PDA

Просмотр полной версии : Помогите с настройкой переменных (Modbus slave)



ПЕТЯ
20.04.2008, 20:46
Использую ПЛК-100 R-L
Панель ИП-320 (slave)
я хочу создать на модбасе переменную (dword), которую можно былобы отображать на регистре в панели и задавать её значение. Не понятно как это сделать, т/к как я понял все переменные в modbus(slave) разделяются на input и output (в модуле universal modbus device)

Сергей71
21.04.2008, 09:55
Использую ПЛК-100 R-L
Панель ИП-320 (slave)


Лучше Панель ИП-320 - master.
Проще и везде работает.

Kirill
21.04.2008, 11:15
Использую ПЛК-100 R-L
Панель ИП-320 (slave)
я хочу создать на модбасе переменную (dword), которую можно былобы отображать на регистре в панели и задавать её значение. Не понятно как это сделать, т/к как я понял все переменные в modbus(slave) разделяются на input и output (в модуле universal modbus device)

Определитесь, ктj слэйв, а кто мастер. Если панель слэйв, то в кодесисе вы pflftnt модуль modbus master.

В панели добавляете регистр, выставляете его адрес (любой, от 0 до 255), ставите галочку "запись".

В ПЛК создаете universal modbus device, для него прописываете адрес панели. Создаете register input module для приема измененных на панели данных. Задаете адрес регистра, только что созданного в панели, используете 3 функцию модбаса для чтения (read holding registers)

ПЕТЯ
21.04.2008, 18:54
а менять эту переменную програмно в плк тогда можно? и будет ли отображаться её новое значение (если оно изменилось не с панели) на панели.