Просмотр полной версии : Универсальный блок питания ПР114
Будет ли работать ПР114 при питании от переменного напряжения 24 В?
Для переменного тока заявлен диапазон 90...265 В, для постоянного 20...375 В.
Прошу уточнить, нужно в данном случае ставить выпрямитель или нет?
Для переменного тока свой вход, а для постоянного свой. Постоянное напряжение подключается после выпрямителя, поэтому переменное напряжение на вход постоянного нельзя.
Спасибо, но клемы 3 (-24 В) и 4 (+24 В) - это выводы встроенного источника питания на 24 В для внешних цепей.
Для переменного тока свой вход, а для постоянного свой. Постоянное напряжение подключается после выпрямителя, поэтому переменное напряжение на вход постоянного нельзя.
Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.
На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.
Так я про то же ,новость от Василия удивила ,скорее всего запахался :rolleyes:.
Может у кого есть опытный экземпляр ПР114. Попробуйте к переменке 24 В подключить.
Обычно выпрямитель и фильтр блока питания общие
Евгений Сергеевич
03.10.2013, 10:59
Может у кого есть опытный экземпляр ПР114. Попробуйте к переменке 24 В подключить.
Обычно выпрямитель и фильтр блока питания общие
Нет. Я бы не рекомендовал подключать даже выпрямленное напряжение так как будет пульсация и неизвестно как на него отреагирует прибор.
Нет. Я бы не рекомендовал подключать даже выпрямленное напряжение так как будет пульсация и неизвестно как на него отреагирует прибор.
Я настроен более оптимистично. Поскольку в документации не указана полярность подключения при питании прибора от +/-24 В, то напряжение поступает на выпрямитель, за которым сглаживающий конденсатор должен быть.
Был бы прибор уже разобрал и посмотрел бы...
Специально для вас разобрал
Специально для вас разобрал
О, спасибо! В принципе начало стандартное FU1, C1, RU1, VD1, C2, C3. Т.е. после данных элементов из переменки 24 В получим постоянку около 30 В. Вообщем можно пробовать
Алексей Геннадьевич
04.10.2013, 15:57
Специально для вас разобрал
Тогда фотографии всей начинки можно? интересно же.
Тогда фотографии всей начинки можно? интересно же.
Пленка закончилась :(
к ПР114 не подключал, а к модулям ввода вывода подключал сделав 24 В постоянки из КРЕН или аналога на 24 В. БП, точнее транс в корпусе с вилкой 24 переменки. поставил пару кондеров на входе, крен и кондер на выходе. Работает. Думаю и ПР114 ничего не будет. элементарный бп на одной 3-х ножечной микросхеме, который в шафу можно влепить где угодно в маленькой распаечной коробочке.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot