) должен быть равен нулю, а наклон (У) единице.

Ти измеряется в секундах.

Это всё на месте Х=0 Y=1

BlR
08.10.2021, 10:42
А прибор шьется кабелем КС-1? Может прошивку перезалить?

Maria Mikhaylova
08.10.2021, 16:59
А прибор шьется кабелем КС-1? Может прошивку перезалить?

Для прошивки необходим комплект для прошивки в его состав помимо кабеля КС1 входит плата, если она у вас имеется можно попробовать, но пока есть сомнения в необходимости этого.
Снимите пожалуйста на видео проблему и направьте на почту m.mikhaylova@owen.ru, продемонстрируйте показания датчиков и значения сдвигов и наклонов.

ableness
25.11.2021, 14:10
Доброго дня, товарищи!
Поставили задачу организовать дистанционную передачу данных с данных контроллеров, в тестовом режиме запустили парочку. Система следующая: ТРМ232-GPRS модем по RS485-передача в систему учета.
Предварительно зафиксировали проблему: отличаются показания наружного воздуха между отображаемыми на экране и передаваемыми через интерфейс примерно на 5 градусов (на экране меньше и более похожи на правду). При этом производитель ПО учета заявляет что данные вычитываются "сырые" как на приборе и корректировке не подлежат.
Сам, увы, не киповец, но связист, людей, настраивавших регулятор найти не просто, поэтому прошу совета куда копать. Пока планирую ехать к регулятору на поклон, пробовать вычитывать локально на ноут и сравнивать.

Королев Кирилл
26.11.2021, 09:37
Доброго дня, товарищи!
Поставили задачу организовать дистанционную передачу данных с данных контроллеров, в тестовом режиме запустили парочку. Система следующая: ТРМ232-GPRS модем по RS485-передача в систему учета.
Предварительно зафиксировали проблему: отличаются показания наружного воздуха между отображаемыми на экране и передаваемыми через интерфейс примерно на 5 градусов (на экране меньше и более похожи на правду). При этом производитель ПО учета заявляет что данные вычитываются "сырые" как на приборе и корректировке не подлежат.
Сам, увы, не киповец, но связист, людей, настраивавших регулятор найти не просто, поэтому прошу совета куда копать. Пока планирую ехать к регулятору на поклон, пробовать вычитывать локально на ноут и сравнивать.

Добрый день!
Проверьте реальное измеренное значение в подменю "Аналоговые вх.->темп.нар.возд." Если оно совпадает с тем, которое передаете по сети, то, скорее всего, считываете не тот регистр (есть Вход N (измеренное), а есть Вход N (результирующее)). Последнее учитывает коррекцию показаний (сдвиг/наклон).

Vladislav_V
10.12.2021, 08:46
Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.

Добрый день!
Удалось решить проблему?
Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)

SZMI
13.01.2022, 11:40
Может кому пригодится не мог настроить опрос ТРМ232М через шлюз МКОН пока не выставил адрес ТРМ232М больше 16 скорей всего проблема в прошивке не корректно настроен ввод адреса с ТРМ232М в память устройства.

madi-8509
30.01.2022, 01:55
Здравствуйте.
Почитал предыдущие сообщения. Имею похожие проблемы с ПИД-регулятором.
1)Подскажите у кого-нибудь получалось поменять длительность ШИМ?
У меня КЗР крутиться как заведенный. Импульсы на закр\откр подаются ежесекундно. Не думаю, что выходные реле ТРМ долго выдержат такую частоту сработки.
2) у меня прошивка 2.21 14. Может она устаревшая (корявая) и ее надо сменить?

Королев Кирилл
31.01.2022, 17:38
Добрый день!
Проводили автонастройку или вручную подбирали коэффициенты?
Есть параметр "Мин.t пуск/стп" отвечающий за минимальное время удержания КЗР во включенном/выключенном положении.

Vladislav_V
24.02.2022, 22:11
Проблема в том что при достижении положения кзп 0 или 100 процентов регулятор сходит с ума, начиная щёлкать много и быстро, в таком режиме не на какие настройки не реагирует, клапан болтается от 0-100 процентов бесконечно. Как это можно решить без подключения обратной связи?

Королев Кирилл
04.03.2022, 11:40
59503 Есть ли у этого параметра сетевой адрес (адрес регистра уставки Т обратки 1 и 2 контуров)?

Добрый день! Ответили Вам ранее на почту.

elefantkip
14.03.2022, 15:30
Здравствуйте!

У клиента задача ограничения температуры с использованием ТРМ232М.
Прибору нужно задать ограничение температуры подачи Тк, в зависимости от Тнар по Тпр.
Согласно рисунку: наклон корректируется прямой (обведена область).
Нужно подсказать: возможен ли такой режим работы ТРМ232М?
И при возможности способ доп. настройки (или пункты в руководстве).
59676

Благодарим за работу!

