PDA

Просмотр полной версии : ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)



asu-dem
18.09.2013, 14:12
Добрый день!
Есть ТРМ138, к нему (на канал 1) подключено термосопротивление. Хочу видеть его в ОРМ. Подключаю ТРМ138 (Rs485)- AC4(RS485-USB) - PC (WindowsXP). Настройки делаю по мануалам. ТРМ138 (9600-8N1, адрес 0), ОРМ и СОМ-порт (9600-8N1). В итоге "Прибор не найден". Через "конфигуратор ТРМ138" "вижу" ТРМ138 без проблем. ТРМ138 (Х12-004044, 2012года), AC4 (Б13-008618, 2013года), ОРМ v1.2 лиценз. (пробовал и самый свежий DEMO c сайта). Шнуры USB пробовал разные, результат ноль. Не пойму, что у меня не верно. Настройки и результат прилагаю.1015710158101591016010161

Пантелеев Дмитрий
18.09.2013, 15:10
Измените адрес на 8. И в программе и в ТРМ.

asu-dem
18.09.2013, 15:42
Пробовал и 8, и 16. Не помогло.

Пантелеев Дмитрий
18.09.2013, 15:59
После смены адреса в приборе - перезагрузите прибор.
Так же скажите, какие настройки адаптера в самой программе ОРМ. Нажмите на Синий квадрат и посмотрите.

asu-dem
18.09.2013, 16:14
Поставил адрес 8 в приборе. Выключил, включил. Поставил адрес 8 в ОРМ. Запустил. Нет результата. Во вложении настройки адаптера10166

Пантелеев Дмитрий
18.09.2013, 17:23
Есть возможность проверить на другом ПК? Настройки у Вас верные, на моем приборе все без проблем работает ( ОРМ с сайта ).

asu-dem
18.09.2013, 18:53
На трех ноутах пробовал. Есть возможность. На двух WinXP, на третьем Win7. Безрезультатно. Мое чувство, что то не так с ТРМ138. На следующей неделе разные ТРМ будет возможность попробовать. АС4 пробовал с модулем сбора данных, отлично, проблем не было.

asu-dem
18.09.2013, 21:07
В "конфигураторе ТРМ138" начал менять разные сетевые параметры ТРМ138. Помогло при изменение контроля четности вышло сообщение о применение команды APLY. Согласился. И все пошло. Контроль четности не при чем (вернул его в исходное - нет), а именно применение команды APLY. В мануале (стр31) я читал о ней, но в меню ТРМ138 ее не было. А только говорилось, что при изменение протокола обмена необходимо дать эту команду, но как не объяснялось. Вот так, может кому еще это поможет. Сейчас, все нормально, "вижу" в ОРМ все каналы ТРМ138. Спасибо Дмитрию за участие и быстрый отклик.

Пантелеев Дмитрий
19.09.2013, 08:59
Хм, для будущего: Вы адрес меняли с конфигуратора или с лицевой панели прибора?

asu-dem
19.09.2013, 09:52
Только с лицевой панели прибора.

Серега1
21.03.2015, 10:11
помогите настроить трм сколько не пытался не хочет у меня он нормально работать

Серега1
21.03.2015, 10:11
пишите пожалуйста в личку