Yegor
20.10.2013, 20:08
Имеется цилиндрическая вертикальная вакуумная печь (10-5 - 10-7 мм.рт.ст) с графитовым экраном, графитовыми нагревателями (150-200 кВт, 6000 А) и графитовым контейнером с кремнием. Сбоку между экраном и корпусом в негерметичной ниобиевой трубке горизонтально лежит платинородий-платиновая термопара, а в контейнере в такой же трубке не по центру висит вертикально вольфрам-рениевая (заведена тоже сбоку). Термопары в керамике и гальванической связи с деталями печки не имеют.

10484

Проблема в том, что на температурах выше 1100 показания ВР термопары начинают сильно зависеть от подведённой к нагревателями мощности и от гальванической связи с выводами ПП термопары.

Сначала про мощность:

10485

Сверху зелёным в обводке - ВР (А2), чёрным - ПП (S). Снизу мощность от 0 до 100 %.

Как видно, при неизменной мощности (фактические ток и напряжение незначительно падали по мере нагрева) температура по ПП термопаре равномерно росла, а по ВР ближе к 14:00 стала всё сильнее прыгать вокруг одной отметки.

Затем мощность была резко убавлена практически до нуля - показания по вольфрам-рениевой термопаре подскочили чуть не на 200 градусов. Спустя пару минут нагреватель вновь кратковременно включили на полную - показания изменились, но уже не так сильно, и восстановились. Спустя ещё несколько минут включили опять - скачок сократился всего до 3 градусов.

То есть чем дольше держать нагреватель включенным, тем больше будет моментальный скачок по вольфрам-рениевой термопаре. Этого не наблюдается на температурах ниже 1000 градусов. Что-то накапливается. Что это?


Теперь про зависимость от гальванической связи термопар. Здесь уже не важно, включен нагреватель или нет, а искажения пропорциональны температуре. Если взять вольтметр и замерить ЭДС по ВР термопаре, то всё в порядке. Но если к любому из выводов этой термопары поднести ещё любой вывод ПП термопары, то показания резко меняются. И чем больше температура, тем больше скачок. При этом другой связи между термопарами нет.

10486
Опять же почему? Из-за этого мне пришлось заменить многоканальный измеритель несколькими одноканальными (других решений никто из коллег не предложил).

Помогите пожалуйста. Не знаю уже, что с этим делать.

Ryzhij
20.10.2013, 20:27
Какова точка Кюри для ниобия? Возможно трубка теряет экранирующие свойства?

Yegor
20.10.2013, 21:05
О, спасибо вам, Рыжий. Уже есть куда копать.