Просмотр полной версии : ПЛК150 + МВ110-224.1ТД



Баирка44
21.10.2013, 13:17
Хочу сделать опрос показаний тензодатчика с ПЛК150. Для этого купил МВ110-224.1ТД. Решил использовать Modbus. В проекте вроде все добавил как в каком-то руководстве: Modbus(Master), заменил на RS485. назначил мв110 адрес 72. указал этот адрес в проекте. потом читаю с регистра 1. read input module 0x04. какое-то значение записалось и все. и ничего не обновляется. не меняется когда на тензодатчик воздействуешь(тензодатчик рабочий). значение 1.21039E-044. Такое еще значение маленькое. Проект прилагаю. Смотрел на форуме- вроде подобного ни у кого не видел.
В чем дело?

alex55
21.10.2013, 15:50
потом читаю с регистра 1. read input module 0x04. -- команда на чтение- 0*03 попробуйте и мотбас RTU в сетевых настройках, мне скоро точно с такой ситуацией придется иметь дело..

Баирка44
24.10.2013, 16:18
спасибо. Все решилось.