PDA

Просмотр полной версии : Помогите подобрать оборудование для автоматизации подогрева



SlavaK
17.04.2008, 18:52
Здраствуйте. Такакая проблема нужно написать диплом по своему предприятию и если честно в КИП я не силён.
Суть тех процесса - участок изготовления железобетонных конструкций, восемь пропарочных камер. В камеры подаётся пар, регулируется клапаном в ручную. Температуру мониторят в лаборатории через компьтер с помощью АС2 УКТ-38 подкл к термопарам дТСО45-50М(монтируются в опалубку). Надо автоматизировать процесс с использованием регулируемых клапанов. Процесс подогрева в каждой камере должен быть индивидуальным.
Пример теплового режима.
1 Удержание темп 20грС в течении 6-8ч
2 Подъём до 80грС но не более 10гр в час
3 Удержание 80гр в течение 16-38ч (в зависимости от типа изделия)
4 Снижение темп не более 10гр в час до момента когда разница температур наружнего воздуха и бетона будет менее 20гр.

Sniper007
18.04.2008, 08:27
В "Курилке" в теме диплом, мы уже обсуждали подобный вопрос. Задания у вас схожие, прочитайте.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1412

Зоя
18.04.2008, 09:47
Здраствуйте. Такакая проблема нужно написать диплом по своему предприятию и если честно в КИП я не силён.
Суть тех процесса - участок изготовления железобетонных конструкций, восемь пропарочных камер. В камеры подаётся пар, регулируется клапаном в ручную. Температуру мониторят в лаборатории через компьтер с помощью АС2 УКТ-38 подкл к термопарам дТСО45-50М(монтируются в опалубку). Надо автоматизировать процесс с использованием регулируемых клапанов. Процесс подогрева в каждой камере должен быть индивидуальным.
Пример теплового режима.
1 Удержание темп 20грС в течении 6-8ч
2 Подъём до 80грС но не более 10гр в час
3 Удержание 80гр в течение 16-38ч (в зависимости от типа изделия)
4 Снижение темп не более 10гр в час до момента когда разница температур наружнего воздуха и бетона будет менее 20гр.

Здравствуйте, какой клапан Вы используете (отсечной или запорно-регулирующий)? Какими сигналами он управляется (дискретными(больше-меньше), либо аналоговыми(0...10В; 4...20мА)?

SlavaK
19.04.2008, 06:47
Клапан планирую использовать запорно-регулирующий К3Р с приводом Regada, сигнал скорее всего аналоговый через реостатное сопротивление как я понял.

Зоя
21.04.2008, 09:48
Эту задачу можно решить несколькими способами:
1. Использовать 4 шт ТРМ151-Х.ИИ.01, для каждой печи задать свою программу технолога.
2.Использовать какую-либо SCADA- систему, в которой можно задать график уставок, и которая снимала управление с УКТ38 и выдавала управляющее воздействие на МВУ8-И. МВУ8 в свою очередь регулировал 8-мью клапанами. Кажется, такой модуль есть у MasterScada, но нужно узнавать.
3. Так как в программе, которую Вы описали не более 5 шагов, то можно подождать выход ТРМ251, их Вам понадобиться 8 штук.

SlavaK
21.04.2008, 15:45
Спасибо за помощь.

KPV
08.10.2009, 11:36
Пример теплового режима.
1 Удержание темп 20грС в течении 6-8ч
2 Подъём до 80грС но не более 10гр в час
3 Удержание 80гр в течение 16-38ч (в зависимости от типа изделия)
4 Снижение темп не более 10гр в час до момента когда разница температур наружнего воздуха и бетона будет менее 20гр.

Можно ли реализовать такой апроцесс используя в качестве исполнительного устройства клапан (например соленоидный)?
Планируется применение ТРМ251 в режиме регулирования ON/OFF.