PDA

Просмотр полной версии : Как реализовать запись уставки ?



super100
02.10.2013, 16:18
Есть проект для ОВЕН ПЛК100. Через конфигурацию по Modbus RTU контроллер опрашивает регулятор ОВЕН ТРМ32. Необходимо в соответствующий Register output module производить запись уставки (значение температуры). Как это можно реализовать из MasterScada? ОРС сервер - MasterOPC Universal Modbus Server.

SCADAMaster
02.10.2013, 16:30
Создаете в Codesys, в разделе Modbus (slave) переменную, вычисляете ее адрес. При помощи ОРС сервера пишете в нее значение.
Затем в программе Codesys это значение обрабатываете и посылаете в ТРМ32.

super100
02.10.2013, 16:42
Спасибо! Принцип в целом понятен. А не будет ли при этом в прибор постоянно перезаписываться с каждым циклом опроса значение уставки? Нужно чтобы запись однократно по команде в регистр прибора ТРМ32 записывалась. К примеру, по нажатию кнопки в интерфейсе SCADA. Как это реализовать детально пока не представляю.

SCADAMaster
02.10.2013, 17:35
Ну это уже зависит от программы Codesys.
Насколько нам известно можно настроить разные способы записи в устройство - периодическую, по изменению, по сигналу. Подробнее вам нужно узнать у техподдержки ОВЕН.