Королев Кирилл
15.03.2022, 17:23
Здравствуйте!

У клиента задача ограничения температуры с использованием ТРМ232М.
Прибору нужно задать ограничение температуры подачи Тк, в зависимости от Тнар по Тпр.
Согласно рисунку: наклон корректируется прямой (обведена область).
Нужно подсказать: возможен ли такой режим работы ТРМ232М?
И при возможности способ доп. настройки (или пункты в руководстве).
59676

Благодарим за работу!

Добрый день!
На базе ТРМ232М данную задачу в таком виде решить не получится. Можно только настроить в приборе контроль обратной воды. Принцип работы прибора описан в РЭ в пункте 4.6 (https://owen.ru/product/trm232/documentation_and_software)

Петр Петрович
20.04.2022, 10:26
Добрый день.

Помогите, пожалуйста. Есть 5 штук ТРМ232М, не получается по Modbus задать уставку для ГВС (чтение уставки работает).

Ничего не меняется. Сначала эту задачу я решал для 132 контроллера - там работало и чтение, и запись. А с 232 затык. По сути, если судить по OPC серверу Овен, для 232 нужно только поменять адрес на 186. Функция записи, порядок байт и регистров те же, что и на 132. Может есть какая-либо тонкость? Прикладываю скрин, что сейчас считываетсяс контроллера. Да, к нему подключены не все датчики, и он в режиме Останов, но чувствую не в этом дело. На "боевых" контроллерах пробовать пока не хочется, без ясности. 60396

Евгений Зубков
20.04.2022, 15:24
Здравствуйте.

Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124. Подробнее см. РЭ стр. 57. Ссылка (https://owen.ru/uploads/290/re_trm232m_1-ru-21652-1.17.pdf).

Петр Петрович
20.04.2022, 16:04
> Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124.
Добрый день. Большое спасибо за ответ. Действительно, при записи, например, в регистр 124, скажем, температуры в 41 она потом оттуда и считывается. Но чтение 186 регистра, который в руководстве как "Уставка контура 2" дает те же 40 градусов, которые там и были. Подскажите, пожалуйста, значение в 124 регистре это то значение, которое будет поддерживать контроллер для ГВС и которое совпадает с заданным в его меню? Контроллер удаленный, я его не вижу к сожалению.

Евгений Зубков
20.04.2022, 17:27
Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура. В 124 регистре лежит параметр задания уставки в первом контуре. В 186 регистре лежит значение уставки во втором контуре. Запишите значение в 122 регистр и следом прочитайте 186, должно все получиться.

Петр Петрович
20.04.2022, 20:19
> Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура.
Да, действительно, спасибо. Переделал - но все равно не работает. Посмотрите, пожалуйста, скрин. Из своей программы в 122 и 124 регистры я записал число 47. Стороняя утилита читает все четыре регистра в цикле. На 90 и 186 эта запись числа 47 никак не повлияла... 60418

Евгений Зубков
21.04.2022, 09:45
Никак не повлияла или значения уставки отличаются от задания? Проверьте значения дельты (для второго контура 104 регистр). Если не сработает, напишите мне на почту.

Павел1967
15.05.2022, 10:07
Добрый день! В проекте указаны датчики температуры ОВЕН термопреобразователи сопротивления ДТС015-РТ1000.В3.100.
Какой тип датчика в этом случае нужно выбрать при конфигурации аналогового входа в ТРМ232М?
Pt1000 там вроде не обнаружили.
Заранее спасибо.

Королев Кирилл
16.05.2022, 09:18
Добрый день! В проекте указаны датчики температуры ОВЕН термопреобразователи сопротивления ДТС015-РТ1000.В3.100.
Какой тип датчика в этом случае нужно выбрать при конфигурации аналогового входа в ТРМ232М?
Pt1000 там вроде не обнаружили.
Заранее спасибо.

Добрый день! Нужно выбрать ТС 1000П 1.385.

My3blKAnT
24.03.2023, 12:42
>...контроллер периодически закрывает и открывает клапан...

Добрый день!
Удалось решить проблему?
Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)

Кто-нибудь победил это поведение контроллера? У меня на схеме №2 (один контур ГВС) такое наблюдается.

ВладимирДО
08.05.2023, 11:12
Добрый день! Имеется трм232м.
Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.

Ollema
10.05.2023, 22:29
Нести в сервис, однозначно. Скорее всего в прошивке слетел тип выхода...

Королев Кирилл
11.05.2023, 10:54
Добрый день! Имеется трм232м.
Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.

Добрый день!

Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. К письму приложите заводской номер контроллера и видео его работы.

PavelGlazkov
22.05.2023, 09:57
Здравствуйте!
Впервые пытаюсь настроить ТРМ232М, присоединился к Контроллеру через штатный шнур и переходник RS232-USB к Ноутбуку в USB
Нет связи, сообщение "ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИНИЦИИРОВАННЫЙ РЕСУРС".
Подскажите, что не так?
Попытка поменять номер COM-порта вызывает сообщение "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

Подключил в полноценному системному блоку к порту COM штатным кабелем (без переходников) , ответ тот же
"Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

SOS!

Королев Кирилл
23.05.2023, 09:01
Здравствуйте!
Впервые пытаюсь настроить ТРМ232М, присоединился к Контроллеру через штатный шнур и переходник RS232-USB к Ноутбуку в USB
Нет связи, сообщение "ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИНИЦИИРОВАННЫЙ РЕСУРС".
Подскажите, что не так?
Попытка поменять номер COM-порта вызывает сообщение "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

Подключил в полноценному системному блоку к порту COM штатным кабелем (без переходников) , ответ тот же
"Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

SOS!

Добрый день!

Порт RS-232 является сервисным и не предназначен для связи с конфигуратором. Подключение необходимо осуществлять при помощи интерфейса RS-485.

capzap
23.05.2023, 21:29
Здравствуйте, Кирилл!
Я уже приобрел адаптер USB-RS 485 на два контакта, подключил контакты к RJ12 выводы 1 и 2. Теперь можно подключать в разъём ТРМ232М ?

Это же клеммы на самом приборе 44 и 45, документацию читали? https://docs.owen.ru/product/trm232/112/46351#topic-46353

ВладимирДО
27.05.2023, 20:57
Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу

Миханик
08.06.2023, 06:04
Подскажите: установлена 5 схема.
Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?

Королев Кирилл
09.06.2023, 14:13
Подскажите: установлена 5 схема.
Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?

Добрый день!

Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.

Миханик
13.06.2023, 08:57
Добрый день!
Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM.
Схема точно №5. Сброс EEPROM не помог.
По поводу платы для перепрошивки: на заводе ответили, что "такое они не поставляют".
Можно ли перепрошить своим программатором (CH341A) или там какая то хитрая плата используется?

Королев Кирилл
14.06.2023, 09:24
Схема точно №5. Сброс EEPROM не помог.
По поводу платы для перепрошивки: на заводе ответили, что "такое они не поставляют".
Можно ли перепрошить своим программатором (CH341A) или там какая то хитрая плата используется?

Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru - пришлем распайку платы. Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.

Миханик
15.06.2023, 02:50
Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.
Обращался к дилерам в нашем городе - компания ООО "Байд".


Заказать его можно сейчас.
На сайте Овен не смог найти такую позицию.

Дмитрий Тимофеев
28.11.2023, 11:16
Добрый день, подскажите пожалуйста на ТРМ 232М контроллер постоянно щелкает реле закрытия КЗР, хотя время хода вышло. Так должно быть?

Дмитрий Тимофеев
28.11.2023, 11:32
Добрый день, в нашли решение? Такая же ерунда. Хотя время полного хода вышло контроллер упорно продолжает подавать сигнал

Ollema
28.11.2023, 18:46
Скорее всего сбой программного обеспечения.

Feodor-s
23.01.2024, 18:35
Здравствуйте, подскажите, трм 232м не загружается: сначала на экране высвечивается буква Э, потом сигнал, надпись ОВЕН и так по кругу. Это уже не первый контроллер с такой проблемой, до этого раза 3-4 снимал и увозил в сервис. Можно ли самостоятельно решить эту проблему, без демонтажа?

Дополнение: удалось запустить контроллер, путём удержания «альт» во время загрузки, сейчас тестирую его пока не подключённым к шкафу- в итоге запускается он бывает с первого раза бывает пару-тройку раз перезагрузится и запустится, а ещё один раз было что он запустился, чуть постоял и начал пищать, потом на экране появилось сообщение error 0=505.

Ollema
23.01.2024, 20:56
Можно попробовать обновить прошивку. Для этого нужно спец плату с кабелем.

Feodor-s
23.01.2024, 21:09
Можно попробовать обновить прошивку. Для этого нужно спец плату с кабелем.

Были у меня где то такие кабели, раньше с каждым контроллером шли, поищу попробую обновить.

Eugene.A
23.01.2024, 21:59
Что-то признаки наводит на мысль, а не высохли ли электролиты в питании? Если так, то перепрошивка может превратить его в кирпич.

Feodor-s
24.01.2024, 13:43
Что-то признаки наводит на мысль, а не высохли ли электролиты в питании? Если так, то перепрошивка может превратить его в кирпич.

Конкретно в этом контроллере проверил конденсаторы, заменили большую часть, ситуация не изменилась. Но бывало что даже новая трм из коробки вела себя подобным образом, в тот раз отдавал в сервис.