Просмотр полной версии : Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)



Zenr
21.10.2013, 12:55
Вопрос задавал тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=90&p=121451&viewfull=1#post121451 , но отправили сюда.

Как полученное с внешнего устройства значение переменной (real input module) перенести в другое значение переменной для модуля Modbus (slave) ( см. приложенное изображение).
Суть проблемы в том что с некого устройства подключенного к ПЛК 100 необходимо дистанционно снять показание этого самого значения. Как его получить из Modbus(slave) я слава Богу уже разобрался, а вот что делать и как быть дальше нет.
Или может есть более простой способ?

Yegor
21.10.2013, 17:41
sim2 := sim1;

Zenr
21.10.2013, 18:37
Уже и так пробовал, нивкакую.
Может я что-то не так делаю?

Zenr
24.10.2013, 12:03
неучто никто таким не озадачивался ?

capzap
24.10.2013, 12:21
неучто никто таким не озадачивался ?

просто ни кто не хочет говорить Вам что так глупо не поступают, если присвоили имя каналу, то в PLC_PRG объявлять переменные с такими же именами не стоит

evg3798
25.10.2013, 04:35
Уважаемый Capzap имеет ввиду то, что вы объявили переменные в PLC_PRG sim1,sim2 и присвоили точно такие же имена в коyфигурации ПЛК. Уберите объявления в PLC_PRG и все будет работать.

Zenr
25.10.2013, 12:38
Спасибо, понял еще вчера, только с работы уже ушел. Теперь все заработало. Просто в мануалах написано что в PLC_PRG надо прописать все, а тут получается что оно у нас дублируется и по-этому не работает