Просмотр полной версии : Проблема с чтением блока МВ110-32ДН



hawk
09.10.2013, 16:05
Уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь

В приложенном файле представлена конфигурация модулей подключенных к ПЛК110. Связь с модулями по протоколу ОВЕН. Суть проблемы заключается в том, что не читается модуль М1 МВ110-32ДН адрес 16 (также не горит лампочка связь). Все псоледующие модули читаюся. На текущий момент модули М7 МВ110-32ДН и М8 МУ110-32Р не подключены по питанию. Попытка заменить Модуль М1 на М7 привела к тому, что отваливаются модули М2-М4 МВ110-8АС. Подскажите в чем может быть проблема.?

hawk
31.10.2013, 15:33
Попробовали создать конфигурацию по протоколу Modbus связь стабильно работает модули 32ДН читаются.. Интересно в чем же все таки причина при чтении по протоколу ОВЕН??

Ryzhij
31.10.2013, 16:03
Про нагрузочные резисторы на концах линии RS485 не забыли, часом?

Валенок
31.10.2013, 16:26
Не нужны тут никакие резисторы. 38м - и звезда на пвс легко потянет. Настройки - 99.9%, рекомендую уйти на RTU. По возможности - на обмен через библиотеки.
И про время цикла не слушайте никого.

hawk
31.10.2013, 16:30
Резисторы ставили... И количество приборов в сети уменьшали.. При двух блоках и установленных резисторах есть нестабильная связь.. Если опрашиваем только один прибор то проблем нет.

hawk
01.11.2013, 21:49
Остановились на варианте связи по Modbus. Все параметры читаются, сбоев нет. Интересно все таки понять почему не пошел протокол ОВЕН. Хотелось бы узнать мнение официалов.

Stels-Miraz
12.11.2013, 17:03
Базовый адрес каждого следующего прибора МУ110 в сети задается по формуле: [базовый адрес предыдущего прибора +32]. Таким образом, под каждый прибор МУ110 резервируется 32 сетевых адреса, т.к. прибор имеет 32 дискретных выхода и рассматривается в сети ОВЕН как 32 одноканальных прибора.[/B][/B]

АККОН
20.01.2014, 15:00
Остановились на варианте связи по Modbus. Все параметры читаются, сбоев нет. Интересно все таки понять почему не пошел протокол ОВЕН. Хотелось бы узнать мнение официалов.

Здравствуйте, а не могли бы ли вы скинуть Ваш пример подключения по Modbus, сейчас столкнулся с такой проблемой что не могу получить связь ПЛК100 с Овеном 110-32ДН по Modbus?

zendo057
21.01.2014, 22:18
Здравствуйте, а не могли бы ли вы скинуть Ваш пример подключения по Modbus, сейчас столкнулся с такой проблемой что не могу получить связь ПЛК100 с Овеном 110-32ДН по Modbus?
А не могли бы свой?