В приборе не используются два входа Тгвс и Tобр. К ним обязательно подключать резисторы или можно оставлять свободными?

Пантелеев Дмитрий
09.10.2013, 15:52
Для правильной работы прибора необходимы все датчики. Однако, Вы можете задействовать только контур отопления, не подключая датчик ГВС. Если датчики не используете, то ставьте на вход резистор нужного сопротивления.

super100
09.10.2013, 16:10
На старых ТРМ32 мы использовали только Тпр. и Т нар. Регулирование по Тпр. Всё работало нормально. Тобр. не использовалось. Разве на новых приборах что-то изменилось? Без Тобр. работать не будет?

Пантелеев Дмитрий
09.10.2013, 16:30
Ничего не изменилось. Если нет датчика и прибор показывает ошибку - у Вас всегда будет открываться клапан. Ставьте резистор.

vav
09.10.2013, 23:21
Повесьте ТСМ от ГВС внутрь щита - будет отобр комнатная (щитовая) температура.
А про ""всегда будет открываться клапан"" сказано в мануале:
"− в параметрах A−01 и A−04 должны быть заданы значения, отличные от нуля; исключение
составляют случаи, когда по каким-либо причинам работу выходных реле, управляющих
соответствующим КЗР, необходимо заблокировать, например, если прибор использует-
ся только для управления контуром отопления, то регулятор контура ГВС целесообраз-
но отключить установкой в параметре A−04 значения, равного 0000;"