Просмотр полной версии : Заморочки с БУСТ2



msagent
17.10.2013, 16:36
буст2 в ручном режиме управления при плавном увеличение мощности сначала открывает все тиристоры на максимум , а затем с процентов 10 начинает ими правильно управлять. Подскажите, как его заставить правильно работать.

Пугачев Андрей
18.10.2013, 09:23
Какая схема подключения нагрузки, в каких положениях ДИП-переключатели, какие силовые полупроводники используются?

KGB
18.10.2013, 14:45
Подскажите, Андрей!
Пару лет назад на форуме было много нареканий на работу БУСТов. Каково сейчас состояние дел: ошибки найдены и устранены или потребители отказались от их использования в сложных ситуациях.
Вопрос не праздный. Передо мной стоит задача управления трансформаторной нагрузкой фазовым методом, и я не уверен что продукция ОВЕН для этого подходит. Вы можете меня переубедить?

msagent
18.10.2013, 21:43
Сам загадал - сам разгадал.
Схема 3 фазы тиристоры на 160 А, нагрузка трансформатор 40 кВт - звезда без нейтрали. Нагрузку симулировали лампочками (чтобы видно) и тэном (чтобы тока хватило для удержания открытого тиристора)

Подцепили нейтраль,увидели - горит лампа. Меряем напряжение - постоянка.

Далее я думаю повествование бессмысленно.
Заменили тиристор, включили на трансформатор. Хорошо работает.
Так что внимание и без спешки.