Просмотр полной версии : ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2
Фёдор1988
24.09.2013, 08:00
Данные с мв110-8а и трм138 передаются в плк110, три измерения температуры с мв110 передаются на сми. при отключенных сми данные предаются с трм и мв на плк, при подключении сми к сети rs485, данные из трм в плк не передаются, но на сми данные передаются. адреса отличаются на 16: трм 16, мв110 32, сми 48, 64, 80. скорость 115200. настройки элементов прилагаются.
В одной сети не может быть более одного мастера, у Вас плк должен транслировать показания в сми
Архив не смотрел, просто мои предположения
Фёдор1988
24.09.2013, 08:08
все данные собираются в плк и из него в сми передаются
все данные собираются в плк и из него в сми передаются
частично противоречит
при подключении сми к сети rs485, данные из трм в плк не передаются, но на сми данные передаются.
Фёдор1988
25.09.2013, 02:04
плк собирает данные из трм и мва, с мва 3 параметра передаются в сми2. пока сми2 не подключены, данные из трм и мва приходят в плк, когда подключаю сми2, из трм данные не опрашиваются
Пантелеев Дмитрий
25.09.2013, 14:57
Поставьте В настройках порта RS485 параметр Framing time ms - значение 20.
Поставьте В настройках порта RS485 параметр Framing time ms - значение 20.
Здравствуйте, я начинающий. У меня схожая проблема. ПЛК150(мастер) + СМИ2(RTU) + МДВВ(овен). Скорости 115200, адреса кратные 8.
В настройках ModbasRTU для СМИ2 Framing time=50мс работает сносно (2-3сек между изменениями показаний), а МДВВ (протокол овен) отваливается.
При Framing time=0, индикация виснет (остается последнее значение или нули), а мдвв работает. Нашел золотую середину Framing time=1мс, все работает но с БОЛЬШИМИ задержками до 10сек.
И еще вопрос про отображение перекопал весь форум ответа не нашел. Как изменить отображение числа float ? на СМИ2 вместо 4,5 или 4,56 отображается 4,569. Параметром dP устранить проблему не получилось!