Просмотр полной версии : панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
oleg0112
06.10.2013, 22:30
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста! Есть панель Weintek 8100ie, плк Овен 100 у-м. Наладил связь через modbus-tcp server (плк-мастер). Все работает нормально, но делаю запрос на считывание регистра в панели, некоторое время все хорошо, а,затем
(после очередного опроса) плк не реагирует на изменение состояния регистра панели. Заранее благодарен за ответ.
Мало инфы, через что опрашиваете, каков период опроса
oleg0112
06.10.2013, 22:37
опрашиваю по ethernet, период опроса 0.5 сек
Николаев Андрей
06.10.2013, 22:46
Выложите проект для ПЛК100.
опрашиваю по ethernet, период опроса 0.5 сек
Как бы понятно про канал связи по протоколу, видимо делаете это через конфигуратор, тогда имеет смысл спросить выложить результат команды PlcInfo через плк-браузер
Потом уже можно будет и в проекте покапаться
ЗЫ это вообщем то форум овена, но конкретно с этой панелью выложите какая версия билдера, насколько помню баги сервера по модбастср устранялись в августе-сентябре этого года
oleg0112
06.10.2013, 23:09
Пожалуйста, архив.
oleg0112
06.10.2013, 23:13
версия билдера ebpro 30001_20130309
Весьма странная у Вас используется версия билдера для 8ххх серии,тем более еще и старая, однозначно надо обновлять
И вопрос почему панель не мастер?
oleg0112
07.10.2013, 00:07
Вопрос хорош. Мне надо поключить еще МВ110-224.8а в схему, поэтому решил, что лучше пусть мастером будет плк.
Так модуль только по rs485 сможете подключить, причем тут езернет-соединение
oleg0112
07.10.2013, 00:56
485 убит. На него "чисто случайно" попало 220в
oleg0112
07.10.2013, 00:57
езернет еще жив
Есть еще вариант модуль к панели подключить
Sergey666
07.10.2013, 10:58
Преобразователь 232/485 и модуль к ПЛК , раз уж с 485м беда такая , только на ПЛК100 дебаг порт только слэйвом может быть.
Николаев Андрей
07.10.2013, 11:50
Так а как Вы модуль подключаете?
Или без модуля связь теряется?
oleg0112
07.10.2013, 19:54
Свсязь теряется без модуля, но кажется нашел свой косяк. Связано с циклами опроса. Попробую добить. Спаибо за участие!
oleg0112
10.10.2013, 01:07
Еще раз прошу прощения, понимаю,что влез не в тему. При обмене контроллер работает некоторое время, а ,затем, выдает ошибку 81. Циклы проверил-все ок.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot