PDA

Просмотр полной версии : Выбор скорости для Modbus RTU



super100
16.10.2013, 13:01
К ПЛК100 через RS485 подключены два прибора:модуль МВ110-224.8 А и регулятор ОВЕН ТРМ32-Щ7.ТС.RS. Будут ли они стабильно опрашиваться на максимальной скорости 115200 ? Если нет, то какую скорость предпочтительней установить ? Заранее спасибо !

melky
16.10.2013, 13:15
Зависит от длины линии. Можете найти в сети на RS485, если не ошибаюсь, то 115 кб/с до 300 метров длины. Выше длина, ниже скорость.
При нормальном кабеле с волновым сопротивлением 120 Ом, если используете кабель типа 5Е компьютерную, то скорость лучше снизить. Ну и там 100 Ом волновое сопротивление.

capzap
16.10.2013, 13:16
: 38400

super100
16.10.2013, 13:20
Максимальное расстояние - 10 метров. Использую не экранированную витую пару CAT 5е.

melky
17.10.2013, 15:24
Должно работать и на 115200, 10 метров это ни о чем, если вы там с высокочастотным сигналом рядом кабель не проложите, например силова часть на управления вентилятором от частотника.