Доброго времени суток, курил разные топики, ничего похожего не нашел.
Первый вопрос - при опросе параметров ТРМ251 в конфигураторе из 118 параметров стабильно 5-20 не приходят из за ошибок. ОС - Win 7, ТРМ подключен с помощью АС4. Подключили ТРМ к конфигуратору в Win XP - все чудесно работает. Меняли параметры связи, запускали из-под администратора - эффекта ноль. То же самое при изменении и записи параметров - прописываются через раз на семерке и нормально прописываются в ХР. Драйвера поставлены самые последние.
Вопрос второй - решили закрыть глаза на такой странный опрос и подключили ТРМ к ПЛК100, создали конфигурацию, настроили согласно РЭ ветку Owen(master) - итог тоже нулевой (подключили ко входу ТРМ магазин сопротивлений). В переменную last error приходит значение 81. Исходя из соседних веток форума - налицо ошибки в связи с устройством. То же самое показывает эта переменная, когда заменил ветку Owen на Модбас->Universal modbus device. Скриншоты ниже

P.S. В самом начале, как только подключили ТРМ251 к плк - при опросе входа 1 выпадало иногда значение опрошенной переменной -5,4<...>+е24 - такое значение показалось несколько странным. А после и вообще больше не появлялось
1038110382

Гарчев Евгений
08.10.2013, 13:24
Здравствуйте!
Отключите задержку ответа в ТРМ251 (rs.dl=0).
Для чтения измеренного значения по протоколу ОВЕН добавьте переменную float variable + time (listen), float type - float.
Для чтения измеренного значения по протоколу ModBus добавьте переменную real input module, адрес регистра - 4.

Сергей Сподрин
09.10.2013, 16:18
запускается ли режим "работа" у ТРМ251 программно через протокол ОВЕН? А то вот на скриншотах - состояние прибора считать по параметру r.St удается, а задать - нет.
Поглядел различные примеры, нашел нечто похожее по ТРМ 212 - только с параметром r-S. Ни с тем, ни с другим ТРМ не пускается.
1040610407

Зоя
11.10.2013, 08:55
Да, запускается. Но для этого в конфигураторе на прибор Вам нужно выставить , что запуск по сети разрешен.

Сервис -> Запуск/Остановка регулирования->
10423

Сергей Сподрин
11.10.2013, 09:48
Уточню (может неясно выразился выше) - нужно производить пуск/останов с помощью плк100. В конфигураторе все проставлено верно и разрешено. Из Сервис -> Запуск режимы переключаются.
Может ли дело быть в прошивке?

Гарчев Евгений
11.10.2013, 17:27
Пуск/останов осуществляется параметром r-S. Чтение режима работы – параметр r.St. Разрешение пуска/останова по интерфейсу - параметр net.S.

Сергей Сподрин
11.10.2013, 17:33
Благодарю. Видимо что-то до этого упускал, потому что в первую очередь проверял параметр r-S, а потом уже r.St, все работает