Добрый день!
Есть готовое решение на предприятии на ТРМ210 (9 танков бродильных - 9 ТРМов одноканальных). Управляю процессом по сети 485 по Modbus). Всё работает.

Теперь это решение нужно повторить в более масштабном варианте (21 танк). Одноканальные ПИД-регуляторы уже не хочется внедрять. Слишком много их будет. А в ТРМ148 к сожалению нет протокола Modbus... ИЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ТАМ ЗАИМЕТЬ?

Ну, похоже придется осваивать протокол ОВЕН.

Вопрос собсно вот в чем: Смогу ли я по протоколу ОВЕН управлять каждым из восьми каналов ТРМ148 независимо?
Приэтом для каждого канала нужно писать/читать уставку, читать текущую температуру, писать/читать состояние ПИД-регулятора (Run/Stop).

Подозреваю, что всё это должно быть выполнимо, но на всякий случай переспрашиваю, вдруг кто знает какие-нибудь подводные камешки...

capzap
05.10.2013, 10:11
http://www.owen.ru/catalog/77075074 тут пошукайте модбас

Lam-Ka
05.10.2013, 10:21
http://www.owen.ru/catalog/77075074 тут пошукайте модбас ТРМ-138 - это не ПИД-регулятор

capzap
05.10.2013, 10:23
ТРМ-138 - это не ПИД-регулятор

да я как бы в курсе, только нагрев в танках мне известен и ПИД там можно и не применять


ЗЫ если выходы аналоговые, то внешнее управление по ПИД закону ни кто не отменял

Александр_Гранд
05.10.2013, 12:14
Не, без ПИД там обойтись сложно... Мне надо уставку менять ступенчато от 10 до 2 градусов по графику за 7 суток. Режим - холодильник. При ON/OFF регулировании перелетать уставку будет сильно. А при большой зоне нечувствительности уставку плохо будет держать.
Воротить ПИД в контроллере уже места нет (да и желания)... Всё забито связью и алгоритмами авторежимов разными. Брать контроллер понавороченней (где памяти больше) тоже не хотят. А выбранный ПЛК крайний по объему памяти программ в текущей линейке.
Так что ПИД нужен именно в ТРМ.

Выходы ТРМ дискретные (клапан дискретный на трубе с охлаждающим рассолом).

Я вобщем не против на протокол ОВЕН перескочить (есть повод - поизучаем), вот только вопрос как раз...


Смогу ли я по протоколу ОВЕН управлять каждым из восьми каналов ТРМ148 независимо?
Приэтом для каждого канала нужно писать/читать уставку, читать текущую температуру, писать/читать состояние ПИД-регулятора (Run/Stop).

G.Mark
07.10.2013, 16:43
Александр, сможете. Список адресов данных параметров можно найти в Конфигураторе ТРМ148: "Сервис" - "Экспорт списка параметров в HTML"

Александр_Гранд
07.10.2013, 18:57
Александр, сможете.

Спасибо! Такого ответа я и ждал :)