Здравствуйте.Контроллер ПЛК 3 месяца стоял на объекте теперь вот надо немного изменить программу.Не могу его залогинить не по RS232 Debug не по ETHERNET.Еще одна важная особенность, когда вставляешь кабель RS debug внутренний динамик пищит.Что этоможет быть?А можно ли програмить перепрошивать контроллер по обычному RS232?
Заранее боагодарен за любую помощь.

Филоненко Владислав
22.04.2008, 21:38
Контроллер сам по себе работает? Пингуется? Лампочка связи Ethernet работает?
При вставлении кабеля пищит всегда или только в момент вставления, а при вставленном не пищит?
Какая была прошивка на контоллере? случайно не 1.28/1.31 ? Тогда попробуйте залогиниться по 10.0.6.10

mar154
23.04.2008, 10:42
Здравствуйте.Контроллер сам по себе работает без проблем. Не пингуется,лампочки к сожалению на Ethernete нет.Пищит,когда сразу вставляешь в Debug и если его чуть пошевелить тоже пищит.Вот.Прошивка по ходу старая 1.28.Зав номер 10740071001009680

незарегистрированный
23.04.2008, 19:22
Здравствуйте.Контроллер сам по себе работает без проблем. Не пингуется,лампочки к сожалению на Ethernete нет.Пищит,когда сразу вставляешь в Debug и если его чуть пошевелить тоже пищит.Вот.Прошивка по ходу старая 1.28.Зав номер 10740071001009680

На 10.0.6.10 пинговать пробовали (не забудьте на компе IP поставить в той-же подсети)? А в хаб когда конец от ПЛК вставляешь - лампочка горит?

mar154
24.04.2008, 11:12
на 10.0.6.10 пинговать пробовали (не забудьте на компе Ip поставить в той-же подсети)? а в хаб когда конец от плк вставляешь - лампочка горит?

на 10.0.6.10 только на нем и пинговал, а еще разве какой-то есть?лампочка на хабе горит.переданные пакеты есть,а вот полученных от плк нет :(.

Kirill
24.04.2008, 12:09
Здравствуйте.Контроллер сам по себе работает без проблем. Не пингуется,лампочки к сожалению на Ethernete нет.Пищит,когда сразу вставляешь в Debug и если его чуть пошевелить тоже пищит.Вот.Прошивка по ходу старая 1.28.Зав номер 10740071001009680

Подключитесь через com порт (который пищит) к ПК. Откройте hyper terminal (Пуск-программы-стандартные-связь), настройте его на используемый сом-порт и выставьте настройки, как на рисунке.
Затем на включенном ПЛК нажмите сброс. Выложите то, что выдст ПЛК в гипер терминале. Если ничего не выдаст, проверьте кабель, номер сом-порта и тоже напишите об этом.

Попробуйте перепрошить ПЛК, если осталась программа перепрошивки нужной версии.

476

mar154
24.04.2008, 18:40
Подключитесь через com порт (который пищит) к ПК. Откройте hyper terminal (Пуск-программы-стандартные-связь), настройте его на используемый сом-порт и выставьте настройки, как на рисунке.
Затем на включенном ПЛК нажмите сброс. Выложите то, что выдст ПЛК в гипер терминале. Если ничего не выдаст, проверьте кабель, номер сом-порта и тоже напишите об этом.

Попробуйте перепрошить ПЛК, если осталась программа перепрошивки нужной версии.

476


Гипер терминал молчит.COM порт компа 100 % живой в двух направлениях.
Короче Я решил проблему так-пошел на склад взял новый ПЛК 100 снял с него верхнюю плату и поставил на глючный контроллер.Залил прогу через RS Debug потом поставил на место старую.