PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь при подключении к ПЛК



Danzel
11.10.2013, 11:42
Имеется сенд. При нажатии на кнопку ПУСК происходит запуск стенда и нужно посчитать время от начала запуска. Помогите написать программу в CODESYS для подсчета времени от начала работы стенда

capzap
11.10.2013, 11:44
из-за двух-трех строчек кода тему создавать, заняться то больше нечем?

Danzel
11.10.2013, 11:57
я просто незнаю как сделать, подскажите плиз

lara197a
11.10.2013, 13:19
функция RTC вам в помощь..

capzap
11.10.2013, 13:44
функция RTC вам в помощь..

да зачем до ртс послылать
в цикл инициализации

DWORD tik := TIME_TO_DWORD(TIME());
далее в программе
DWORD result := (TIME_TO_DWORD(TIME())-tik) MOD 1000;
результат в секундах от начала действа

lara197a
11.10.2013, 15:29
Дык он же пишет, что не разбирается.
Там хоть мануал почитает.

capzap
11.10.2013, 16:01
если бы все новички читали мануал, на форуме скучно бы было, одни претензии по оборудованию остались бы.
Я вот заведомо своим кодом увел в другом направлении мысль, может поэтому нет отклика, а так то надо было DWORD_TO_TIME((TIME_TO_DWORD(TIME())-tik)) сделать чтоб получить само время от начала отсчета