Доброго времени суток!

Ситуация следующая. Имеется связка МСД-200 и ПР110. На входах реле - сигнал с оптических датчиков.

Настройки МСД-200:
10302 10303

Программа, залитая в ПР110:
10304

Адресация:
10305

Пока подключено два датчика: на входы I3 и I6.

Результаты измерения:
10306

Вопросы:
1. Что за данные появляются в результатах измерения на первом канале, если к нему ничего не подключено?
2. Как удобнее обрабатывать данные в Excel'е в удобном виде (1,2,3,..., а не 65536, 131072 и т.д.)?

Пример собранных данных: 10307

Пантелеев Дмитрий
02.10.2013, 09:09
Тип данных в МСД выставите word.

ViKingVT
03.10.2013, 11:00
Спасибо, теперь все работает как нужно.