PDA

Просмотр полной версии : Датчик температуры, КЗ или Обрыв



pavelrer
10.10.2013, 21:12
Есть ПЛК 150, к нему подключен датчик температуры пт1000.
Задача.
Выплевывать в сеть значение типа строка в которой.
1. Диапазон температуры от -50 до 50 если значение меньше или больше строка равна Error_1.
Тут вроде все понятно.
2. Выплевывать значение Error_2 если к входу не подключено датчика или обрыв, и Error_3 если КЗ
Как можно реализовать?
Не могу понять как определить КЗ и обрыв.

( Новичке, не судите строго)

Спасибо.

kgsh82
11.10.2013, 09:41
В биб-ках от Овен посмотрите ФБ DECODE_FLOAT

capzap
11.10.2013, 11:03
прочтите http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf 2.4.1

pavelrer
13.10.2013, 16:35
Спасибо, все понял