PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-212 в качестве двух позиционного регулятора



Боднар Олег Миколайович
16.10.2013, 12:42
Есть ТРМ-212.Щ1.У.Р. изначально предполагалось совместное использование с рерулирующим клапаном белимо с упр. сигналом 0-10в. Но планы поменялись и были использованы двух позиционные отсечные клапана с пневмоприводом бюркерт. Возможно ли нормально настроить выход Р. для работы в двух позиционном режиме для регулировки температуры, или надо менять на ТРМ-202.Щ1.Р.Р.

Зоя
16.10.2013, 14:41
Нужно менять на ТРМ202-Щ1.РР.
Перенастроить можно только второй выход Р. Задаете: уставку ,aLt=03, AL-d (порог срабатывания) и AL-H (гистерезис).