Просмотр полной версии : ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?



незарегистрированный
22.04.2008, 16:06
По описанию нажатие трех кнопок последовательно переводит в режим ручного управления уставкой и обратно - НЕТ ПЕРЕВОДА и не загорается лампа РУ1 . Согласно пункту 12.4 парнаметр bl.ru установлено в 0 , то есть разрешено . Кроме этого параметра в этом ряду еще куча параметров , назначение которых в описании не приводится .
Еще хотелось бы узнать , в какой последовательности с пульта управления заводить программу из нескольких шагов ...
I

Папулов Сергей
22.04.2008, 16:32
Опишите пожалуйста вашу задачу подробней?
Прибор будет управлять ИМ по уставке заданной с лицевой панели только в то время, когда он находится в этом режиме. При выходе из этого режима прибор переходит на управление по уставки, заданной при конфигурировании прибора.
И значение уставки, которое Вы устанавливаете в режиме Ручного управления, должно находиться в границах, заданных параметрами b.Ch.L и b.Ch.H.

Схема задания параметров программы технолога по шагам расписана в полном РЭ на 122стр. рис12.8.

незарегистрированный
22.04.2008, 16:49
который был приобретен с прибором всего 104 страницы и рисунка такого нет. А программа управления температуры по времени может быть введена с пульта или только через компьютер ? Вообще , по сравнению с подобным пермским прибором Термодат очень сложное управление ...

Зоя
22.04.2008, 17:26
Полное руководство не идет в комплекте с прибором, укажите Ваш e-mail и мы Вам его вышлем. Программу технолога можно задать как с панели ТРМ151, так и из конфигуратора.

Николаев Андрей
22.04.2008, 22:21
Полное руководство записано на диске, идущем в комплекте с прибором. Действительно конфигурировать прибор в ручную достаточно не просто. Однако сложность программирования - обратная цена функциональности. Есть люди, которые освоив работу с ТРМ151 решали с его помощью достаточно много задачь.

andre49
22.04.2008, 23:06
Да приборчик удобнее, но за это цена выше и значительно.