PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100.K - Generator



izwerg
16.10.2013, 19:31
Подключил генератор в конфигурации ПЛК100.К. Добавил его к первой паре выходов (см. вложение).
Однако, нужный сигнал отыскал на выходе 6. При этом:
- Не могу управлять выходом 1. При его включении в конфигураторе не загорается светодиод и на выходе - ничего.
- Выходы 1.1, 2, 2.1, ... ,5.1 работают нормально.
- При попытке включения выхода 6 загорается светодиод, однако на выходе по-прежнему идут импульсы, соответствующие параметрам генератора.
- Выход 6.1 работает нормально.
Получается, что генератор подключился к выходу 6, вместо выхода 1. Работа выхода 1 при этом нарушена.
Это баг или фича?

Дмитрий Артюховский
16.10.2013, 20:40
это инструкция! выход генератора жестко привязан к 6 выходу ПЛК