26.09.2013, 16:35
Добрый день. Подскажите сколько может быть экранов на ПЛК63? У меня по проекту задумано выводить 10 разных записей на первую строчку, а в нижней постоянно выводится температура и давление. Но при присваивании номеров вывода экранов, выводятся только экраны с 1 по 5, а с 6 по 10 не выводятся. С чем это связано? Есть какое то ограничение? Пример в приложении. Переменной "nom" присваиваю цифры от 1 до 10. Но начиная с 6 экрана постоянно выводится 5 экран.

kolyan
26.09.2013, 19:52
Добрый день. Подскажите сколько может быть экранов на ПЛК63? У меня по проекту задумано выводить 10 разных записей на первую строчку, а в нижней постоянно выводится температура и давление. Но при присваивании номеров вывода экранов, выводятся только экраны с 1 по 5, а с 6 по 10 не выводятся. С чем это связано? Есть какое то ограничение? Пример в приложении. Переменной "nom" присваиваю цифры от 1 до 10. Но начиная с 6 экрана постоянно выводится 5 экран.

У Вас в конфигурации ПЛК, в ветке "WorkInd", в параметрах модуля задано Quantity of work screens (кол-во рабочих экранов) - в графе "значение" - 6.
Это значит, что введено ограничение до 6-ти экранов.
Просто измените данный параметр (макс. - 16).

Филоненко Владислав
27.09.2013, 10:47
И нумерация экранов начинается с нуля.

Artem
27.09.2013, 12:36
Спасибо большое! Помогло.

Прошу прощения. Не сразу заметил. Поставил 16. Стали отображаться 6 и 7 экраны а начиная с 8 не отображаются. Это с чем связано?

kgsh82
28.09.2013, 21:50
Предлагаю альтернативу: Использовать только 1 экран. Для вывода значений сделать ФБ - обработчик нажатия кнопок смены экрана. При каждом нажатии будет меняться инфа в первой строке, ну а во второй вроде ничего менять не надо - только обновлять

Artem
29.09.2013, 17:29
Предлагаю альтернативу: Использовать только 1 экран. Для вывода значений сделать ФБ - обработчик нажатия кнопок смены экрана. При каждом нажатии будет меняться инфа в первой строке, ну а во второй вроде ничего менять не надо - только обновлять
Я правильно понял что индикация будет меняться при нажатии кнопок. Если так,то это не вариант.Индикация должна сама выводиться в зависимости от выполняемого шага программы.

ASo
29.09.2013, 18:23
Программируте монопольный режим экрана.

kgsh82
30.09.2013, 04:47
Я правильно понял что индикация будет меняться при нажатии кнопок. Если так,то это не вариант.Индикация должна сама выводиться в зависимости от выполняемого шага программы.

Можно в зависимости и от шага. Кнопки - как вариант. Можно и, как подсказывает ASo, монопольный режим. Что лучше - дело вкуса и навыков.