Просмотр полной версии : мдвв самопроизвольно меняет период ШИМ?



avn
02.10.2013, 12:19
Здравствуйте Всем!
Tакая проблема. ПЛК100- MODBUS RTU -MDBB- ШИМ управление , период 1 мин.
(вначале придется управлять релюшками ,потом перейдем на ТТР.)
Когда значение скважности увеличивается от 0до 1000 ,вначале как бы
получается маленький период(1-2с)Как будто при изменении скважности
МДВВ заново запускает период.Те не ждет окончания предыдужего периода.
Tакая частота на данном этапе неприемлима.
Когда скважность уменьшается от1000 ,то вначале период похож на 1 мин.
Проверил МДВВ в конфигураторе.Записал 0.1- скважность и период в норме.
Кто нибудь сталкивался с проблемой?

Валенок
02.10.2013, 21:10
Любопытное наблюдение. Могу предположить что изменение скважности было то медленней, то быстрее, но в среднем - 16.7ед/сек.
Период 60сек. Скв = 0. Вых 0.
Прошла 1 сек.
Поставили 20. Вых ON => 20 > 1 * (1000 / 60). Стали смотреть.
Прошла 1 сек.
Вых OFF => 20 < 2 * (1000 / 60). Поставили 40. Вых снова ON=> 40 > 2 * (1000 / 60).
Прошла 1 сек.
Выход OFF: 40 < 3 * (1000 / 60)...

Как-то так наверное.

avn
03.10.2013, 10:50
Точных замеров я не делал.Чтобы еще раз убедиться , я сделал следующее:
Ограничил выход регулятора допустим 100.Стоит на месте ,период и скважность в норме.
Далее ввожу ограничение 500.Запускаю.Значение скважности пошло вверх и тут
у меня заморгал светодиод на МДВВ......
Дошел до 500, стоит и опять все нормально.
Получается,что на больших периодах в динамике МДВВ работает не корректно?
Или я что то не так понимаю? Это моя первая разработка с этими приборами.
Наблюдение может быть и любопытное, но что мне делать ?
Делаю модернизацию -замена контроллера управляющего тенами в гальваническом цехе.
Силовой шкаф на релюшках и контакторах решено оставить на первом этапе.
Tе я обещал, что можно так сделать.

avn
03.10.2013, 11:01
A может выход регулятора записывать через каждую минуту в регистр ,а оттуда
значения подавать в МДВВ. Тупое решение?

Валенок
04.10.2013, 10:32
1.Стоит на месте ,период и скважность в норме.
2.Ввожу ограничение 500.Значение скважности пошло вверх и тут у меня заморгал светодиод на МДВВ......
3.Дошел до 500, стоит и опять все нормально.
Очень даже похоже на вышеизложенное.
Предварительные выводы :
1.А не надо писать чаще периода. Работа с ШИМ и не предполагает этого.
2.Нафик для ТТР такой период.

avn
04.10.2013, 13:06
у нас пока управление через промежуточные реле и силовые контакторы.

avn
04.10.2013, 13:14
для чего предлагается 900 с период в шим управлении?
наверное сие приемлимо при контролировании исполнительных механизмов с боооoльшой инернтностью.

Валенок
04.10.2013, 14:00
Коли через промежуточные реле и силовые контакторы - не надо частить с записью ШИМа. Период записи = периоду ШИМа. Аварийное отключение - другим каналом.
А у вашего регулятора стоит наверно резко увеличить время интегрирования (если есть). Смысл болтанки его выхода если
исполнительных механизмов с боооoльшой инернтностью. ?

Вы б лучше самостоятельно реализовали механизм ШИМа и тогда б сами и поняли - почему у вас "период меняется"

avn
04.10.2013, 15:06
так я выше и спрашиваю ,что может выход регулятора записывать через каждую минуту в регистр ,а оттуда
значения подавать в МДВВ .А пока увеличил polling time до 10сек -вроде стало более менее .
Cпасибо за совет и участие.